1) 仪表回到正常状态:

这表明EEPROM写入没有跟上改变事件或写入太快

2) 仪表显示F2,用户需在传感变送器预热后1-2分钟内重新标定仪表

a) 这说明EEPROM的非临界部分被破坏了。 b) 这也许是由一事件记录问题引起的。 c) 以下事件也许会被破坏。 i. 事件记录数据 ii. Modbus设置 iii. HART设置 iv. 标定信息 v. ARGC设置 3) 仪表出现F7故障

这是一个临界错误,当要检验写入EEPROM的设定,标定参数丢失时发生此故障。

4.1.7 F8 不能完成设置

如果仪表在设置方式 6分钟后发生此故障。 解决方法:退出设置方式,如果必要的话改变现状,再次进入设置方式。 4.1.8 F9超出气体核对时间

如果仪表处于气体核对方式6分钟,但又不提供气体,或者测试气体留在气体核对模式大于6分钟,就会发生此故障,。 解决方法:将磁

铁放在仪表盖上,使仪表进入正常运行状态。 4.1.9 F10开关故障

如果远程复位、远程标定或磁性开关闭合2分钟以上,就发生此错误。 注意:如果激活了ARGC,那么接地标定开关就不会发生故障。 解决方法:核对一下远程复位、远程标定开关上的接线,一旦短路电路排除,仪表就进入正常运行状态。如果磁性开关短路,将仪表返厂 4.1.10 F11内部故障

解决方法:返厂。可能的错误原因是内部电压不正确。 4.1.11 F12 ARGC故障

只有在ARGC被激活后,才会发生此故障,这个故障表明了ARGC出了问题或传感器中毒了。 解决方法:检查传感器和ARGC,重新标定仪表以清除故障,如果重新标定后还不能清除这个故障,那么操作者必须检查ARGC,并确认气体罐不是空的,气体不泄露,而且流量设置正确。这样再次通磁以消除F12故障。 5 附录 5.1运行原理

许多气体和蒸汽是可燃的,使用低温催化原理来探测可燃气体和蒸汽的存在。催化珠把可燃物质转化为热,然后热的变化转化为电阻的变化。而电阻值的变化是可测量的。 用一对配对的催化珠,其中的一个被包起来,这样该催化珠对可燃性气体就不会响应。那个被包起来的就叫做基准珠,而另一个叫活跃珠。由于两个催化珠是配对的,它们将对周围的环境温度、湿度、压力的变化产生同样的响应。这就使

得传感变送器实际上不受环境温度变化的影响。把每个催化珠的一端连接起来就组成串联电路,这个电路由一个恒流源供电,在没有可燃性气体时,每个催化珠的电压降是相等的。当可燃性物质催化活跃珠转化为热时,活跃珠的电阻就增加,引起活跃珠和基准珠的电压不同。这种电压的不同与可燃性气体的量成正比。 传感变送器的电压被放大后反馈给模数转换器。然后再送入微处理器。用数字电位器设置好基准和增益,在标定期间它们由微处理器调整。 5.2技术参数 5.2.1系统技术参数

传感器类型: 连续扩散低温催化珠; 传感器寿命: 3~5年;

精确度: ±3%LEL (50%LEL);±5%LEL (≥50%LEL); 零漂: 每年小于满刻度的5%;

响应时间: T50<10秒,T90<30秒,提供50%LEL甲烷; 探测范围: 0-100%LEL;

防爆等级: ExdIICT6 (Tamb=-40°C to +75°C);

气压限制: 3个大气压,从开机到稳定,传感变送器需要15分钟; 5.2.2机械技术参数 长度: 164mm; 高度: 84mm; 宽度: 180mm; 重量: 2.5kg;

安装孔: 128mm( 中心到中心)。 5.2.3电气技术参数

输入电压: 24VDC标称值20-36VDC 250mA 最大; (无ARGC)24V: 200 mA包括装有一个传感器和所有继电器; 30V: 175 mA 包括装有一个传感器和所有继电器; 20V: 228 mA包括装有一个传感器和所有继电器; ARGC电流: 0.035 mA 加S4000CH电流; ARGC功率: 0.85 W,这是ARGC需要的额外的功率; 继电器容量: 8A@250VAC/8A@30VAC最大, (3x) SPDT-预报警,报警&故障; 模拟信号: 0-20mA(最大负载650Ω)所有读数±0.05 mA;

状态指示: 三位数数字显示气体浓度, 预报警、报警LED,标定提示,故障代码,设置状态选项; RS-485输出:双冗余Modbus RTU,适合连接多达128个单元或带有中继器的247个单元; HART: 完全符合HART,用户可选择HART或Modbus。HART电流源Rx = 100KΩ Cx = 2nF; 波特率: 2400,4800,9600,19200BPS; 可监测到的故障:标定错误、传感器错误,低电压、EEPROM 、EPROM 故障、设置错误,气体核对超出时间、开关故障,ARGC和内部问题。

5.2.4电缆要求

电缆要求:(无ARGC,带继电器) 三线屏蔽电缆,S4000CH到电源额定电压24VDC(回路电阻20Ω)的最大长度:

电缆要求:(无ARGC,无继电器) 三线屏蔽电缆,S4000CH到电源额定电压24VDC(回路电阻20Ω)的最大长度

电缆要求:(带ARGC,带继电器) 三线屏蔽电缆,S4000CH到电源额定电压24VDC(回路电阻20Ω)的最大长度:

模拟输出的最大长度(最大650Ω):

注意:模拟电路可包容一个-5V的输出 5.2.5传感器电缆长度

远程传感器的每条线上可以有1.5Ω的电阻,电缆必须同长度同尺寸。 注意:由于在传感器接线处有线损失,所以电缆线长度要减少10%。

5.2.6环境参数

运行温度范围: 电路:-40℃ ~+75℃; 普通探头:-55℃ ~+93℃; 高温探头:-55℃ ~ +200℃; 运行湿度范围:5%~ 100%RH 不结凝;

大气压:不能在 <5% 氧气环境中运行,如果氧气太充足,也许会引起读数轻微偏高。

…… 此处隐藏:645字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
S4000CH可燃气体探测器说明书(5).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/444227.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)