XX5万吨污水处理工程项目可行性研究报告(3)

来源:网络收集 时间:2026-08-05
导读: ﹡污水泵站规划 根据城市地形、城市竖向规划设计及污水管网总体布局,淮南新区规划建设四座污水提升泵站。 1号泵站位于南纬十路与南经二路交口处,南经六路以西区域污水汇集到该泵站后,压力流提升越过南经六路高点

﹡污水泵站规划

根据城市地形、城市竖向规划设计及污水管网总体布局,淮南新区规划建设四座污水提升泵站。 1号泵站位于南纬十路与南经二路交口处,南经六路以西区域污水汇集到该泵站后,压力流提升越过南经六路高点后卸压改为重力流。

2号泵站位于南纬十路与南经十路交口处,将南经十一路以西区域污水压力流提升越过南经十一路高点后卸压改为重力流至污水处理厂。

3号泵站位于南纬十路与南经二十一路交口处,将南经十九路及以西(地势较低)区域污水压力流提升至污水处理厂。

4号泵站位于南纬七路与南经十二路交口处,将该(地势较低)区域污水提升至南经十二上污水支干管中。

规划泵站相关参数见下表3-2

污水提升泵站参数表 表3-2

泵站编号 近期规模(m3/d) 远期规模(m3/d) 占地面积(m2) 泵站1 25000 64000 1500 泵站2 45000 110000 2000 泵站3 45000 2000 泵站4 15000 1000 ﹡污水处理厂规划 (一)污水厂规模

近期2010年:5万m3/d 远期2020年:28万m3/d (二)污水厂厂址及用地规模

根据城市地形、城市竖向规划设计及污水管网总体布局,厂址选择在南纬十路南、南经十八路东,建设用地规模近期4.5公顷,远期17公顷。

11

4 工程建设必要性和可能性

4.1 工程建设的必要性

城市水体污染是城市水资源可持续利用和城市经济可持续发展的重大障碍。因此,对城市污水进行综合治理,使污水达标排放,最大限度地降低城市污水对地下水、地表水的污染是十分必要的。

该项目的建设是淮河流域水污染治理的重要组成部分

淮河是我国第五大河流,全长1000多公里,流域面积27万平方公里,地跨河南、安徽、江苏和山东四省,是我国重要的能源基地和农业区之一。

淮河自西向东横贯淮南市区,它既是人民生活、城市建设和工农业生产的主要供水水源,又是全市工业废水和生活污水的接纳水体。长期以来,淮南市的大量城市污水未经处理直接排入淮河,使淮河遭到了严重的污染。为有效地控制淮河流域水污染,1995年8月,国务院发布了第183号国务院令,要求淮河流域1997年底实现工业污染源达标排放;1996年国务院批准实施《淮河流域水污染防治规划及“九五”计划》,要求2000年各主要河段、湖泊、水库水质达到规划要求,实现淮河水体变清的目标。

目前,随着山南新区的不断发展和人口的不断增加,污水量和污染物质大量增加,造成山南新区水体污染加重,而山南新区是近年来由合肥市长丰县划归淮南市的,以前该区域属于合肥市的边缘,城市基础设施较差,没有污水处理设施,现有污水经高塘湖流入淮河,加重了淮河污染,同时影响了新区的开发和区域内的人民生活,因此,山南污水处理项目势在必行。

因此,该项目的建设是十分必要的。 4.2 工程建设的可能性

(1)淮河流域水污染已给流域内人民的生产和生活造成严重的危害,淮南市市委、市政府及各有关部门对此高度重视,并做了大量的实质性工作,将本工程纳入建设日程,同时,市民广泛支持本工程建设。

(2)成熟的生活污水处理工艺。

12

5 总体设计

5.1工程规模 5.1.1服务范围

山南新区污水厂服务范围为淮南市山南新区,其中一期工程服务范围包括:南经六路以东、南纬十路以北、南经十四路以西、南纬一路以南的范围内,服务面积约18平方千米。 5.1.2设计年限

本工程的设计年限为2010年(为了避免二期工程的重复投资,一期工程的部分建构筑物兼顾二期,同时考虑到新区发展的时序性和不确定性,避免一期工程部分建构筑物建设过大,造成浪费,报告中二期工程的设计年限按2015年考虑)。 5.1.3建设规模 (1)服务人口

根据《淮南市城市总体规划(2005—2020)》及《淮南市山南新区分区规划(2005-2020)》及人口增长率,得到山南新区的设计年限规划人口规模:2010年:18万人,2015年 :35.5万人

(2)污水量指标的确定

根据3.1节的供水现状资料,计算推出2006年淮南市综合用水量指标为257.7L/人*d,综合生活用水量为126.38L/人*d ,工业用水占生活用水量的104%,主要用水大户为煤炭企业。而本工程的服务范围山南新区主要规划功能定位为:全市的行政办公、文教、体育中心和现代服务业中心;轻型工业基地和高品质宜居生活区。工业主要是发展电子、机械、轻纺、服装、食品和环保工业。工业用水量应有所减少。

参考总体规划和《室外给水设计规范》(GB50013-2006),并结合淮南市的用水实际情况和山南新区的功能定位,确定淮南市山南新区的人均综合用水综合指标2010年为350L/cap?d,2015年为400L/cap?d,人均综合生活用水量指标2010年为220L/cap?d,2015年为250L/cap?d,工业用水量占生活用水量比例2010年为0.5,2015年为0.5,折污系数为0.8。

(3)分项指标法预测

工程服务区污水量预测表 表5-1

年 限 服务人口(万人) 生活用水量(万m/d)

32010年 18 3.96 2015年 35.5 8.875 13

工业用水量(万m/d) 折污系数 污水收集率(%) 污水处理总量(万m/d) 331.98 0.8 85 4.03 4.437 0.8 95 10.12 (4)综合用水指标法

工程服务区污水量预测表 表5-2

年限 2010年 2015年 服务人口 (万人) 18 35.5 用水量指标 (L/cap?d) 350 400 折污系数 0.8 0.8 总污水量 (万m/d) 6.3 11.36 3污水收集率 (%) 85 95 污水处理量 (万m/d) 5.35 10.79 3(5)建设规模

根据以上两种方法的预测,对工程服务区内各设计年限的污水处理总量确定如下:

工程服务区污水量预测表 表5-3

年 限 2010年 2015年 分项指标法(万m/d) 4.03 10.12 3综合指标法(万m/d) 5.35 10.79 3加权平均值(万m/d) 4.69 10.46 3经综合考虑以上的预测结果,确定淮南市山南新区2010污水量为5万m3/d,二期2015年用水量为10万m3/d。 5.2排水体制

本工程服务区域内的山南新区属新建城区,排水体制为雨污分流制。 5.3污水处理厂进出水水质及处理程度 5.3.1污水厂设计进水水质

为了保证淮南市山南新区污水处理厂一期工程建成后正常运行,进水水质的确定是非常关键的。根据计算法和省内及周边地区已建成污水厂的实际进水水质情况,预测淮南山南新区污水处理厂一期工程的进水水质。 (1) 计算法预测进水水质

①生活污水水质

淮南市人均排污量参照GB50014-2006《室外排水设计规范》有关规定,取BOD5=35g/人·d,SS=45g/人·d,并根据淮南市居民用水定额和折污系数,计算出生活污水水质为BOD5=159mg/L,

14

SS=204mg/L;CODcr按BOD5/CODcr=0.5为CODcr=318mg/L。

②工业废水水质

根据《污水排入城市下水道水质标准》(3082-1999),淮南市允许工业废水排入下水道水质标准:CODcr≤500mg/L,BOD5≤300mg/L,SS≤400mg/L,氨氮≤35mg/L,TP≤8mg/L。同时考虑到山南新区污水厂服务范围内工厂企业实际排水水质情况,本工程工业废水水质预测指标为:CODcr≤450mg/L,BOD5≤200mg/L,SS≤200mg/L,氨氮≤35mg/L,TP≤5mg/L。

③进水水质预测

根据上述水质指标、污水量及进厂污水中生活污水、工业废水所占的比例,污水处理厂进水水质预测为:B …… 此处隐藏:2367字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

XX5万吨污水处理工程项目可行性研究报告(3).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/443260.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)