导读: 青岛农业大学机电工程学院本科毕业设计 该侧采用室内配电装置,应取月平均最高温度再加5℃,即35℃。环境修正系数K0 取0.88,导体采用矩形导体。因为矩形导体一般用于35kV以下,电流在2000A及以下的配电装置中。 1

青岛农业大学机电工程学院本科毕业设计 该侧采用室内配电装置,应取月平均最高温度再加5℃,即35℃。环境修正系数K0

取0.88,导体采用矩形导体。因为矩形导体一般用于35kV以下,电流在2000A及以下的配电装置中。

1、按最大工作电流选择导线截面S

Imax=1.05×SN3UN

=1.05×=1736.0 (A)

3?10?(1?100)031500选择矩形铝导线(h×b)125×10,平放允许电流为2089A,竖放允许电流为2177A。 2、热稳定校验:

I(3)S=1250mm>Smin=?C2

tima=

390×3.6=8.5mm2 87tima取3.6,满足热稳定要求。 3、动稳定校验

母线采取水平排列平放则W=bh2/6=10×1252/6=26041(mm3) =26.041×10-6 m3 相邻支柱间跨距取 L=1.2m 相间母线中心距离取a=0.25m

23i shL3?9902?1.2?7?7σmax=×10=×10=3.13MPa ?6aW26.041?10?0.25σmax<σ

al

=70MPa满足动稳定要求。

35kV侧最大一回出线选择及校验

在16回出线中,最大一回出现负荷为4500KVA,以最大负荷的一条出线截面积的选择计算作为依据,其他线路一定能满足要求。 按按导体发热长期允许电流选择母线截面: Imax ≤ KIal

该回出线最大持续工作电流 : Imax=1.05×Se4500=1.05×=273.1(A)

3?103Ue按照导体最大持续工作电流Imax,依照《电力工程电气设计手册》选取截面为95/15mm2钢芯铝绞线其技术数据见表5-11所示[6]。 标称截面

根数/直径 计算截面 46

外径质量 长期允许载流 青岛农业大学机电工程学院本科毕业设计 铝/钢(mm2) 95/15 (根/mm) 铝 26/2.15 钢 7/1.67 铝 (mm2) 钢 总计 (mm) (Kg/Km) 13.61 380.8 量(A) 70℃ 335 94.39 14.33 109.72 10kV侧最大一回出线选择及校验

选择出线的形式:由于钢芯铝绞线的耐张性能比单股线好,在允许电流相同时,其直径比单股线直径大,其表面附近的电场强度小于单线,机械强度较大,集肤效应大,可以防止电晕的产生,并且起可以使变电站的屋外配电装置简单、投资少、比较经济,所以可采用钢芯铝绞线。

在16回出线中,最大一回出现负荷为4200KVA,以最大负荷的一条出线截面积的选择计算作为依据,其他线路一定能满足要求。 按按导体发热长期允许电流选择母线截面: Imax ≤ KIal

该回出线最大持续工作电流 : Imax=1.05×Se4200=1.05×=254.9 (A)

3?103Ue按照导体最大持续工作电流Imax,依照《电力工程电气设计手册》选取截面为70/10mm2钢芯铝绞线其技术数据见表5-11所示[6]。 标称截面 铝/钢(mm2) 70/10 根数/直径 (根/mm) 铝 6/3.8 钢 1/3.8 铝 计算截面 (mm2) 钢 总计 11.4 外径质量 长期允许载流量(A) 70℃ 275 (mm) (Kg/Km) 275.2 68.05 11.34 79.39 互感器的选择

一. 主变110KV侧电流互感器的选择

一次回路电压:un?ug =110KV 二次回路电流: Im>Imax=1.05×

SN3UN

=1.05×

315003?110=173.60 (A)

根据以上两项,初选LCW-110户外独立式电流互感器,其参数如下

47

青岛农业大学机电工程学院本科毕业设计 电流互额定电级次 感器型流A 号 二次负载值 3级 10%倍数 1S热稳动稳定二次倍负载 数 Ω 定倍数 电流倍数 组合 0.5级 1级 LCW-110 600/5 1.动稳定校验:

0.5/1 1.2 1.2 1.2 15 75 150 2IN1Kes?ish

150×600=127.3KA>ish=6.63KA 满足动稳定要求 2IN1Kes=2×

22.热稳定校验:(Kt IN1)2t?I?tima

2 (Kt IN1)2t = (0.6×75) 2 ×1=2025 [(KA)2s]≥I?1.1=7.44kA2.s tima=2.62×

满足热稳定要求

综上所述,所选LCW-110(600/5) 户外独立式电流互感器满足要求。

二. 35KV侧电流互感器的选择

一次回路电压:un?ug =35KV 二次回路电流: Im>Imax=1.05×

SN3UN

=1.05×

3150003?35(1?100)=496.0 (A)

根据以上两项,初选LCW-110户外独立式电流互感器,其参数如下

电流互额定电流级次 感器型A 号 二次负载值 3级 10%倍数 二次倍负载 数 Ω LCW-35 1000/5 0.5/3 2 4 2 28 65 100 1S热稳动稳定定倍数 电流倍数 组合 0.5级 1级 1.动稳定校验:

2IN1Kes?ish

2IN1Kes=2×100×1000=141.4KA>ish=7.14KA 满足动稳定要求

22.热稳定校验:(Kt IN1)2t?I?tima

48

青岛农业大学机电工程学院本科毕业设计 2 (Kt IN1)2t = (65×1) 2 ×1.11=4225 [(KA)2s]≥I?1.11=8.7kA2.s tima=2.82×

满足热稳定要求

综上所述,所选LCW-35(1000/5) 户外独立式电流互感器满足要求。

三. 10KV侧电流互感器的选择

一次回路电压:un?ug =10KV 二次回路电流: Im>Imax=1.05×SN3UN

=1.05×=1736.0 (A)

3?10?(1?100)031500根据以上两项,初选LFZL-10电流互感器,其技术参数如下:

电流互额定电流级次 感器型A 号 二次负载值 3级 10%倍数 二次倍负载 数 Ω LFZL-10 3000/5 0.5/B 0.8 1 10 20 35 1S热稳动稳定定倍数 电流倍数 组合 0.5级 B级 1.动稳定校验:

2IN1Kes?ish

35×3000=49.5KA>ish=0.99KA 满足动稳定要求 2IN1Kes=2×

22.热稳定校验:(Kt IN1)2t?I?tima

2 (Kt IN1)2t = (20×3) 2 ×1.1=3600 [(KA)2s]≥I?1.1=0.17kA2.s tima=0.392×

满足热稳定要求

综上所述,所选LFZL-10 电流互感器满足要求。

电压互感器的选择

电压互感器是把一次回路高电压转换为100V的电压,以满足继电保护﹑自动装置和测量仪表的要求。在并联电容器装置中,电压互感器除作测量外,还作为放电元件。

电压互感器的选择是按安装地点,构造形式,装置的种类,额定电压,准确度等级及副边负荷的选择。而副边负荷是在确定二次回路方案以后计算的。

电压互感器的选择和配置应按下列条件:

型式:6~20KV屋内互感器的型式应根据使用条件可以采用树脂胶主绝缘结构的电压

49

青岛农业大学机电工程学院本科毕业设计 互感器;35KV~110KV配电装置一般采用油浸式结构的电压互感器;220KV级以上的配电装置,当容量和准确等级满足要求,一般采用电容式电压互感器。在需要检查和监视一次回路单相接地时,应选用三相五柱式电压互感器或具有第三绕组的单相电压互感器。

一次电压u1、un为电压互感器额定一次线电压。 二次电压:按表所示选用所需二次额定电压u2n。 绕组 主二次绕组 附加二次绕组 用于中性点不接地或经消弧线圈接地 高压侧接入方式 接于 线电压上 接于 相电压上 用于中性点直接接地系统中心 二次额定 100 电压 100/3 100 100/3 准确等级:电压互感器在哪一准确等级下工作,需根据接入的测量仪表,继电器和自动装置等设备对准确等级的要求确定,规定如下:

用于发电机、变压器、调相机、厂用馈线、出线等回路中的电度表,及所有计算的电度表,其准确等级要求为0.5级。

供监视估算电能的电度表,功率表和电压继电器等,其准确等级,要求一般为1级。 用于估计被测量数值的标记,如电压表等,其 …… 此处隐藏:2032字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

110kV变电站设计(10).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/444287.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)