导读: S4000CH可燃气体探测器说明书 一、简介 S4000CH 仪表可用来固定连续地测量环境中可燃性气体(甲烷)或蒸汽的最低爆炸极限以下浓度,它主要有无焰催化燃烧传感器探头和以微处理器为核心的电子电路所组成,仪表配有三位高亮度的红色LED 数码管和二位红色LED 发

S4000CH可燃气体探测器说明书

一、简介

S4000CH 仪表可用来固定连续地测量环境中可燃性气体(甲烷)或蒸汽的最低爆炸极限以下浓度,它主要有无焰催化燃烧传感器探头和以微处理器为核心的电子电路所组成,仪表配有三位高亮度的红色LED 数码管和二位红色LED 发光二极管,以满足浓度显示、代码显示、报警状态显示和传感器运行状态显示,它可输出与被测气体的LEL 浓度成正比的4~20mA 直流通用标准模拟信号,及浓度超限的预报警(A1)、报警(A2)和故障报警(F)三组SPDT 继电器触点信号及信号控制和两个符合Modbus RTU 协议的RS—485 通讯接口(CH1 和CH2)数字信号输出,以及HART 通讯(当用户需要特别扩展时)。仪表与主站联网后可同时与128 台或247 台(另加中继器)连接组成一个完整的检测监控系统,实现安全保障目的。另外,本仪表还专门设计了传感器寿命剩余指示功能,解决了用户因判断探头寿命而带来的大量工作量,该功能的增加不仅提供了仪表整体的可靠性,同时也降低了用户的日常维护量。 本仪表按国家标准GB3836.1—2000《爆炸性环境用防爆电气设备通用要求》和GB3836.2— 2000《爆炸性环境用防爆电气设备、隔爆型电气设备“d”》的有关规定进行设计制造,本仪表的防爆等级为ExdⅡCT6。

二、安装 2.1 所需的工具

1. 5mm 六角型扳手把外壳上的盖子打开; 2. 5mm 宽度的一字起子用于端子板的连接; 3. 活络扳手用于导管和电缆密封衬片的安装。

2.2 选择产品的安装地点

传感变送器的安装地点没有统一的标准,因为每个传感变送器的应用地各不相同,所以选择最佳安装点也不同,用户应该根据不同的

情况估计一下环境条件而定,一般来说S4000CH 智能型传感变送器一般要装在便于标定的地方。

2传感变送器应朝下安装以免传感器上积有雨水; 2传感变送器不应装在有毒物质的地方;

2尽管S4000CH 有抗高频干抗的能力,但传感变送器不应装在靠近无线电发射台及类似设备的附近;

2S4000CH 应装在空气流动中可燃气流动最大的地方; 2把S4000CH 装在可燃性气体泄露最大的地方;

2看一下S4000CH 使用环境说明,传感变送器应安装在远离热源的附近;

2传感变送器应尽可能安装在无风、无尘、无水、无冲击、无震动的地方。 由于某些物质以低浓度长时间地或以高浓度快速度的形式暴露在空气中,传感变送器就会受这些物质影响,造成灵敏度就会下降,这些物质是: ◆高浓度的H2S;

◆硅有机物(经常在润滑油和烟雾剂); ◆卤素复合物(包括氟、溴、碘); ◆重金属(如四乙基铅); ◆碱性酸性液体和蒸汽。

在这些区域存在着有毒的物质,所以安装仪表之前应与WUXI GM 商量。 在这些区域使用的传感变送器通常比正常使用情况下的传感

变送器需要更多的标定,装在这些地方的仪表寿命短,不能保证两年的质保期。 注意:WUXI GM 不赞成在传感变送器上涂漆,如果传感器涂上漆,气体将不能扩散到传感变送器,如整个传感变送器被涂上了漆,数字显示将不能看到。 2.4 安装及连线

导管进口必须封死,导管密封的优点是防止水经过导管进入壳体。不用的电缆进入口处也要用认证过的防爆栓封死。电气接口类型有NPT3/4 ″ 、NPT1/2 ″ 、G1/2″、G3/4″、M20*1.5。为了防止由于潮湿或冷凝引起的腐蚀。连接S4000CH 壳体的导管必须封闭或含有一个排水回路。每个从危险区域到非危险区域的导管必须封死,这样气体、蒸汽或火焰不会进入封口。在Ⅰ级危险区域密封的目的是为了防止气体、蒸汽、火焰通过导管系统从一个电气安装处窜到另一个电气安装处。装有连接S4000CH 继电器触点的导线的导管必须密封。 醋酸将引起金属元器件、金属硬件和陶瓷集成电路的损坏。

仪表安装时注意事项:

1、 防爆合格证号后缀如带“X”则表示该产品有特殊要求。安装及使用需遵守产品防爆证所列注意事项。

2、 现场应严格遵守“断电源,后开盖”的警告语。严禁使用干布擦拭塑料件。

3、 现场实际环境温度应符合仪表标称的使用温度范围。严禁超限使用。

4、 产品安装时,外壳应可靠接地。

5、 引入电缆护套外径为Φ 10.8±1mm,现场安装时应拧紧压紧螺母,使密封圈内径紧紧抱住电缆护套。密封圈、电缆护套老化需及时更换。 6、 使用仪表上预留的接口(常规为NPT3/4″)必须在螺纹处涂抹密封/润滑油脂(或螺纹密封胶),确保螺纹紧密咬合,密封/润滑油脂完整填充之间缝隙。以保证螺纹连接处不会渗水。注意,螺纹处禁止使用生料带。

7、 安装现场应不存在对隔爆外壳有严重腐蚀性作用的有害气体。 8、 产品的安装、使用、维护须同时遵守的强制标准:

?GB 3836.13-1997 爆炸性气体环境用电气设备 第13 部分 爆炸性气体环境用电气设备的检修。

?GB 3836.15-2000 爆炸性气体环境用电气设备 第15 部分 危险场所电气安装(煤矿除外)

?GB 3836.16-2006 爆炸性气体环境用电气设备 第16 部分 电气装置的检查和维护(煤矿除外)

?GB 50257-1996 电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范其他强制标准。

一旦S4000CH 正确安装完毕, 除了周期性的核对来验证仪表的各项性能外,它很少需要修理。可以根据现场的环境条件,估算标定和核对的频率。

可用合适的无卤素溶液(水和酒精是合适的溶液)去除传感变送器附件上的微粒物质。如果需要,在装配附件到传感变送器之前,可用压缩空气把附件彻底吹干。

立柱按状图

2.5端子的连接

…… 此处隐藏:595字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
S4000CH可燃气体探测器说明书.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/444227.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)