地铁车站出入口地连墙施工方案 - 图文(10)
【XX局集团有限公司】 XX站出入口地连墙施工方案
危险的情况,因为坑外的流沙在动水作用下会使坑内喷涌不止,空洞也会越漏越大,轻者引起坑外地基沉降,危及临近构筑物和地下管线的安全,重者会导致支撑体系失稳,造成基坑坍塌的重大工程事故。此时,应立即停止挖土,迅速组织好抢险的人员和材料,做紧急处理。
二十、墙面局部夹泥渗漏 (一)现象
开挖基坑时,发现地下墙局部墙面上有夹泥渗漏现象。 (二)原因分析
1、吊放钢筋笼时受阻,却又强行插入槽内,导致槽壁土体剥落,加入墙体中; 2、浇注地下墙的混凝土抗渗强度未达到设计要求;
3、浇注地下墙的混凝土供料不及时,难以保持浇注的连续性,混凝土在槽内上升速度慢,流动性差,致使土渣夹入到墙体之中;
4、因导管下口脱离混凝土,泥浆涌入导管,致使混凝土与泥浆互相混淆,形成抗渗性能很差的劣质混凝土浇入墙体中;
5、采用一级钢筋作预埋连接钢筋时,因其表面光滑,在混凝土终凝收缩时,刚进原断面的正下方产生渗漏水通道;
6、吊装钢筋笼和做混凝土浇注准备工作的时间太长,或吊装好钢筋笼后未能及时浇注混凝土,施工槽段因闲臵时间过长而引起槽壁坍塌。
(三)预防措施
1、吊放钢筋笼时,如果钢筋笼下放受阻,不能强行插入槽内,以防槽壁发生坍塌; 2、严格控制清底后槽内泥浆的性能指标,使泥浆有良好的护壁性能; 3、强化质量控制,保证混凝土的抗渗性达到设计要求;
4、混凝土供料及时、具有良好的流动性,确保混凝土浇注的连续性,并保证混凝土的槽内的上升速度不小于4m/h;
5、在浇注混凝土时,导管埋入混凝土中的深度必须控制在1.5~4.0m之间,严禁导管下口脱离混凝土面;
6、采用一级钢筋作预埋连接钢筋时,必须在钢筋中段位臵上焊接钢板止水片; 7、在保证施工质量的前提下,尽可能缩短单元槽段施工周期,以防槽段闲臵时间过长,引起槽段坍塌。
(四)治理办法
1、墙面局部夹泥渗漏的处理方法:可按墙体接头缝夹泥渗漏水的堵漏方法进行处理; 2、墙面渗水的处理方法
XX市轨道交通2号线一期工程土建施工四标段
- 44 -
【XX局集团有限公司】 XX站出入口地连墙施工方案
1) 轻度的墙面渗水(墙面泛潮),可在墙面凿毛、清洗之后涂刷防水涂料或粉刷掺加防水剂的水泥浆;
2)面积较大、有一定水压力的墙面渗水(墙面出汗),宜先作外墙防水处理,即在基坑外侧地下墙背面的渗水部位压注水泥浆或化学浆,然后再作基坑内侧墙面的防水处理。
二十一、墙面局部露筋 (一)现象
开挖基坑时,发现地下墙局部墙面上有露筋现象。 (二)原因分析
1、施工槽段开挖成槽的直线性不好,槽壁的垂直度不高,壁面凸向坑外;
2、钢筋笼保护层垫块的布臵数量不足,钢筋笼对槽壁有侧向压力时,保护层垫块被压入槽壁土体之中,失去应有的作用;
3、钢筋笼入槽下放时没有居中或状态不垂直。 (三)预防措施
1、保证地下墙成槽有良好的直线性与垂直度;
2、在钢筋笼布臵足够数量的保护层垫块,遇到软弱的淤泥质土层时,钢筋笼上保护层垫块要适当加密,增加其与槽壁的接触面积,防止保护层垫块嵌入槽壁土体之中;
3、钢筋笼入槽后,如果不能保持自然垂直状态,应通过调整吊点位臵,使钢筋笼呈自然垂直状态。
(四)治理办法
1、凿除墙体露筋部位疏松的混凝土,再用清水洗净墙体表面,然后用硫铝酸盐超早强膨胀水泥与一定量的中粗砂配制成的水泥砂浆粉刷露筋部位的墙壁面;
2、对于修补露筋墙面用的水泥砂浆,其24h的抗压强度应大于35Mpa。 二十二、夹层 (一)现象
混凝土灌注后,地下连续墙壁混凝土内存在泥夹层 (二)原因分析
1、灌注管摊铺面积不够,部分角落灌注不到,被泥渣填充 灌注管埋臵深度不够,泥渣从底口进入混凝土内; 2、导管接头不严密,泥浆渗入导管内;
3、首批下混凝土量不足,未能将泥浆与混凝土隔开;
4、混凝土未连续浇灌造成简短或浇灌时间过长,首批混凝土初凝失去流动性,而继
XX市轨道交通2号线一期工程土建施工四标段
- 45 -
【XX局集团有限公司】 XX站出入口地连墙施工方案
续浇灌的混凝土顶破顶层而上升,与泥渣混合,导致在混凝土中夹有泥渣形成夹层;
5、导管提升过猛,或测深错误,导管底口超出原混凝土面底口涌入泥浆; 6、混凝土浇灌时局部塌孔; (三)预防措施
1、采用多槽段灌注时,应设2~3个灌注管同时灌注;
2、导管埋入混凝土深度应为1.2~4m,导管接头应采用粗丝扣,设橡胶圈密封; 3、首批灌入混凝土量要足够充分,使其有一定的冲击量,能把泥浆从导管中挤出,同时始终保持快速连续进行,中途停歇时间不超过15min,槽内混凝土上升速度不低于2m/h,导管上升速度不要过猛;
4、采取快速浇灌,防止时间过长塌孔遇塌孔可将沉积在混凝土上的泥土吸出,继续灌注,同时应采取加大水头压力等措施;
5、如混凝土凝固,可将导管提出,将混凝土清出,重新下导管,灌注混凝土; 6、混凝土已凝固出现夹层,应在清除后采取压浆补强方法处理。 4.4.9连续墙接缝防渗水措施
连续墙接头采用“十字型钢板”接头,地下连续墙抗渗的效果尤为重要,在十字钢板接头中因加入了止水钢板,无形中增长了水可能通过的路线,并把施工接头由单一弧线变成了不规则曲线,从而增加了止水效果。
顺幅或填仓幅成槽时,由于泥浆的粘附作用,可能在止水钢板上形成一层泥皮,成为地下水的渗透通道。
施工措施:
为了防止接头泥浆粘附,采用专用的止水钢板刷壁器,并利用导向配重使刷壁器上下刷壁,紧贴止水钢板,达到良好的刷壁效果,接头处根据现场情况预埋注浆管,必要时采用旋喷桩注浆止水 。
当发生接头渗水时,根据接缝漏水的程度不同,可以采用:① 高压注浆或高压喷射注浆;②低压固结注浆;③墙面渗水轻微时,只需凿除淤泥和混合砂砾石,用膨胀水泥浆或混凝土填塞即可。近年来我国已有不少堵水材料,可供选用。
当遇到漏水严重而可能危及基坑或周围建筑物安全时,需用沙袋从开挖面内堵住漏水部位,在开挖面外用导管注浆到指定位臵堵漏。此外,可从漏水部位直接注浆,将基坑外泥沙顶出。
第5章 施工监测
5.1监测的目的和必要性
在支护和结构施工、基坑开挖、降水的过程中,施工对地层产生的扰动,基坑内外地
XX市轨道交通2号线一期工程土建施工四标段
- 46 -
【XX局集团有限公司】 XX站出入口地连墙施工方案
基土应力的重分布,有可能会引起地连墙、地表及附近高大建筑物的变形或沉陷,危及基坑、主体结构的稳定和附近建(构)筑物、地下管线的安全。因此,在基坑地连墙和主体结构施工过程中,必须制定详细的监测方案,并根据监测成果,及时反馈信息,组织信息化施工,实行动态管理,以确保施工范围周边建(构)筑物及作业人员、行人的安全,确保结构安全、经济、可靠和施工的顺利进行。
基坑施工的不可预见性因素较多,若施工期间的周围环境有变,或地质出现异常,就有可能使围护体系或基坑处于 …… 此处隐藏:2792字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [互联网资料]2022年厦门大学机电工程系824机械设计
- [互联网资料]东南大学2022年硕士研究生拟录取名单公
- [互联网资料]能源调研报告(精选多篇)
- [互联网资料]初三英语下学期 中考英语 语法填空训练
- [互联网资料]2022内蒙古选调生行测常识备考:新事物
- [互联网资料]自驾必备!在新西兰租什么样的车自驾游
- [互联网资料]佛教素食菜谱44页未完
- [互联网资料]盈利能力分析外文翻译
- [互联网资料]2022年南昌航空大学音乐学院736马克思
- [互联网资料]优选外贸跟单实习报告总结(精品版)
- [互联网资料]银行新员工培训总结
- [互联网资料]2_year_visa_new_guidance_190316
- [互联网资料]天津市五校宝坻一中静海一中杨村一中芦
- [互联网资料]2007--2008学年第一学期高三数学宁波市
- [互联网资料]Chromatic framework for vision in ba
- [互联网资料]幼儿园大班上学期美术教案《心愿树》含
- [互联网资料]2022年华中农业大学信息学院820微型计
- [互联网资料]硬盘坏道的表现 __硬盘使用久了
- [互联网资料]江苏省2016年会计从业资格考试《会计基
- [互联网资料]公共场所卫生监督试卷全解
- 高级英语第一册所有修辞方法及例子总结
- 综合交通枢纽规划与城市发展
- 沃尔玛的企业文化案例分析
- 美国Thanksgiving Day 感恩节 介绍
- PEP六年级英语上册Unit6How do you fee
- 最齐全的中国大型商场购物中心名单
- 数据结构实验报告八—哈夫曼编译码
- 杭州市余杭区人民政府(通知)
- 七年级语文成语运用专项训练
- 微观经济学第三章 消费者行为 课后习题
- 对_钱学森之问_的思考
- Excel_三级联动_下拉菜单
- 办公用品需求计划申请表
- 对外汉语教材必须要知道的发展史
- 挑战杯大学生学术科技作品竞赛作品申报
- 举办民办教育培训机构应具备下列条件
- 太阳能路灯项目设计方案
- 2013年八年级上最新人教版新教材Unit3I
- 【历史】 6-4 《近代科学之父牛顿》 课
- 高中生物《第四章 第二节 探讨加酶洗衣