导读: 均流的原因,每个整流模块输出电流约为44 A,如果不计算整流模的功率损耗,设功率因素为0.98,则每个整流模块输入电流约为 44 A*54V /( 220V*0.98)≈11A。 IA1= 22A, IB1=22A, IC1=11A 3)3匹三相空调满负荷工

均流的原因,每个整流模块输出电流约为44 A,如果不计算整流模的功率损耗,设功率因素为0.98,则每个整流模块输入电流约为

44 A*54V /( 220V*0.98)≈11A。 IA1= 22A, IB1=22A, IC1=11A

3)3匹三相空调满负荷工作时,压缩机一般每相电流为5A左右,接在A相的室内外风机合计电流为1A左右,即每台空调的电流约为

IA21 = 6A, IB21 = 5A, IC2 1= 5A 二台空调的总电流约为

IA2 = 12A, IB2 = 10A, IC2 = 10A

4)通过电度表的各相电流大约是:

IA= IA1+ IA2= 22+ 12= 34 A IB= IB1+ IB2 = 22+ 10= 32 A IC= IC1+ IC2= 11+ 10= 21 A

21、什么是联合接地,有何优点?

答:将通信局(站)各类通信设备的工作接地、保护接地以及建筑设备的防雷地共用一组接地体的接地方式称为联合接地 联合接地有以下优点:

① 均衡所有接地电位,消除危及设备正常工作的电位差、消除地线间的干扰

② 公共接地母线为通信局建立了一个基准零电位点。

③ 电磁兼容性能好。由于强电、弱电、高频及低频均为等电位,提高设备的电磁兼容性。

22、通信直流供电系统中,为什么将其中一个电极接地?为什么又将正极接地?

答:①接地意义:通信直流工作接地可以降低电路信号的串音,抑制电磁干扰,提高信号传输质量。

②正极接地意义:通信设备的电路板为铜印刷电路板,在湿度较高的情况下,印刷板上的铜电路与机架间形成小的弱酸电解池。当供电系统的负极接地时,电路上的铜电路被电腐蚀,如果正极接地可以避免电蚀。

23、下图为高压速断保护(短路保护)与过流保护(过载保护)电路的二次回路,电路图中相关符号与开关说明如下:

符号 含义 TAa A相高压电流互感器 TAc C相高压电流互感器 1KA、3KA 高压速断保护继电器 4KA、6KA 高压过流保护继电器 YR 跳闸继电器 KM 中间继电器 KT 延时继电(一般设定为0. 5秒) 1KS 速断掉牌继电器 2KS 过流掉牌继电器 SA触点 手动跳闸开关 QF触点 高压断路器辅助动合触点 1XB、2XB 短路连接片

请完成下列问题:

问题一:当A相高压电流超过速断保护继电器动作电流、时间超过KT的设定时间时,二次回路工作过程

问题二:当2XB的连接短路片人为断开时,会产生怎样影响? 答:①A相高压电流超过速断保护继电器的动作电流时,

A相速断保护继电器1KA动作 常开触点1KA (1-3)闭合 延时继电器KT得电 在设定延时间内高压电流仍然超过速断保护

继电器动作电流时 KT延时闭合的常开触点KT(1—3)闭合 中间继电器KM与速断掉牌继电器同时动作

1KS(1—3)闭合 速断掉牌动作并给出相关告警

KM(1-3)闭合,同时断路器辅助触点QF(1-2)已经闭合 跳闸继电器YR得电 断路器QF跳闸,实现了速断保护

②当2XB的连接短路片人为断开时,无论高压过流保护继电器4KA或6KA动作如否,过流掉牌继电器与中间继电器KM不会得电,断路器QF不会因高压过流而保护跳闸,因此高压过流保护失去作用。同时过流时也不会给出相关掉牌指示与告警指示。

24、如图所示为一座10kV高配变电所电气主接线图。其正常运行方式为:电力101线运行、城中105线冷备用;#1、#2主变运行、10kV母分开关运行。

1)、请根据已标明的设备名称,按编号写出所编号的电气设备的双重名称。

2)、当该所的10kVⅠ段母线及压变、#1主变需进行检修,而由#2主变单独供电时,请写出应进行的操作任务,并分别开具操作票。 答:1)、1:电力101线计量压变高压熔丝 2:电力101开关 3:#1主变0.4 kV闸刀 4:10 kV母分开关 5:10 kV母分开关Ⅱ段母线触

头 6:#2主变10 kV开关 7:#2主变0.4 kV开关 8:10 kVⅡ段母线压变 9:城中105线开关 10:城中105线计量压变

2)、一:#1主变由运行改为检修:

1. 拉开#1主变0.4 kV开关;

2. 检查#1主变0.4 kV开关确在分闸位置; 3. 拉开#1主变10 kV开关;

4. 检查#1主变10 kV开关确在分闸位置; 5. 拉开#1主变0.4 kV闸刀并检查;

6. 将#1主变10 kV开关由“工作位置” 至“试验位置”; 7. 取下二次电缆插头; 8. 关上柜门,并上锁; 9. 改正图版;

二:#2主变由运行改为热备用:

1. 拉开#2主变0.4 kV开关;

2. 检查#2主变0.4 kV开关确在分闸位置; 3. 拉开#2主变10 kV开关;

4. 检查#2主变10 kV开关确在分闸位置; 5. 改正图版;

三:10 kV母分开关由运行改为检修:

…… 此处隐藏:151字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
电力机务员(高级)配电题库(4).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/443403.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)