导读: 青岛农业大学机电工程学院本科毕业设计 种:一种是不带电切换,称为无激磁调压。另一种是带负荷切换,称为有载调压。 通常,发电厂主变压器中很少采用有载调压。因为可以通过调节发电机励磁来实现调节电压,对于220

青岛农业大学机电工程学院本科毕业设计 种:一种是不带电切换,称为无激磁调压。另一种是带负荷切换,称为有载调压。

通常,发电厂主变压器中很少采用有载调压。因为可以通过调节发电机励磁来实现调节电压,对于220kv及以上的降压变压器也仅在电网电压有较大变化的情况时使用,一般均采用无激磁调压,分接头的选择依据具体情况定。

5)冷却方式

电力变压器的冷却方式随变压器型式和容量不同而异,一般有自然风冷却、强迫风冷却、强迫油循环水冷却、强迫油循环风冷却、强迫油循环导向冷却。 2.3.3 主变压器的选择原则

变压器台数要依据以下原则选择:

(1)为满足负荷对供电可靠性的要求,根据负荷等级确定变压器台数,对具有大量一、二级负荷或只有大量二级负荷,宜采用两台及以上变压器,当一台故障或检修时,另一台仍能正常工作。

(2)负荷容量大而集中时,虽然负荷只为三级负荷,也可采用两台及以上变压器。 (3)对于季节负荷或昼夜负荷变化比较大时,从供电的经济性角度考虑;为了方便、灵活地投切变压器,也可以选择两台变压器。 2.3.4 主变压器的选择原则

主变压器容量必须满足电网中各种可能的运行方式时的最大负荷的需要,并且要考虑到负荷的发展规划,使所选变压器容量切合实际的需要。如果主变压器容量造的过大,台数过多,不仅增加投资,扩大占地面积,而且会增加损耗,给运行和检修带来不便,设备亦未能充分发挥效益;若容量选得过小,可能使变压器长期在过负荷中运行,影响主变压器的寿命和电力系统的稳定性。因此,确定合理的变压器的容量是变电站安全可靠供电和网络经济运行的保证。

根据变电所所带负荷的性质和电网结构来确定主变的容量,对于有重要负荷的变电所,应考虑当一台主变停运时,其余变压器容量在计及过负荷能力的允许时间内,应保证用户的一级和二级负荷,对一般变电所,当一主变停运时,其他变电器容量应能保证全部负荷的70%-80%。所以,这里应该选择两台容量略小于最大计算负荷的变压器。

根据我国变压器运行的实际条件、实践经验,并参考国外的实践经验,Se按下式进行选择较为合适:

变压器的额定容量: SN≥0.70×Sjs (公式2-5)

SN ——主变压器的额定容量,KVA

6

青岛农业大学机电工程学院本科毕业设计 即:SN≥0.70×44.72MVA= 31.23MVA=31230KVA

主变压器选用具有低损耗、低噪音、检修周期长等性能的产品。可选择SFPS7-180000/2200(kVA)型变压器技术数据见下表2-2:

表2-2变压器技术参数 型号 额定容量(kVA) 31500 额定电压(kV) 空载空载电流损耗 (%) (KW) 1.4 50.3 负荷损耗 (KW) 阻抗电压 (%) SFSZ7-31500/110 高压 中压 低压 高 高︱ ︱ 中 低 175 中高-中 高-低 中-低 ︱ 低 10.5 17.5 6.5 110±8×1.25% 38.5±2×2.5% 11 当一台主变不能正常工作时,只有一台主变工作且满载则,S1=31500KVA,占总负荷的百分比为31.5/44.72=70.4%,满足要求。

7

青岛农业大学机电工程学院本科毕业设计 第三章 主接线设计方案

变电所电气主接线设计是依据变电所的最高电压等级和变电所的性质,选择出一种与变电所在系统中的地位和作用相适应的接线方式。变电所的电气主接线是电力系统接线的重要组成部分。它表明变电所内的变压器、各电压等级的线路、无功补偿设备最优化的接线方式与电力系统连接,同时也表明在变电所内各种电气设备之间的连接方式。一个变电所的电气主接线包括高压侧、中压侧、低压侧以及变压器的接线。因各侧所接的系统情况不同,进出线回路数不同,其接线方式也不同。

应本着具体问题具体分析的原则,根据变电站在电力系统中的地位和作用、负荷性质、出线回路数、设备特点、周围环境及变电站规划容量等条件和具体情况,在满足供电可靠性、功能性、具有一定灵活性、拥有一定发展裕度的前提下,尽量选择经济、简单实用的电气主接线。电力网络的复杂性和多样性决定了我们不能教条地选择。

3.1 电气主接线设计的基本要求

一、可靠性:安全可靠是电力生产的首要任务,保证供电可靠和电能质量是对主 接线最基本要求,而且也是电力生产和分配的首要要求。

主接线可靠性的具体要求:

1.断路器检修时,不宜影响对系统的供电。

2.断路器或母线故障以及母线检修时,尽量减少停运的回路数和停运时间,并要求保证对一级负荷全部和大部分二级负荷的供电。

3.尽量避免变电所全部停运的可靠性。

二、灵活性:主接线应满足在调度、检修及扩建时的灵活性。

1.为了调度的目的,可以灵活地操作,投入或切除某些变压器及线路,调配电源和负荷能够满足系统在事故运行方式,检修方式以及特殊运行方式下的调度要求。

2.为了检修的目的:可以方便地停运断路器,母线及继电保护设备,进行安全检修,而不致影响电力网的运行或停止对用户的供电。

3.为了扩建的目的:可以容易地从初期过渡到其最终接线,使在扩建过渡时,无论在一次和二次设备装置等所需的改造为最小。

三、经济性:主接线在满足可靠性、灵活性要求的前提下做到经济合理。

1.投资省:主接线应简单清晰,以节约断路器、隔离开关、电流和电压互感器避雷器

8

青岛农业大学机电工程学院本科毕业设计 等一次设备的投资,要能使控制保护不过复杂,以利于运行并节约二次设备和控制电缆投资;要能限制短路电流,以便选择价格合理的电气设备或轻型电器;在终端或分支变电所推广采用质量可靠的简单电器。

2.占地面积小,主接线要为配电装置布置创造条件,以节约用地和节省构架、导线、绝缘子及安装费用。在不受运输条件许可,都采用三相变压器,以简化布置。

3.电能损失少:经济合理地选择主变压器的型式、容量和数量,避免两次变压而增加电能损失[3]。

3.2 电气主接线设计的基本原则

电气主接线设计的基本原则是以设计任务书为依据,以国家经济建设的方针、政策、技术规定、标准为准绳,结合工程实际情况,在保证供电可靠、调度灵活、满足各项技术要求的前提下,兼顾运行、维护方便,尽可能地节省投资,就近取材,力争设备元件和设计的先进性与可靠性,坚持可靠、先进、适用、经济、美观的原则。

3.3 主接线接线方式的选择

3.3.1 主接线的一般接线形式

电气主接线是根据电力系统和变电所具体条件确定的,它以电源和出线为主体, 在进出线路多时(一般超过四回)为便于电能的汇集和分配,常设置母线作为中间环节,使接线简单清晰、运行方便,有利于安装和扩建。在电压等级出线超过四回时,宜采用有母线连接。随着电力系统的发展、调度自动化水平的提高及新设备新技术的广泛应用,变电所电气主接线形式亦有了很大变化。目前常用的主接线形式有:单母线、单母线分段、单母线分段带旁路、双母线、双母线分段带旁路、1个半断路器接线、桥形接线及线路变压器组接线等。如下将结合电气工程设计手册第二章来概述自己在该变电所电气主接线的设计中所考虑过的接线形式。 一、有汇流母线

1、单母线接线 …… 此处隐藏:2472字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

110kV变电站设计(2).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/444287.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)