导读: 显示出来。供磁再移走磁铁来调整标定点,显示当前的标定点。重复地提供移走磁铁直到您想要的标定点显示出来。 拿着磁铁置于原位置不动,几秒种后,显示数值(标定点)会快速上升。一旦想要的标定点显示出来,等三秒

显示出来。供磁再移走磁铁来调整标定点,显示当前的标定点。重复地提供移走磁铁直到您想要的标定点显示出来。

拿着磁铁置于原位置不动,几秒种后,显示数值(标定点)会快速上升。一旦想要的标定点显示出来,等三秒种,数显屏将显示“Fi”。供磁并移走磁铁使仪表返回到下一级设置菜单。当“Fi”再一次显示时,提供并移走磁铁使仪表返回正常运行状态。默认值为50%LEL。 2.10.2 预报警继电器的设定

要调节S4000CH的预报警继电器设定,在仪表盖上提供有磁铁,直到“SE”显示出来。然后移走磁铁,这就使仪表进入设置状态。几秒钟后,显示屏显示“Lo”。提供并移走磁铁,改变预报警或低报警设定点。 首先,继电器的激励或非激励分别由“En”和“dN”显示出来。提供并移走磁铁直到想要的状态显示出来。 几秒钟后,继电器的锁定/非锁定状态分别由“La”和“nL”显示出来。提供并移走磁铁,直到想要的状态显示出来。 再过几秒钟后,当前的预报警继电器设定点显示出来,提供并移走磁铁直到想要的设置点显示出来。一旦想要的设置值显示出来。等3秒钟“Fi”将显示出来。提供并移走磁铁,使仪表回到设置菜单的下一级。当“Fi”再次显示时,提供并移走磁铁,仪表将返回正常运行状态。 默认的预报警继电器设置为:非锁定非激励状态,25%LEL设置点。

注意:预报警继电器设置点不能设置得高于报警继电器的设置点。 2.10.3 报警继电器的设定

要调节S4000CH的报警继电器,在仪表盖上提供有磁铁,直到“SE”

显示出来。然后移走磁铁,这就使仪表进入设置状态。几秒钟后“Hi”被显示出来。提供并移走磁铁,仪表改变报警或“高”报警设定。 首先,继电器的激励或非激励状态分别由“En”和“dN”显示出来。提供并移走磁铁直到想要的状态出现为止。 几秒钟后,继电器的锁定/非锁定状态分别由“La”和“nL”显示出来。提供并移走磁铁,直到想要的状态显示出来。 再过几秒钟后,当前的报警继电器设置点显示出来,提供并移走磁铁,直到想要的设置点显示出来。一旦想要的设置值显示出来,等待3秒钟,“Fi”将显示出来。提供并移走磁铁,使仪表回到下一级设置菜单。当“Fi”再次显示时,提供并移走磁铁,仪表将返回正常运行状态。 默认的报警继电器设置为:非锁定,非激励状态,50%LEL设置点。 注意:报警继电器设置点不能低于预报警继电器的设置点或高于60%LEL。 2.10.4 Modbus通道1的设定

为了改变S4000CH的Modbus通道1设定,在仪表盖上提供有磁铁,直到“SE”显示出来。然后移走磁铁,这就使仪表进入设置状态。几秒钟后仪表显示“CH1”。提供并移走磁铁以改变Modbus通道1的设定。 首先,当前Modbus通道1的波特率显示出来。如果要选择另一个波特率,提供并移走磁铁,直到想要的波特率显示出来。可选择的波特率有:19.2k波特“192”,9600波特“96”,4800波特“48” 或2400 波特“24”。 几秒钟后,当前Modbus 通道1 数据格式显示出来,如果要选择另一个数据格式提供并移走磁铁,直到想要的数据格式显示出来。选择的数据格式有:8-N-1“8n1”,8-N-2“8n2”,8-E-1“8E1”

或8-O-I“8O1”。 几秒后当前Modbus 通道1 的地址显示 出来,提供并移走磁铁,直到想要地址显示出来。一旦想要的地址显示出来,等待3 秒钟,显示屏将显示“Fi”。提供并移走磁铁,使仪表返回设置菜单的下一个级,,当“Fi”再次显示时,提供并移走磁铁,使仪表进入正常运行状态。对通道1 设置的默认值为。地址1,19.2 千波特,8-N-1。

提示:地址可从1 调节到247,通道1 和通道2 地址可以是相同的。

2.10.5 Modbus 通道2 的设定

为了改变S4000CH 的Modbus 通道2 的设定,在仪表盖上提供有磁铁,直到“SE” 显示出来。然后移走磁铁,这就使仪表进入设置方式。几秒钟后,仪表显示“CH2”。提供并移走磁铁以改变Modbus 通道2 的设定。 首先当前Modbus 通道2 的波特率被显示出来。如果要选择另一个波特率,提供并移走磁铁, 直到想要的波特率显示出来。可选择的波特率有:19.2k 波特“192”,9600 波特“96”,4800 波特“48” 或2400 波特“24”。 几秒钟后,当前Modbus 通道2 数据格式显示出来,如果要选择另一个数据格式。提供并移走磁铁,直到想要的数据格式显示出来。可供选择的数据格式有:8-N-1“8n1”, 8-N-2“8n2”,8-E-1 “8E1”, 8-O-I“8O1”。

几秒后当前Modbus 通道2 的地址显示出来。提供并移走磁铁,直到想要地址显示出来,一旦想要的地址显示出来,等待3 秒钟,显示屏将显示“Fi”。提供并移走磁铁使仪表返回设置菜单的下一个级,当

“Fi”再次显示时,提供并移走磁铁,使仪表返回正常运行状态。对通道2 设置的默认值为。地址2,19.2 千波特,8-N-1。 提示:地址能从1-247 进行调整,通道1 和通道2 地址可以相同。 2.11 HART/Modbus 选择

如S4000CH 没有配带HART,那么当通过设定选择HART 时,通道2 的设定将不会显示出来或不可用。当通道2 由HART 变为Modbus,前面的设定即可用。 2.12 气体核对模式

把S4000CH 置于气体核对方式,不需要激励外面报警就可以核对传感变送器的响应。在这个模式中,报警继电器被阻止,模拟输出为1.5mA,显示器显示气体浓度。 2.12.1 标定核对

将磁铁置于S4000CH 盖子上,当一对闪烁的线段(- -)出现在显示屏上时(约10 秒),移走磁铁(约几秒钟)。给仪表提供测试气体,气体浓度值将以闪烁的显示表示出来。并且应有1~2 分种的稳定时间。 当读数已经稳定时,测试已经完成。移开气体。当气体浓度低于满刻度的5%时,仪表将回到正常运行状态。 如果装有ARGC 自动远程气体标定仪,一旦进入标定模式,气体会自动打开,1 分钟后自动关闭。在标定模式下,标定程序会控制RAGC。 在读数稳定后,如果要标定传感变送器,只需把磁铁放在仪表盖上,仪表将进入标定模式。如果气体还没有提供给传感变送器,气体核对方式可以被中断。只要再次将磁铁置于仪表盖上,仪表将回到正常运行状态。 注意:在仪表将

完成气体核对程序前,测试气体浓度必须为满刻度10%,如果S4000CH 已置于气体测试状态,但6 分钟之内没有提供气体,仪表将转到故障状态(F9)。重新仪表盖上提供磁铁。仪表将回到正常运行状态。如果ARGC 模式被激活,并且S4000CH 处于气体核对模式但是在1 分半钟内无气体通入,仪表将转到故障状态(F12)。重新把磁铁放在仪表盖上,仪表将返回到正常运行状态。 2.13 标定

S4000CH 智能型传感变送器在启动1 小时后进行标定。标定核对至少每90 天进行一次以确保系统的完好性。经常性的标定能保护仪表的完好性和寿命。 2.13.1 标定程序

S4000CH 有三种标定方法:手动标定,使用RGC,或使用ARGC。 警告:用被测气体的50%LEL 来标定S4000CH,这个浓度可得到最精确的标定。如用不同标定点,标定的精确度可能会下降,由于标定点从50%LEL 变化,标定的误差就会增加。 如果怀疑周围有气体存在,必须用零气体把传感变送器周围吹干净。零气体是洁净的空气。 进入标定模式使得报警电路无用,发送输出信号为1.5mA,并使得预报警和报警继电器不起作用。 要进入标定方式,在仪表盖上提供磁铁,直到“AC”出现在显示屏(大约10 秒)。当仪表获得零读数时,显示还将闪烁地显示传感变送器余下寿命。显示时间为10 秒。在这期间,确保传感变送器接触干净的空气。也可通过远程开关进入标定模式。当安装 …… 此处隐藏:1498字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

S4000CH可燃气体探测器说明书(3).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/444227.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)