教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 互联网资料 >

电力机务员(高级)配电题库

来源:网络收集 时间:2026-08-11
导读: 电力机务员(高级)配电题库 一、填空题: 1、 低压开关柜又叫低压配电屏,是按一定的线路方案将有关低压设 备组装在一起的成套配电装置,其结构形式主要有 固定式 、 抽屉式 两大类。 2、 架空电力线路的构成,主要包括 杆塔 、 绝缘子 、 导线 、 横担 、

电力机务员(高级)配电题库

一、填空题:

1、 低压开关柜又叫低压配电屏,是按一定的线路方案将有关低压设

备组装在一起的成套配电装置,其结构形式主要有 固定式 、 抽屉式 两大类。

2、 架空电力线路的构成,主要包括 杆塔 、 绝缘子 、 导线 、

横担 、 金具 、接地装置及基础等。

3、 变电站(所)事故照明必须是独立 电源 ,与常用 照明 回

路不能 混接 。

4、 TN-S和TN-C-S系统中的N线必须与受电设备的外露导电部分和

建筑物钢筋 严格绝缘 布放。

5、 单电杆立好后应正直,位置偏差应符合下列规定: 1) 线杆的横向位移不应大于 50 mm。

2) 直线杆的倾斜,35kv架空电力线路不应大于杆长的3 ‰;10kv及以下架空电力线路杆梢的位移不应大于杆梢直径的 1/2 。 3) 转角杆的横向位移不应大于 50 mm。

4) 转角杆应向外角预偏,紧线后不应向内角倾斜,向外角的倾斜,其杆梢位移不应大于 杆梢直径 。

6、 终端杆立好后,应向 拉线 侧预偏,其预偏值不应大于 杆梢

直径 。紧线后不应向受力侧倾斜。

7、 发电机的额定电压一般比同级电网的额定电压高出 5% ,用于

补偿线路的电压损失。

8、 在电力系统中,当变压器或发电机的三相绕组为星型连接时,其

中性点有三种运行方式: 中性点直接接地 、 中性点不接地 和 中性点经消弧线圈接地 。

9、 高压负荷开关是一种介于隔离开关与断路器之间的结构简单的高

压电器,具有简单的灭弧装置,常用来分合负荷和较小的过负荷电流,但不能分断 短路 电流。

10、 总部通信电源运行维护规程规定:电压波形正弦畸变率 ≤5%。

三相供电电压不平衡度≤ 4%。

11、 低压熔断器种类很多,按结构形式分有: RC 子系列封闭插入

式; RL 子系列有填料封闭螺旋式; RT 子系列有填料管式。按用途区分有: RS 快速熔断器; RM 系列无填料封闭管式。 12、 《全国供用电规则》规定:无功电力应就地平衡,用户应在提高

用电自然功率因素的基础上,设计和装置 无功补偿设备 ,并做到随其负荷和电压变动时及时投入或切除,防止 无功电力 倒送。供电部门还要求通信企业的功率因素要达到 0.9以上。 13、 由于某些原因,大多数低压移相电容器本身就是三相的,内部接

线已接成 Δ 形。

14、 为了保证供配电系统一次设备安全、可靠地运行,需要有许多辅

助电气设备对其工作状态进行 监视 、 测量 、 控制和 保护 ,如测量表计、控制电器、信号器具、继电保护装置、自动装置等,这些辅助电气设备我们习惯上称为二次设备。

15、 将每套装置的交流电流回路、交流电压回路和直流回路等分开表

示独立绘制,同时将仪器、继电器等的线圈、接点分别绘制在所属的回路中,我们习惯上称这种简图为 展开式 原理图。 16、 所谓常开触点,是指继电器线圈无电流通过时处于 断开 状态

的触点。

17、以螺栓连接的构件应符合下列规定:

1) 螺杆应与构件面 垂直 ,螺头平面与构件间不应有间隙。 2) 螺栓紧好后,螺杆丝扣露出的长度,单螺母不应少于 两个 螺距;双螺母可与 螺母 相平。

3) 当必须加垫圈时,每端垫圈不应超过 2 个。

18、电缆布线要求:铠装的电缆在室内明敷时,水平敷设至地面的距离不应小于 2.50 m,垂直敷设至地面的距离不应小于 1.80 m,否则应有防止机械损伤的措施。但明敷在电气专用房间(如电气坚井、配电室、技术层等)内的除外。相同电压的电缆并列明敷时,电缆的净距离不应小于35mm,并不应小于 电缆外径 。1kv及以下电力电缆及控制电缆与1kv以上电力电缆宜 分开 敷设。

19、电缆布线要求:电缆在室内埋地敷设或电缆通过墙、楼板时,应穿钢管保护,穿管内径不应小于电缆外径的 1.5 倍。

20、电缆桥架布线要求:电缆桥架内的电缆应在首端、尾端、转弯及每隔50m处,设有 编号 、 型号 及 起、止点 等标记。 21、电度计量用的电流互感器,应采用 线圈式 ,其准确度等级不应低于 0.5 。

22、运行中的电流互感器二次侧开路会产生如下后果(1) 产生高电压 ,(2) 铁芯发热 ,(3) 计量不准 ,(4) 电流表指示异常,继电保护无法正常工作 等。

23、电流互感器的变流比就是一次线圈的 额定电流 与二次线圈的 额定电流 之比。

24、兆欧表的选用主要考虑兆欧表的额定 电压 和 测量范围 是否

与被测电气设备绝缘等级相适应。

25、击触电的形式可分为直接接触电击和意外接触电击。

26、接地保护的保护原理是:可以 降低 漏电设备外壳上的 对地电压 。

27、在直埋电力电缆沿线的地面上,应在 拐弯 处、 接头 处、 交叉 处、 及进出建筑物 处设置明显的方位标桩。

28、螺栓连接的硬母线,当母线垂直安装时螺栓应 由内向外 穿,水平安装时螺栓应 由下向上 穿。

29、螺栓连接的硬母线,其连接部分在连接前应打磨干净,并 涂凡士林油 。

30、电流互感器一次电流,是由一次回路的 负荷电流 所决定的,它不随二次回路 阻抗 变化,这是与变压器 工作原理 的主要区别。 二、选择题:

1、电缆在桥架内敷设时,电缆的固定要求部位是( A、D ) A、水平敷设时,电缆的首端和尾端、转弯及每隔5~10m处 B、水平敷设时,直线段每隔10~15m C、垂直敷设时,电缆的上端和下端 D、垂直敷设时,每隔1.5~2m 2、下哪些表述是正确的( D )

A、分散供电系统是指由多组供电设备并联向负载供电的供电系统。 B、低阻配电的损耗压降小,所以它比高阻配电优越。 C、方波的有效值、平均值、峰值是相等的。

D、设备或器件的温度与周围环境的温度之差称为温升。

3、两台变压器并列运行的条件除连接组别要相同、额定电压与变比要相同外,还必须( C )相同。

A:额定容量; B:短路电流; C:阻抗百分比。 4、变压器阻抗电压的大小有何意义?( B 、D )。 A、变压器阻抗电压大,则变压器的二次侧短路电流大 B、变压器阻抗电压大,则变压器的二次侧短路电流小 C、变压器阻抗电压大,则变压器的内阻抗小 D、变压器阻抗电压大,则变压器的内阻抗大 5、变压器中性点接地属于( A )。

A:工作接地; B:保护接地; C:保护接零; D:故障接地。 6、变压器正常运行时上层油温应不超过( C )℃。 A:105; B:95; C:85; D:65。

7、对UPS设备供电的自备发电机组,其容量应按不小于UPS设备总容量的( C )倍核算。

A、1~1.5 B、1.2~ 1.8 C、 1.5~ 2 D、2 ~2.5

8、在高压隔离开关拉闸操作中,因误操作而造成电弧不能熄灭时,应立刻( C )

A、尽量拉开开关 B、用灭火器灭火 C、重新合闸 D、断开油开关

9、钳形电流表在测量小电流时,读数较困难,这时应( A ) A、将被测导线在铁芯上绕几匝 B、将导线置于钳口中央 C、测量多次取平均值

10、下列设备中一般只需接近其容量设计的有( A )

A、蓄电池 B、开关电源 C、交流配电 D、发电机组 E、

…… 此处隐藏:1225字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
电力机务员(高级)配电题库.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/443403.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)