导读: 不得有急弯,接头要严实、不得漏风,严禁将非抗静电的塑料管做输料管使用。 (3)检查喷浆机是否完好,并送电空载试运转,紧固好摩擦板,不得出现漏风现象。 (4)喷射前必须用高压风水冲洗岩面,在巷道拱顶和两帮拉绳

不得有急弯,接头要严实、不得漏风,严禁将非抗静电的塑料管做输料管使用。

(3)检查喷浆机是否完好,并送电空载试运转,紧固好摩擦板,不得出现漏风现象。

(4)喷射前必须用高压风水冲洗岩面,在巷道拱顶和两帮拉绳安设喷厚标志。

(5)喷射人员要佩戴齐全有效的劳保用品。 2.喷射混凝土的工艺要求:

喷射顺序为先帮(帮喷厚度可适当低于顶喷厚度)后顶,从墙基开始自下而上进行,喷枪头与受喷面应尽量保持垂直。喷枪头与受喷面喷面的垂直距离以0.8—1.0m为宜。

人工拌料时采用干拌料,水泥、砂和石子应清底并翻拌3遍使其混合均匀。

喷射时,喷浆机的供风压力为0.4Pa,水压应比风压高0.1MPa左右,加水量凭射手的经验加以控制,最合适的水灰比是0.4—0.5之间。喷射过程中应根据出料量的变化,及时调整给水量,保证水灰比准确,要使喷射的湿混凝土无干斑、无流淌、粘着力强、回弹料少,一次喷射混凝土厚度40~60mm,并要及时复喷,复喷间隔时间不得超过2h。否则,应用高压水重新冲洗受喷面。 3.喷射工作:

喷射工作开始前,应首先在喷射地点铺上旧胶带(报废风筒),以便收集回弹料,回弹率不得超过15%。若喷射地点有少量淋水时,可以适当增加速凝剂掺入量;若出水点比较集中时,可设好排水管,然后再喷浆。喷射工作结束后,喷层必须连续洒水养护28天以上,7天以内每班洒水1次,7天以后每天洒水1次水,每次喷射完毕,应立

10

即收集回弹物,并应将当班拌料用净。当班喷射工作结束后,必须卸开喷头.清理水环和喷浆机内外部所有灰浆或材料。喷射混凝土回弹率不得超过15%,回弹料要及时收集,可掺入料中继续使用,但掺入量不超过30%。

开机时,必须先给水,后开风,再开机,最后上料;停机时,要先停料,后停机,再关水,最后停风。喷射工作开始后,严禁将喷射枪头对准人员。喷射中突然发生堵塞故障时,喷射手应紧握喷头、并将喷口朝下。

4.喷射质量:

喷射前必须清洗岩帮、清理浮矸,喷射均匀,无裂隙,无“穿裙”、“赤脚”。

五、巷道工程质量规定见下表:

钢筋网喷射混凝土支护巷道工程质量标准

检查项目 1.巷道净宽 (㎜) 设计值 质量标准 主 要 巷 道: 0~+150mm 一 般 巷 道: -50~+150mm 无中线 巷道: -50~+200mm 硐 室: 0~+100mm 主 要 巷 道: 0~+150mm 一 般 巷 道: -30~+150mm 无腰线 巷道: -30~+200mm 硐 室: -30~+150mm 喷层厚度不小于设计值 基础做到实底,其深度不小于设计 符合作业规程规定 ≤50㎜ 基 本 项 目 2.巷道净高 (㎜) 3.喷层厚度 允许1.基础深度 偏差2.铺网 项目 3.表面平整度

第四章 施工工艺

11

第一节 施工方法

一、巷道开口施工方法

1.施工前地测人员必须提前标定开门位置,标定巷道中腰线,施工单 位严格按线施工。

2.开门前,必须对开门口左右各10m巷道支护进行检查加固,并将各 种管路、电缆落地,用旧胶带或其它物品、板梁掩护好。 3.开门前,应提前按规程要求,安设局部通风机、接好风筒。 二、锚网喷施工方法 1.掘进班施工方法:

(1)迎头爆破后,及时在前探梁有效支护掩护下按由外向里、先顶后帮的顺序找掉活矸围岩,然后进行装运。

(2)装运到能打顶部锚杆时停止装运,打顶部锚杆。

(3)待装运结束,由外向里打设锚杆并由外向里顺序挂网,锚杆托盘压网要实,连好网。连网过程中应用铁丝留足喷厚标志。 2.喷浆班施工方法:

(1)迎头施工15m左右(根据围岩稳定情况可缩短)后,停止向前掘进,集中一天分三班对巷道进行喷浆;

(2)喷浆应盖网,喷后不露网筋,达到设计总厚度100mm。

第二节 凿岩方式

本规程所施工的巷道均采用打眼爆破的方式破岩。

1.打眼机具:采用YT—28型风钻打眼,锚杆眼采用MQT85J31型风动锚杆机打眼,安注锚杆时锚杆机安装,风源来自地面压风机房。 2.装载、运输及喷浆:施工中采用人工攉岩(煤)、U型号刮板运输至M6运输平巷矿车装载,喷浆机的型号为HPZ-50型。 3.降尘方法:湿式打眼、水炮泥装药、装岩(煤)前洒水、爆破

12

时使用风水喷雾、爆破后放水冲刷岩帮。

第三节 爆破作业

一、 炮眼布置:详见附图4

附图3:掘进炮眼布置图

1.掏槽方式为楔形掏槽法。

2.炸药、雷管:使用煤矿许用乳化炸药 3.装药结构:正向装药结构。

4.起爆方式:起瀑使用MFd—100型发爆器全断面一起爆,联线方式为串联联线。

5.巷道采用普爆锚喷向前掘进,根据围岩硬度周边眼距定为500~600mm。炮眼利用率为85%。 二、爆破作业图表

13

第四节 管线敷设

1、风筒:吊挂严格执行“两靠一直”,接头严密不漏风,风筒口距迎头不大于5米。

2、水管:紧跟工作面,距迎头10米内由闸阀控制。 3、电缆线悬挂整齐,多余缆线绕成“S”状。 4、放炮线与电缆线分挂,严禁裸露。

5、采用DBKJNO 5.6- 2×11轴流式局部通风机,压入式通风,局扇安装在石厂湾总回风上山捌点处。

第五节设备及工具配备

设备及工具配备请见下表:

设备及工具配备表

14

…… 此处隐藏:320字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
一采区回风上山掘进作业规程(3).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/444389.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)