导读: 题目属性:应会部分—专业技能—出力调整(共7题) 40、各电管局、电力局应对所有并网运行的发电设备定期核定其调峰能力,明确最高、最低出力和负荷变化率,以及主要________________运行方式,作为电网调度和考核

题目属性:应会部分—专业技能—出力调整(共7题)

40、各电管局、电力局应对所有并网运行的发电设备定期核定其调峰能力,明确最高、最低出力和负荷变化率,以及主要________________运行方式,作为电网调度和考核的依据。(1分)

答案:调峰

41、发电机组的调峰幅度有何规定?

答案:有关发电机组的调峰幅度,根据该机组容量、性能等,依据有关规程、规定,由生产技术部门制定,主管公司批准,调度部门遵照执行。一般:

(1)抽水蓄能电厂改变发电机状态为电动机状态,调峰能力接近200%;

(2)水电机组减负荷调峰或停机,调峰依最小出力(考虑震动区)接近100%; (3)燃油(汽)机组减负荷,调峰能力在50%以上;

(4)燃油机组减负荷、起停调峰、少蒸汽运行、滑参数运行,调峰能力分别为50%(若投油或加装助燃器可减至60%)、100%、100%、40%。 (评分标准:每答对1点得1分,满分为5分) 42、电网调峰有哪些手段? 答案:电网调峰的手段主要有:

(1)抽水蓄能电厂改发电机状态为电动机状态调峰能力接近200%;

(2)水电机组减负荷调峰或停机,调峰依最小出力(考虑震动区)接近100%; (3)燃油(气)机组减负荷调峰。调峰能力在50%以上; (4)燃汽轮机组启停调峰;

(5)燃煤机组减负荷、启停调峰、少蒸汽运行、滑参数运行调峰。调峰能力分别为50%、100%、100%、40%;

11

(6)核电机组减负荷调峰;

(7)通过对用户侧负荷管理的方法,削峰填谷调峰。 (评分标准:每答对1点得1分,满分为8分) 43、什么是调峰?

答案:由于电能不能储存,每当用电高峰时,总是用增加发电机组出力和多开机组台数或限制负荷的办法来满足需要。而在每天后夜用电很少的时候,又总是关停一些发电机组和压低那些继续在运行的机组的出力,直至最低限度,以适应用电很少的需要,从而保持发电<输电和用电之间每时每刻及每个瞬间的平衡,使供电的频率质量在合格范围内。这种随时调节发电出力以适应用电负荷每天周期性变化的行为,称为调峰。 (评分标准:满分为6分) 44、电网调峰方式有哪些?

答案:调峰方式主要包括:常规调峰、非常规调峰和并停机组调峰;也可简单地常规的旋转调峰和开停机组调峰。

(评分标准:每答对1点得0.5分,满分为2分) 45、电网的调峰电源有哪些?

答案:目前电网中的调峰电源主要有:抽水蓄能机组、常规水电机组、汽轮发电机组、燃油(汽)轮机组、其他新型式的调峰机组(如核电机组减负荷调峰),和通过对用户侧负荷管理的方法,削峰填谷调峰。

(评分标准:每答对1点得0.5分,满分为3分) 46、电网的备用容量意义何在? 答案:电网备用容量是为了保证电力系统的调频调峰、发电设备能定期检修及机组发生事故时不至于对用户停电,并满足国民经济发展的需要。电网备用容量分为有功功率备用容量和无功功率备用容量,只有有了备用容量,电网才能在各种情况下对用户可靠供电;才能及时调整电网频率和供电电压,保证电能质量和电网安全稳定地运行;也才有可能按最优化准则在各发电机组间进行有功功率的经济分配。 (评分标准:满分为5分)

题目属性:应会部分—专业技能—电压调整(共16题)

47、当系统运行电压降低时,应增加系统中的________________。(1分) 答案:无功出力

48、空载高压长线路的末端电压________________始端电压。(1分) 答案:高于

49、要保证合格的电压质量,必须保证电力系统的________________ 平衡。(1分) 答案:视在功率

50、为防止电网电压急剧下降导致________________,电网内必须装设足够的________________ 。各供电局应根据中调下达的方案编制本网区低电压自动减负荷方案,落实到相关变电站装设并投入运行。(2分) 答案:电压崩溃,低压自动减负荷装置

51、接入广西电网110kV电压等级的中调直调发电厂________________委托相关地调进行调整,各地调应根据网区的实际情况下达电厂高压侧母线电压的控制曲线(或范围),并做好电厂________________的实时调整工作。(1分) 答案:无功出力,无功电压

52、自动发电控制简称AGC,它是能量管理系统(EMS)的重要组成部分。它按电网调度中心的控制目标将指令发送给有关发电厂或机组,通过电厂或机组的自动控制调节装置,实现对

12

________________的自动控制。(1分) 答案:发电机功率 53、当电力系统无功功率失去供需平衡时就会出现________________波动现象,无功功率不足,会使电压________________,无功功率过剩会使电压________________。当电力系统有功功失去平衡时会使________________ 变动,同时也会使电压变动。有功功率不足时会使频率________________ ,有功功率过剩时会使频率、电压________________。(3分) 答案:电压,降低,升高,频率,降低,升高

54、电网备用容量分为有功功率备用容量和________________ 备用容量。(1分) 答案:无功功率

55、电网中电源容量大于发电负荷的部分称为________________ 。(1分) 答案:电网备用容量

56、负荷备用容量:为最大发电负荷的________________ ,低值适用于大系统,高值适用于小系统。(1分) 答案:2%~5% 57、检修备用容量一般应结合系统负荷特点,水火电比重,设备质量,检修水平等情况确定,以满足可以周期性地检修所有运行机组的要求,一般宜为最大发电负荷的________________ 。(1分) 答案:8%~15%

58、什么是系统电压监测点、中枢点?有何区别?

答案:监测电力系统电压值和考核电压质量的节点,称为电压监测点。电力系统中重要的电压支撑节点称为电压中枢点。因此,电压中枢点一定是电压监测点,而电压监测点却不一定是电压中枢点。

(评分标准:满分为3分) 59、电压中枢点一般如何选择? 答案:电压中枢点的选择原则是:

(1)区域性水、火电厂的高压母线(高压母线有多回出线); (2)分区选择母线短路容量较大的220kV变电站母线; (3)有大量地方负荷的发电厂母线。

(评分标准:每答对1点得1分,满分为3分) 60、电网无功补偿的原则是什么? 答案:电网无功补偿的原则是电网无功补偿应基本上按分层分区和就地平衡原则考虑,并应能随负荷或电压进行调整,保证系统各中枢点的电压在正常和事故后均能满足规定的要求,避免经长距离线路或多级变压器传送无功功率。 (评分标准:满分为4分)

61、影响系统电压的因素是什么?

答案:系统电压是由系统的潮流分布决定的,影响系统电压的主要因素是: (1)由于生产、生活、气象等因素引起的负荷变化; (2)无功补偿容量的变化;

(3)系统运行方式的改变引起的功率分布和网络阻抗变化。 (评分标准:每答对1点得1分,满分为3分)

62、电网监视控制点电压降低超过规定范围时,值班调度员应采取哪些措施? 答案:应采取如下措施:

(1)迅速增加发电机无功出力; (2)投无功补偿电容器;

13

(3)设法改变系统无功潮流分布;

(4)条件允许降低发电机有功出力,增加无功出力; (5)必要时启动备用机组调压; (6)切除并联电抗器;

(7)确无调压能力时拉闸限电。

(评分标准:每答对1点得1分,满分为7分)

题目属性:应会部分— …… 此处隐藏:3621字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

电力调度员实操题(二级) - 图文(3).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/445480.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)