导读: 青岛农业大学机电工程学院本科毕业设计 2.根据以上数据和所选断路器的相关数据和已知条件,选择GW5-35D /1000型隔离开关。查《电力工程设计手册》得技术特性如表5-6 表5-6 GW5-35D /1000隔离开关的技术数据 型 号 G

青岛农业大学机电工程学院本科毕业设计 2.根据以上数据和所选断路器的相关数据和已知条件,选择GW5-35D /1000型隔离开关。查《电力工程设计手册》得技术特性如表5-6

表5-6 GW5-35D /1000隔离开关的技术数据

型 号 GW5-35D/1000 额定电压 kV 35 额定电流 A 1000 最大工作电压 kV 43 动稳定电流 峰值kA 5S热稳定电流kA 18 [8]

50 3.校验所选的隔离开关 (1)热稳定校验:

I''短路时间: tk?tpr?tbr?0.15+0.06=0.21 s ?==1

I?''tk<1s所以应该考虑非周期分量的热效应, tnp=0.05× ?''2=0.05s 查短路电流周期分量等值曲线得 tp≈0.35s 所以teq= tp+tnp=0.35+0.05=0.40s

20.35< It2t I?teq=(7.6)2×

[1]

满足热稳定要求。

(2)动稳定校验:

ish2=Ich2=19.38kA<ies=50kA满足动稳定要求。 5.3.3 10kV主变侧隔离开关的选择

1.根据额定电压,额定电流:UN≥UNS , IN≥Imax 进行选择。

UN≥UNS=10 KV

Imax=

1.05Se3Ue=

1.05?31500=1818.65 A

3?10.52.据以上数据和所选断路器的相关数据和已知条件,选择GN2—10/2000型隔离开关。查《电力工程设计手册》得技术特性如表5-8

表5-7 GN2—10/2000隔离开关的技术数据

[8]

36

青岛农业大学机电工程学院本科毕业设计 型号 GN2—10/2000 额定电压 (kV) 10 额定电流 (A) 2000 5s热稳定电流 (kA) 51 动稳态电流 (kA) 85 3.校验所选的隔离开关 (1)热稳定校验:

短路时间:tbr=tin+ta=0.06+0.05=0.11s 其中:

tk=tpr+tbrI''=2+0.11=2.11s ?==1

I?''tk>1s所以不考虑非周期分量的热效应, tnp=0.05× ?''2=0.05s 查短路电流周期分量等值曲线得 tp≈1.65s 所以 teq= tp+tnp=1.65+0.05=1.70s

21.70< It2t 满足热稳定要求。 I?teq=(3.47)2×

[1]

(2)动稳定校验:

ish3=Ich3=8.85KA<ies=85KA 满足动稳定要求。 5.3.4 分段断路器隔离开关的选择

因为10kV侧为单母线分断带旁路母线的方式,故10kV侧母线分段断路器隔离开关的选择与10kV主变侧断路器隔离开关的选择相同。 5.3.5 母联断路器隔离开关的选择

由于在该变电所的电气主接线中,110KV侧以及35KV侧均采用双母线接线方式,故110kV以及35KV侧的母联断路器隔离开关的选择分别与110kV主变侧断路器隔离开关以及35KV主变侧断路器隔离开关的选择相同。

5.3.6 各电压等级出线断路器隔离开关的选择

5.3.6.1 110KV出线断路器隔离开关的选择

1.根据额定电压,额定电流:UN≥UNS , IN≥Imax进行选择。

37

青岛农业大学机电工程学院本科毕业设计 UN≥UNS=110 KV

Imax=

1.05Se3Ue=1.05?30000=158.14 (A)

3?1152.据以上数据和所选断路器的相关数据和已知条件,选择GW4—110D/600型隔离开关。查《电力工程设计手册》得技术特性如表5-8

表5-8 GW4—110D/600的技术数据

型号 GW4—110D/600 额定电压(KV) 110 额定电流(A) 600 动稳定电流(峰值)(KA) 50 4s热稳定电流(KA) 16 [8]

5.3.6.2 35KV出线断路器隔离开关的选择

以负荷最大的支路一支路的断路器进行选择。根据额定电压,额定电流:UN≥UNS ,

IN≥Imax 有:

UN≥UNS=35 KV

Imax=

1.05Se3Ue=1.05?5000=81.92 A

3?37据以上数据和所选断路器的相关数据和已知条件,故选择与35KV主变侧断路器隔离开关选择相同,型号为GW5-35D/1000,技术特性如表5-6。 5.3.6.3 10KV出线断路器隔离开关的选择

以负荷最大的支路一支路的断路器进行选择。根据额定电压,额定电流:UN≥UNS

IN≥Imax 有:

UN≥UNS=10 KV

Imax=

1.05Se3Ue=

1.05?5000=288.68(A)

3?10.5据以上数据和所选断路器的相关数据和已知条件,选择GN6—10T/200型隔离开关。查《电力工程设计手册》得技术特性如表5-9

表5-9 GN6—10T/600的技术数据

38

[8]

青岛农业大学机电工程学院本科毕业设计 型号 GN6—10T/600 额定电压(KV) 10 额定电流(A) 600 动稳定电流(峰值)(KA) 52 5s热稳定电流(KA) 20 5.4 导线的选择

导体和电缆是输配电系统传输电能的主要组成部分,根据结构和用途,导体可分为裸硬导体(矩形铜、槽形、圆管形)和裸软导体(钢绞线、铝绞线、钢芯铝绞线)及封闭导体。硬母线机械强度高、载流量大,布置上要求的相间距离较小,故主要作为发电机至变压器的引出线及屋内高低压配电装置。软母线施工方便,主要适用于架空电力线路及各型户外配电装置。母线的材料主要有铜、铝、钢三种,除在特殊场合使用铜母线外,一般采用铝母线的较多。母线的形状有圆形、管形、长方形,长方形截面用的较多。

选择母线截面形状的原则是:集肤效应系数尽量低;散热好;机械强度高;连接方便;安装方便。

本设计中母线的截面按长期允许电流选择。按长期允许电流选择时,所选母线截面积的长期允许电流应大于装设回路中最大持续工作电流即:

Imax?KIal (公式5-6)

式中:Imax——导体所在回路中最大持续工作电流,A

Ial——在额定环境温度(?0=+25℃)时导体允许工作电流 ,A K——与实际环境温度和海拔有关的综合校正系数 当导体允许温度为+70℃和不计日照时,K值可以用下试计算

K??al?? (公式5-7)

?al??0式中:?al、?分别为导体长期发热允许最高温度和导体装地点实际环境温度

该地区最热月平均温度为20℃,最高气温42℃,最低温度为-15℃。 按照该地区最高气温的修正系数为:

K??al???al??0

K=

70?42=0.789 70?25

39

青岛农业大学机电工程学院本科毕业设计 5.4.1 110kV侧母线选择与校验

1.按导体发热长期允许电流选择母线截面,根据公式5-6有:

Imax?KIal

110KV侧回路最大工作持续电流:

Imax=

1.05Se3Ue=

1.05?31500=166.05 A

3?115Ial≥

Imax166.05 = =210.46(A) K0.7892.按照导体最大持续工作电流,依照《电力工程电气设计手册》选取截面为539mm2铝锰合金管型导体,,其技术数据见表5-10所示[8]。

表5-10 圆管形铝锰合金导体参数表

导体尺寸 D1/D2 (mm) Ф60/54 539 导体截面(mm2) 导体最高允许温度为下值时的截流量(A) 70℃ 1240 80℃ 1072 7.29 2.02 21.9 0.59 截面系数 W(cm3) 惯性半径 ri(cm) 惯性矩J 质量(㎏(cm4) /m) 3.校验所选的母线 (1)由母线数据知:在母线载流量系按最高允许温度为+70℃时的载流量Ial=1240A 在最高环境温度+42℃时,母线的允许电流为:IS=KIal=0.789×1240=978.36A 且IS=KIal≥Imax=166.05A所以满足要求。

(2)热稳定校验:

正常运行时导线最 …… 此处隐藏:1528字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

110kV变电站设计(8).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/444287.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。