教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 互联网资料 >

XX5万吨污水处理工程项目可行性研究报告(10)

来源:网络收集 时间:2026-08-05
导读: 候特点,注意隔热,保温,降噪等措施。框架结构填充墙采用轻集料混凝土小型空心砌块,屋顶采用带有保温,防水,隔热的屋面,对有噪音污染的鼓风机房采用双层隔音窗,隔声门,吸音墙面等。对于具有污染源的建筑在总

候特点,注意隔热,保温,降噪等措施。框架结构填充墙采用轻集料混凝土小型空心砌块,屋顶采用带有保温,防水,隔热的屋面,对有噪音污染的鼓风机房采用双层隔音窗,隔声门,吸音墙面等。对于具有污染源的建筑在总平面布置中给予合理,有效的安置。在提高建筑内部的环境质量的同时,减少了对厂区及外界的不利影响。

按照各单体建筑的使用功能分类,本工程划分为附属建筑物,生产建筑物和生产构筑物三类,各类建,构筑物的详细分类如下:

附属建筑物一览表

序号 1 2 3 4 名称 综合办公楼 食堂、车库 传达室大门 机修、仓库 建筑面积(m2) 1251.6 474.0 36.0×2 404.0 数量 结构型式 1座 三层框架结构 1座 二层框架结构 1座 一层框架结构 1座 一层框架结构 基础形式 钢筋砼独立基础 钢筋砼独立基础 钢筋砼独立基础 钢筋砼独立基础 生产建筑物一览表

序号 1 2 3 4 名称 加药间 脱水机房 配电房 鼓风机房 建筑面积(m2) 167.0 552.0 195.0 259.0 数量 1座 1座 1座 1座 结构型式 一层框架结构 一层框架结构 一层框架结构 一层框架结构 基础形式 钢筋砼独立基础 钢筋砼独立基础 钢筋砼独立基础 钢筋砼独立基础 生产构筑物一览表

序号 1 名 称 粗格栅渠 结构尺寸(m) 8.5×4.2 数量 1座 结构型式 基础形式 地下式钢筋混凝土钢筋混凝土 整体结构 筏板基础 2 提升泵房 9.0×8.8 1座 地下式钢筋混凝土钢筋混凝土 整体结构 筏板基础 3 细格栅渠 16.4×4.6 1座 地上式钢筋混凝土钢筋混凝土 整体结构 筏板基础 4 旋流沉砂池 Φ4.87 2座 半地下式钢筋混凝钢筋混凝土 土整体结构 筏板基础 5 厌氧池配水井 7.2×7.2 1座 地下式钢筋混凝土钢筋混凝土 整体结构 筏板基础 6 厌氧池 34.25×17.0 2座 地下式钢筋混凝土钢筋混凝土 整体结构 筏板基础 7 氧化沟 99.03×34.25 2座 地下式钢筋混凝土钢筋混凝土 整体结构 筏板基础 46

序号 8 名 称 二沉池配水井及污泥泵房 二沉池 结构尺寸(m) Φ12.7 数量 1座 结构型式 基础形式 地下式钢筋混凝土钢筋混凝土 整体结构 筏板基础 9 Φ40 2座 地下式钢筋混凝土钢筋混凝土 整体结构 筏板基础 10 中间提升泵房 8.8×6.8 1座 地下式钢筋混凝土钢筋混凝土 整体结构 筏板基础 11 絮凝池 14.75×4.1 1座 地下式钢筋混凝土钢筋混凝土 整体结构 筏板基础 12 D型滤池 28.11×15.89 1座 地下式钢筋混凝土钢筋混凝土 整体结构 筏板基础 13 紫外消毒池 18.0×7.0 1座 地下式钢筋混凝土钢筋混凝土 整体结构 筏板基础 6.5.4建筑装修及材料

(1)室外装修

建筑物外墙一般采用灰白色涂料,辅以浅灰色面砖及线条做点缀;构筑物外表面不做装修处理,池壁外露混凝土要求平整光洁;构筑物上做铝合金栏杆,钢格板及钢梯等均做热浸镀锌处理,有防腐要求的特殊功能盖板采用玻璃钢盖板。

(2)室内装修

所有建筑均按中级标准做室内装修。一般办公室房采用铺地砖楼地面,控制室内做防静电架空地板,其他生产建、构筑物地面做法应满足功能要求;一般建筑内墙刷白色乳胶漆,厨、浴、厕等房间墙面满贴瓷砖,鼓风机房内墙做矿棉吸音板墙面,脱水机房贴2.0m高釉面砖墙群;楼梯栏杆扶手采用不锈钢扶手。

(3)屋面

坡屋顶为钢架支撑檩条上铺青灰色釉面装饰瓦屋面,平屋顶采用架空板面层屋面,做聚苯板保温,SBS改性沥青防水层。

(4)门窗

一般情况下,外门宽度W≥2.4m采用彩板夹芯平开大门,W<2.4m采用铝合金喷塑门,内门做木门,窗材质为铝合喷塑;有特殊功能要求的门窗除外,如鼓风机房采用隔音密闭门窗,配电室做外开防火门等。

47

6.6结构设计 6.6.1结构设计依据

(1)根据工艺、建筑及相关专业提供的设计条件,对各单体建、构筑物按照国家规范和相关标准的要求进行结构安全设计。

(2)结构设计主要适用规范和技术标准

《建筑结构可靠度设计统一标准》 GB 50068-2001 《工程结构可靠度设计统一标准》 GB 50153-92 《砌体结构设计规范》 GB 50003-2001 《建筑地基基础设计规范》 GB 5007-2002 《建筑结构荷载规范》 GB5009-2006 其他国家现行的相关标准、规范 6.6.2结构设计标准

(1)本工程设计建筑结构的安全等级按二级。

(2)本工程各建、构筑物主体结构的设计使用年限按50年。

(3)本工程混凝土结构的环境类型属于二类;对钢筋混凝土结构构建的裂缝控制等级按三级,对预应力钢筋混凝土结构构件的裂缝控制等级按二级。

(4)本场区建筑抗震设防烈度为7°,设计基本地震加速度值为0.10g(第一组)。场地土的类型属中硬土,建筑的场地类型为Ⅱ类。

(5)本工程一般建筑结构的地基基础设计等级按丙级。 (6)受力钢筋的混凝土保护厚度 盛水构筑物内侧 40mm 盛水构筑物外侧 35mm 6.6.3地基承载力特征值及压缩模量

根据《淮南市山南新区污水处理厂岩土工程勘察报告》,本场地内?层粘土,?层粘土作为拟建的各建(构)筑物基础的持力层。?层粘土承载力特征值为fak=240Kpa,Es=12.47Mpa,?层粘土承载力特征值fak=270Kpa,Es=13.43Mpa。 6.6.4结构设计内容

1本工程结构设计主要荷载(标准值)

一般建筑楼面均布荷载 2.0KN/m2

48

建筑屋面均布活荷载(上人) 2.0KN/m2 建筑屋面均布活荷载(不上人) 0.5KN/m2 楼梯活荷载 2.5KN/m2 建、构筑物平台活荷载按功能取 2.0~4.0KN/m2 地面堆积荷载 10.0KN/m2

基本雪压 0.60KN/m2(50年一遇) 基本风压 0.35KN/m2(50年一遇) 回填土重力密度 18.0KN/m3 污水的重力密度 10.5KN/m3 2设计原则

(1)结构设计根据建、构筑物的受力特点,遵循传力明确、受力合理、安全可靠、 经济合理的原则,同时优先采用新技术、新材料。

(2)盛水构筑物结构设计按承载力极限状态计算,并按正常使用极限状态验算。

当水池结构构件处于受弯、大偏心受压或大偏心受拉时严格控制混凝土裂缝开展宽度,最大裂缝宽度限值为0.2mm;当水池结构构建处于轴心受拉或小偏心受拉时,则进行抗裂度验算。 (3)构筑物分别按满水、空池、正常使用以及考虑温(湿)度或地震作用的非正 常使用等工况进行内力计算,并按其最不利荷载组合产生的内力进行结构配筋。

(4)为改善大面积构筑物因混凝土收缩、温度应力等引起的砼开裂,采用设变形缝、诱导缝、后浇带及加强带等措施,并且在砼中掺适量的高效低掺量外加剂补偿施工过程中的砼收缩,并重点处理各种缝处的结构防水。为了加强混凝土的耐久性能,加药池内做无毒防腐涂料。 3建筑结构及基础形式

所有建筑物采用框架结构,基础采用钢筋混凝土独立基础或利用其下部结构作为基础;所有构筑物采用整体现浇结构,均为普通钢筋混凝土结构,相应的结构基础采用钢筋混 …… 此处隐藏:2362字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

XX5万吨污水处理工程项目可行性研究报告(10).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/443260.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)