教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 互联网资料 >

输煤栈桥施工组织设计钢结构(3)

来源:网络收集 时间:2026-09-09
导读: 第六章 主要分部、分项施工方法 一、钢结构施工 钢结构工程施工概况: 本工程为QT21~QT26转运站之间栈桥钢结构工程,工程内容包括钢结构主体。根据总平面图和业主提供的施工操作场地,主体钢结构加工预制、除锈、喷

第六章 主要分部、分项施工方法

一、钢结构施工

钢结构工程施工概况:

本工程为QT21~QT26转运站之间栈桥钢结构工程,工程内容包括钢结构主体。根据总平面图和业主提供的施工操作场地,主体钢结构加工预制、除锈、喷漆处理为在外加工制作,钢结构现场安装。

1、钢结构施工工艺

施工工序:技术准备→材料采购→组装→焊接→抛丸除锈→涂装→钢结构主体安装 2、钢结构预制:

(1)技术准备:钢结构图纸由设计单位、建设单位、承包单位三方共同会审,对提出的问题要及时解决并作好详细记录,经双方同意,写成正式会审记录并存入工程档案,施工人员根据图纸要求,编制施工进度表,掌握现场特点,熟悉现场环境,针对于施工的难点、要点对操作人员进行必要的技术培训和技术交底,确保工程施工质量。

(2)材料准备:对进场的钢材严格按照图纸要求和规范规定进行材质验收,质检员对钢材的品种、型号、数量严格把关:钢材的品种和数量是否与订货单符合;钢材的质量保证书是否与钢材上打印的记号符合;钢材的规格型号;钢材的表面质量,不论钢板或型钢,表面均不得有结巴、裂纹、折叠和分层等缺陷;

钢结构相关试验:高强螺栓应按规定检验扭距系数,复试用的螺栓应在现场待安装的螺栓批中随机抽取,每批应抽取8套进行复验;摩擦面抗滑移系数试验:高强螺栓试件的连接面应进行抛丸、喷砂处理,每种螺栓以三组为一套进行抗滑移系数试验,抗滑移系数应达到规定的数值μ=0.5;焊接试验:在焊接时,应进行焊接工艺评定;焊缝质量检验:端板与柱、梁的连接焊缝为角焊缝,质量等级为三级。异缘和腹板的对接为全融透坡口焊,质量等级为二级。二级焊缝需进行超声波探伤,探伤比例20%。

(3)钢结构下料:

本工程的钢梁以及构件均由加工车间进行制作生产,严格按照施工方案进行操作。 钢梁应根据施工图以1:1放样,经过计量检测,将标定的偏差值计入量测尺寸,尺寸应先量全长后分尺寸,不得分段长度相加,避免累计误差;放样使用的钢尺,必须经过计量单位检验合格,并与土建、安装等有关方面使用的钢尺相核对尺寸;放样应在平整的放样台进行。

样板、样杆采用厚度0.3-0.5mm的薄钢板制作,材料必须平直,样板、样杆制作时,应按施工图的构件加工要求,作出各种加工符号、基准线、眼孔等标记。并按工艺要求预放加工3。放样工作完成后,对所大样和样板、样杆进行自检无误后报检验人员检验,并按零件号及规格分类存放。

号料前,号料人员应熟悉样杆、样板所注的各种符号及标记等要求,核对牌号及规格、炉批号。号料应以样板为依据,在材料上划出实样打上各种加工符号。号料要求孔距偏差±0.5mm。号料前,复核使用材料的规格,检查材料外观,凡发现材料规格不符合要求或材质外观不符合要求,须经技术部门、质管部门处理。

根据工程结构要求,构件的切割可以采用剪切或采用手工气割、自动或半自动气割。引弧板割去处应用机械加工,使之与主体金属平整。钢材的切断,应按其形状选择适合的方法进行。下料前必须检查核对材料规格、牌号是否符合图纸要求。切口截面不得有撕裂、裂纹、棱边、夹渣、分层等缺陷。

采用钻模和板叠套钻制孔应用夹具固定。钻模板上下平面应保持垂直,其偏差不得大

9

于0.2mm,钻孔套与钻模板平面应保持垂直,其偏差不得大于0.15mm,整体钻模制作允许偏差应符合下列规定:相临两孔中心距±2mm;两最外排孔中心距±3mm;两对角线孔中心距0.45mm。

(4)组装

在组装前,组装人员必须熟悉图纸、组装工艺及有有关技术文件的要求,并检查组装零部件的外观、材质、规格、受力,当合格无误后方可施工。组扎焊接出的连接接触及沿边缘30-50mm范围内的铁锈、毛刺、污秽等必须在组装前清除干净。

零部件在组装前应矫正其变形符合规范要求,偏差应在偏差允许范围内。工艺要求零部件间隙不得大于0.8mm,顶接触面应有75%以上的面积紧贴,用0.3mm塞尺检查,其塞入面积应小于25%。组装应在组装平台上进行,并采取胎架、夹具、定位器等以保证组装有足够的精度。

组装成型时,应采用定位点焊,作好标记,点焊时,点焊高度不得大于设计焊缝高度2/3,长度30-70mm,间距应均匀,最大不得超过300-500mm。

焊缝组对允许偏差应符合下列规定:对接口小于3.0mm;间隙±1mm。

焊接H型钢:翼缘板拼接缝和腹板缝拼接间距不应小于200mm,翼缘板拼接长度不应小于2倍宽;腹板拼接宽度不应小于300mm,长度不应小于600mm。

焊接所选用的材料:焊剂、焊药须保证在有效期内,严禁过期使用,焊药、焊剂的规格、型号与钢构件材质相匹配,电焊条在使用前经烘锫处理,作好记录,使其达到使用要求。

钢梁采用龙门式双头自动埋弧焊接,可以保证生产效率高、焊接过程稳定、焊缝质量号、成型美观。钢梁的翼缘板只允许在长方向拼接,腹板长度和宽度均可拼接,上下翼缘板和腹板的焊缝应错开200mm以上并在焊接前完成。对焊缝的二级检验须按照设计要求和现形规范做超声波探伤,比列为100:20。

摩擦面处理:摩擦面处理采用抛丸后生锈;经处理后的摩擦面,出厂前应做高强螺栓抗滑移系数试验,大于或等于0.5;处理好的摩擦面,不得有飞边、毛刺、焊疤或污损;注意摩擦面的保护,防止构件运输、装卸、堆放、二次搬运、吊装时的变形,安装前应处理好被连接面表面。

钢构件试拼装完成后,由专业涂装施工人员进行涂装。钢构件制作后,均进行抛丸(喷砂)除锈处理,檩条手工除锈,除去浮锈、附着不牢的氧化皮及油污。当日没有喷涂完毕的钢构件次日要重新抛丸,严禁带锈喷涂,对喷涂不到位的节点人工喷漆,质控人员要严格把关,严禁误涂、漏涂。提高喷涂施工人员的专业水平,喷涂的效果要美观。

钢构件出厂时提交的资料:产品合格证;施工图的设计变更文件;制作中技术问题处理的协议文件;钢材连接材料和涂装材料的质量证明或试验报告;高强度螺栓摩擦面滑移系数试验报告,焊缝无损检验报告及涂层检测资料;主要构件检验记录;预拼装记录;构件发运和包装清单。

3、钢结构安装 (1)施工准备

熟悉钢结构安装图纸,钢结构安装前,应进行图纸会审;与其他专业有无矛盾;熟悉钢结构的设计说明和主要工艺要求。组织有关技术人员进行图纸学习、审核和会审,对图纸中的疑问、不详之处向甲方交涉,并对交涉结果进行确认。根据施工图纸统计实物工作量,进行施工工器具、施工设备和劳动力使用计划的编排。编制施工方案,组织施工人员进行技术交底。备齐相关施工质量检查、验收规范及质量表格。明确质量目标。

钢结构进场需验收的内容:原材料进厂100%检验,合格证和检验报告;焊材合格证;钢结构焊接工艺评定;钢构件高强螺栓100%检验、合格证;探伤报告。

10

构件包装、运输和堆放

包装在涂层干燥后进行;包装保护构件涂层不受损伤,保证构件、零件不变形、不损坏、不散失;包装要求要符合公司质量体系文件的有关规定。包装箱上标注构件、零件的名称、编号、重量、重心和吊点位置等,并填写包装清单。

根据钢构件的安装顺序,钢构件分单元成套供应,现场堆放场地能满足拼装及顺序安装的需要。运输钢构件时,根据钢构件的长度、重量选用合适的车辆 …… 此处隐藏:4056字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

输煤栈桥施工组织设计钢结构(3).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/445405.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2