教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 互联网资料 >

电力机务员(高级)配电题库(2)

来源:网络收集 时间:2026-08-11
导读: 变压器 10、当负荷电流达到熔断器熔体的额定电流时,熔体将( D ) A、立即熔断 B、长延时后熔断 C、短延时后熔断 D、不会熔断 11、电流互感器二次侧K2端的接地属于( B )接地 A、工作 B、保护 C、 重复 D、 防雷

变压器

10、当负荷电流达到熔断器熔体的额定电流时,熔体将( D ) A、立即熔断 B、长延时后熔断 C、短延时后熔断 D、不会熔断

11、电流互感器二次侧K2端的接地属于( B )接地 A、工作 B、保护 C、 重复 D、 防雷 12、以下那个电压离接地体越远越大( B ) A、对地电压 B、接触电压 C、跨步电压

13、低压水泥杆,绝大部分用机械化成批生产的拔梢水泥杆,梢径一般是150mm,拔梢度是七十五分之一,杆高为( A,B,C )。

(A)8m;(B)9m;(C)10m;(D)11m;(E)12m;(F)13m;(G)14m;(H)15m。

14、在紧急情况下,10kV电力电缆过负荷15%,连续运行的时间不应超过: ( D )

(A)15min; (B)30min; (C)1h; (D)2h;

15、三相四线配电变压器,低压侧中性线电流不应超过线电流的:( A )

(A)25%; (B)30%; (C)35%; (D)50%; 16、 变压器油正常的颜色为:( B )

(A)蔼色; (B)亮黄色; (C)暗红色; (D)棕色; 17、以下哪一种不属于配电高压的标准( A)。 A.3.6KV B. 6KV C. 10KV

18、交流供电原则的描述中,以下哪个是错的( A )。

A. 动力电与照明电分开 B. 市电作为主要能源 C. 尽量采用三相四线,并有保护地

19、以下哪项是联合接地的优点(B)。

A、防止搭壳触电 B、 地电位均衡 C、 供电损耗及压降减小 20、测量温升时,测试点所得的温度以( A )为依据。 A、 最大值 B.平均值 C.最小值

21、一般情况下,电力系统的自然功率因素是(A) A、滞后且小于1 B、超前且小于1 C、等于1 D、不能确定

22、要想改变三相交流异步电动机的旋转方向,只要将原相序A-B-C改为:(B)

A、B-C-A B、A-C-B C、C-A-B 23、当空气中的相对湿度较大时,会使绝缘电阻:(D) A、增加 B、不变 C、略增加 D、降低 24、功率因素表的指示值,表示的功率因素为: (D) A、月平均值 B、日平均值 C、小时平均值 D、瞬时值 25、电流互感器二次回路应选用绝缘铜线,其截面不应小于: (C) A、1mm2 B、1.5mm2 C、2.5mm2 D、4mm2

26、150/5A电流表配用变比为150/5A的电流互感器,当电流表指示值为90A时,通过该电流表线圈的电流应是 (D) A、90A B、9A C、 5A D、3A

27、电流互感器二次侧K2端的接地属于( B )接地 A、工作 B、保护 C、 重复 D、 防雷 28、核相就是核定两个电源之间的( B )是否一致 A、相序 B、相位 C、 相电压 D、线电压

29、临时接地线应采用多股软裸铜线,其截面不得小于 (C)

A、10mm2 B、16mm2 C、25mm2 D、35mm2

30、被检修的线路停电后,在配电室控制线路的开关操作手处应悬挂的标示牌是:(D)

A、止步,高压危险 B、已接地

C、禁止合闸,有人工作 D、禁止合闸,线路有人工作 三、判断题:

1、单母线分段接线可以减少母线故障的影响范围,提高供电的可靠性。( √ )

2、在室内配电装置上,由于硬母线上的油漆不影响挂接地线的效果,因此可以直接挂接地线。 ( × )

3、高压真空断路器应在负荷侧加装避雷器。 ( √ ) 4、变压器顶部的水银温度计指示的是绕组温度。 ( × ) 5、电缆线路停电后立即验电,验电笔会显示出线路有电。( √ ) 6、自动断路跳闸或熔断器烧断时,应查明原因再恢复使用,必要时允许试送电一次(√)

7、电压互感器又称仪表变压器,也称YB,工作原理、结构和接线方式都与变压器相同。( √ )

8、检修电容器时,应将电容器放电。( √ )

9、高压跌落式熔断器是变压器的一种过电压保护装置。( × ) 10、变压器一、二次绕组的功率基本相等。( √) 11、电力电容器作为补偿装置,运行中没有损耗。( × ) 11、地线系统的扁钢接头搭接长度应大于宽度的两倍,扁钢与扁钢或 扁钢与接地体连接处至少有三面满焊,焊接牢固,焊缝处涂沥青。 ( √ )

12、接地汇集线是指通信局(站)建筑体内分布设置且与各通信机房接地线相连的一组接地干线的总称。 ( √ )

13、天馈线的三点接地进屋侧的一点应接到室外接地铜排其余应接到 铁塔的避雷引下线。 ( √ )

14、交流电源线因干扰大,应分开敷设,而直流电源线、信号、控制 线可以绑在同一线束内。 ( × )

15、交流供电无论采用三相五线制或三相四线制,零线禁止安装熔断 器。 ( √ )

16、在距离10kV~35kV导电部位1m以内工作时,应切断电源,并至 少将变压器高低压两侧的一侧断开,凡有电容的器件应先放电。( × )

17、接零保护的保护原理是:一旦设备发生对地故障,可形成大电流,使熔丝熔断或开关跳闸,从而避免发生人身触电事故。(√) 18、直流放电回路全程压降应包括:直流屏内直流放电回路电压降和 直流屏输出端至用电设备输入端直流放电回路的导线电压降二者之 和。 ( × )

19、温升是升至到达高警点的温度。 ( × )

20、电流从接地体向周围大地散流时,土壤呈现的电阻值叫接地电阻。 ( × )

21、用示波器等仪表对直流供电系统输出进行测试时,为保证人身安 全,应将所使用的仪表外壳接地后方能进行。 ( × ) 22、通信电源系统中地线有两大类,一类叫工作地,一类叫保护地。 在联合接地系统中,由于接地点在一起,可以将这两个地线串接起来, 接入接地体。( × )

23、变压器允许过载运行,室内变压器不得超过20%。 ( √ ) 24、电力系统中,凡是应配用电流互感器的电流表,其电流线圈的额定电流都是5A。(√)

25、凡是使用两个电源的场所都应进行核相。(√)

26、控制该设备的带有明显断开点的开关已拉开,且电源指示灯已熄灭,即可视为该设备已停电并安排检修。(×)

27、低压三相四线系统中,可以只采用三芯裸线铅包电缆的铅皮作为零线。(×)

28、当电气设备发生对大地漏电时,人距离电设备越近,接触电压越高,跨步电压越低。(×)

29、在TN系统中,尽管中性点接地的接地电阻值在4Ω以下,在零线上的规定处也必须作重复接地。(√)

30、电流动作型漏电保护器,是以被保护设备的对地漏电电流或是接地电流作为输入信号的。(√) 四、问答题:

73、PT 运行中为什么二次不允许短路?

答: PT 正常运行时,由于二次负载是一些仪表和继电器的电压线圈阻抗大,基本上相当于变压器的空载状态,互感器本身通过的电流很小,它的大小决定于二次负载阻抗的大小,由于 PT 本身阻抗小,容量又不大,当互感器二次发生短路,二次电流很大,二次保险熔断影响到仪表的正确指示和保护的正常工作,当保险容量选择不当,二次发生短路保险不能熔断时,则 PT 极易被烧坏。 2、CT 运行中二次为什么不允许开路?

答: CT 经常用于大电流条件下,同时由于 CT 二次回路所串联的仪表

…… 此处隐藏:1219字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
电力机务员(高级)配电题库(2).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/443403.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)