教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 互联网资料 >

110kV变电站设计(5)

来源:网络收集 时间:2026-08-27
导读: 青岛农业大学机电工程学院本科毕业设计 4.计算总短路电流 总短路电流为 I\''\f1=IS1+IS2=3.47(kA) ish=ishS1+ishS2=8.85(kA) 两相短路电流有名值: If3 (2) = 32? If3(3) = 32 ?3.47 =3.0(KA) 4.6.4 f4点短路

青岛农业大学机电工程学院本科毕业设计 4.计算总短路电流 总短路电流为

I\''\f1=IS1+IS2=3.47(kA)

ish=ishS1+ishS2=8.85(kA) 两相短路电流有名值: If3

(2)

= 32? If3(3) = 32 ?3.47 =3.0(KA) 4.6.4 f4点短路时

1.将图4-2化简得图4-6则: 2.系统S1、S2对短路点的转移电抗:

xx?=x17*x15*S1*17*+x15*?x21*?x 18*=0.34+0.13+0.47+

0.34?0.133.53?0.95

xx?=x18*x15*S2*18*+x15*?x21?x 17*=3.53+0.13+0.47+

3.53?0.130.34=5.48

3.计算各电源提供的短路电流 (1)系统S1:IB=SB3U=1500av3?115=7.87(kA)

I''S1=I?S1=

IBx=

7.87?S1*0.95=8.28(kA) i''shS1=2KshIS1=2.55?8.28=21.1(kA)

(2)系统S2: I2S2?=S3U==2.51(kA) av计算电抗:

21

图4-6 青岛农业大学机电工程学院本科毕业设计 x xca?s=2*?S2*500S2=5.48?=1.83

1500SB由xca?s2*=1.83和t=0S,查运算曲线的S2在0S时的短路电流标幺值为I\S2*=0.55,因此

I\\

S2=IS2*

IS2?=0.55?2.51=1.38(kA) i\sh2S=2KshIS2=2.55?1.38=3.52(kA)

4.计算总短路电流 总短路电流为

I\''\f4=IS1+IS2=9.66(kA)

ish=ishS1+ishS2=24.62(kA) 两相短路电流有名值: If4

(2)

= 32? If4(3) = 32 ?9.66 =8.36(KA) 4.6.5 f5点短路时

1.将图4-2化简得图4-7则: 2.系统S1、S2对短路点的转移电抗:

xx?=x17*x19*S1*17*+x19*?x22*?x 18*=0.34+2.50+0.57+

0.34?2.503.53?3.65

xx?=x18*x19*S2*18*+x19*?x22*?x 17*=3.53+2.50+0.57+

3.53?2.500.34=32.57

3.计算各电源提供的短路电流 (1)系统S1:ISBB=3U=1500=23.4(kA) av3?37 I''IBS1=I?S1=

x=

23.4?S1*3.65=6.41(kA) i2K''shS1=shIS1=2.55?6.41=16.35(kA)

22

图4-7 青岛农业大学机电工程学院本科毕业设计 (2)系统S2: IS2计算电抗:

x xca?s=2*?S2*?=S2500==7.80(kA) 3?373Uav500S2=32.57?=10.8

1500SB由xca?s2*=10.8和t=0S,查运算曲线的S2在0S时的短路电流标幺值为I\S2*=0,因此

\ IS2=ishS2≈0(kA)

4.计算总短路电流 总短路电流为

\''\ If5=IS1+IS2=6.41(kA)

ish=ishS1+ishS2=16.35(kA) 两相短路电流有名值: If5

(2)

3? If2(3) = 3 ?6.41=5.55(KA) = 224.6.6 f6点短路时

1.将图4-2化简得图4-8则: 2.系统S1、S2对短路点的转移电抗:

x?=x17*+x20*?x23*?S1*x17*x20* x18*0.34?20.35?22.86

3.53=0.34+20.35+0.21+

x?=x18*+x20*?x23*?S2*x18*x20* x17*3.53?20.35=235.4

0.34=3.53+20.35+0.21+

3.计算各电源提供的短路电流 (1)系统S1:IB=SB1500==78.7(kA) 图4-8 3?113Uav 23

青岛农业大学机电工程学院本科毕业设计 ''IS1=I?S1=

IBx?S1*=

78.7=3.44(kA) 22.86''ishS1=2KshIS1=2.55?3.44=8.77(kA)

(2)系统S2: IS2计算电抗:

x xca?s=2*?S2*?=S2500==26.2(kA) 3?113Uav500S2=235.4?=78.5

1500SB由xca?s2*=78.5和t=0S,查运算曲线的S2在0S时的短路电流标幺值为I\S2*=0,因此

\ IS2=ishS2≈0(kA)

4.计算总短路电流 总短路电流为

\''\ If6=IS1+IS2=3.44(kA)

ish=ishS1+ishS2=8.77(kA) 两相短路电流有名值: If6

(2)

3? If6(3) = 3 ?3.44 =2.97(KA) = 224.5 短路电流的计算结果

电力系统的运行经验表明,在各种类型的短路中,单相短路占大多数,两相短路较少,三相短路的机会最少。但三相短路虽然很少发生,其情况较严重,应给以足够的重视。因此,我们都采用三相短路来计算短路电流,并检验电气设备的稳定性。 各短路点短路电流计算结果统计如下表4-2

表4-2 短路计算结果统计表

三相短路电流 短路点 f1

冲击电流 Ichi(KA) 45.95 24

二相短路电流 Ifi (2)(KA) 15.6 Ifi (3)(KA) 18.02 青岛农业大学机电工程学院本科毕业设计 f2 f3 f4 f5 f6

7.6 3.47 9.66 6.41 3.44 19.38 8.85 24.62 16.35 8.77 6.58 3.0 8.36 5.55 2.97

25

…… 此处隐藏:509字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
110kV变电站设计(5).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/444287.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)