导读: *********************************************************** 专业:电力调度通信 工种:电力调度员 分级:二级 *********************************************************** 四、实操题 题目属性:应会部分—基本技能—调度指令(共25题) 1、倒闸操作

*********************************************************** 专业:电力调度通信 工种:电力调度员 分级:二级

***********************************************************

四、实操题

题目属性:应会部分—基本技能—调度指令(共25题) 1、倒闸操作之前“三对照”是什么? 答案:(1)对照操作任务和运行方式填写操作票。

(2)对照模拟图审查操作票并预演。 (3)对照设备名称和编号无误后再操作。 (评分标准:每答对1点得1分,满分为3分) 2、倒闸操作之中“三禁止”是什么? 答案:(1)禁止监护人直接操作设备。

(2)禁止有疑问时盲目操作。

(3)禁止边操作边做其他无关事项。 (评分标准:每答对1点得1分,满分为3分) 3、倒闸操作之后“三检查”是什么? 答案:(1)检查操作质量。

(2)检查运行方式。 (3)检查设备状况。

(评分标准:每答对1点得1分,满分为3分) 4、《广西电网电力调度管理规程》规定:下达调度操作指令严格遵守两“严禁”是什么? 答案:(1)严禁在无人监护的情况下下达调度操作指令。

(2)严禁由两个调度员同时按照一份调度操作指令票分别对两个单位下达调度指令。 (评分标准:每答对1点得1分,满分为2分)

5、根据调管范围的划分,南方电网调度操作模式有哪四种? 答案:(1)直接操作。

(2)委托操作。 (3)配合操作。 (4)许可操作。

(评分标准:每答对1点得0.5分,满分为2分)

6、何谓委托操作?什么情况下可以采用委托操作方式? 答案:(1)委托操作是指调度机构将其调管设备的操作权委托其它调度机构的操作方式。

(2)委托操作:同一厂站内的设备,分属不同调度机构调管,经相关方值班调度员协商后,可采取委托操作方式将其中一方调管设备委托另一方值班调度员操作。 (评分标准:每答对1点得2分,满分为4分)

7、何谓配合操作?什么情况下应采用配合操作方式? 答案:(1)配合操作是指不同调度机构为完成同一操作任务,根据一定的逻辑关系配合操作各自调管设备的操作方式。

(2)配合操作:线路两侧设备由不同调度调管,且相关方调度在线路对侧厂站无调管权时,应采用配合操作。

(评分标准:每答对1点得2分,满分为4分)

1

8、何谓许可操作?什么情况下可以采用许可操作方式? 答案:(1)许可操作是指值班调度员对下级值班调度员或厂站值班员提出的操作申请予以许可(同意)。

(2)许可操作:调度许可操作适用于只涉及一个操作单位的设备操作。 (评分标准:每答对1点得2分,满分为4分)

9、电网运行中,防止误操作的“五防”内容是什么? 答案:(1)防止误拉、误合开关。

(2)防止带负荷误拉、误合刀闸。 (3)防止带电合地刀。

(4)防止带接地线(地刀)误合开关或用刀闸送电。 (5)防止误入带电间隔。

(评分标准:每答对1点得1分,满分为5分) 10、如果在操作过程中电网发生事故如何处理?

答案:应立即停止操作处理事故,待事故处理完毕或告一段落后,再根据电网情况决定是否继续进行操作。

(评分标准:满分为2分)

11、计划操作应尽量避免在哪些时间进行操作? 答案:(1)交接班时。

(2)雷雨、大风等恶劣天气时。 (3)电网发生异常及事故时。 (4)电网高峰负荷时段。

(评分标准:每答对1点得1分,满分为4分)

12、开关分、合闸操作时,若发现开关非全相分闸或非全相合闸,应如何处理? 答案:(1)开关分闸操作时,若发现开关非全相分闸,应立即合上该开关。

(2)开关合闸操作时,若发现开关非全相合闸,应立即断开该开关。 (评分标准:每答对1点得2分,满分为4分) 13、用旁路开关代路操作有何规定? 答案:(1)用旁路开关代路前,旁路开关保护应按所代开关的保护正确投入,且保护定值与被代开关相符,旁路开关重合闸在退出位置。

(2)在合旁路开关后,先退被带线路重合闸,后投入旁路开关重合闸。

(3)旁路开关代路操作,应先用旁路开关对旁路母线充电一次,正常后断开,再用被代开关的旁路刀闸对旁路母线充电,最后用旁路开关合环。 (4)旁路开关代主变压器开关运行,旁路开关电流互感器与主变压器电流互感器转换前退出主变压器差动保护连接片。代路完成后投入主变压器差动保护及其他保护和自动装置跳旁路开关连接片。

(评分标准:每答对1点得2分,满分为8分)

14、对母线充电的操作,一般情况下有哪几种方式? 答案:对母线充电的操作,一般情况下应带电压互感器直接进行充电操作,有以下几种方式: (1)用母联断路器进行母线充电操作,应投入母线充电保护,母联断路器隔离开关的操作遵循先合电源侧隔离开关的原则。

(2)用主变压器断路器对母线进行充电。

(3)用线路断路器或旁路断路器(本侧或对侧)对母线充电。 (评分标准:第1点为2分,其它每点为1分,满分为5分) 15、双母线上的设备倒母线操作时,有何规定?

2

答案:(1)倒母线操作时,应按规定投退和转换有关线路保护及母差保护,倒母线前应将母联断路器设置为死开关。

(2)运行设备倒母线操作时,母线隔离开关必须按“先合后拉”的原则进行。

(3)仅进行热备用间隔设备的倒母线操作时,应先将该间隔操作到冷备用状态,然后再操作到另一组母线热备用。这样的操作不应将母联断路器设置为死开关。 (评分标准:每答对1点得2分,满分为6分) 16、电压互感器的操作应注意什么? 答案:(1)线路电压互感器退出前,应考虑自动重合闸及备用电源自投装置的投入方式。 (2)母线电压互感器退出前,应做好该电压互感器的二次切换。否则,需将相关保护及安全自动装置退出后,方可操作。

(评分标准:每答对1点得2分,满分为4分)

17、线路停电后许可工作和线路恢复送电时应注意什么? 答案:(1)线路各侧有明显的断开点后,才允许合上线路地刀和挂接地线,上述操作完毕后,值班调度员方能许可开工。

(2)线路恢复送电时,必须在所有工作票都已完工,工作人员已全部撤离线路,临时接地线等安全措施已全部拆除后,方可拉开地刀,恢复送电。 (评分标准:每答对1点得2分,满分为4分) 18、线路停送电操作时有哪些注意事项? 答案:(1)防止线路空载时,末端电压升高至允许值以上。

(2)投入或切除空载线路时,防止电网电压产生过大波动。 (3)防止在无负荷情况下投入空载线路时,发电机产生自励磁。 (评分标准:每答对1点得1分,满分为3分)

19、线路停电操作顺序为什么要按“断开开关,拉开负荷侧刀闸,拉开母线侧刀闸”这样的规定进行?

答案:这种顺序操作,是为了当发生误操作时,可借助线路本身开关的保护作用于跳闸,将故障消除,从而避免发生母线故障停电事故。

(1)假设开关未拉开,先拉负荷侧刀闸,弧光短路发生在开关保护范围内,线路开关跳闸,可以切除故障缩小事故范围。

(2)倘若先拉母线侧刀闸,弧光短路发生在线路开关保护范围之外,由于误操作引起故障电流并未通过CT,该线路开关保护不动作,线路开关不会跳闸,将造成母线短路并使上一级开关跳闸,扩大事故范围。(评分标准:每答对1点得2分,满分为6分)

20、如下图所示,正常运行方式,甲变电站1DL、0DL开关 …… 此处隐藏:1962字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

电力调度员实操题(二级) - 图文.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/445480.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)