HXXS10B型再生制动能量吸收装置培训手册(7)
H&X HXXS10B型再生制动能量吸收装置培训手册
装置”,迅速断开快速断路器。 3.2 3.3 3.4 过压 IGBT故障 控制电源故障 同上 同上 当直流控制电源不正常时,设备迅速关断斩波器后断开线路接触器,发出故障报警信号。 3.5 3.6 短路 过热 同时跳线路接触器和快速断路器 当IGBT温度超过允许值时,关闭斩波器,断开线路接触器,故障报警,断开快开;当电阻温度超过允许值时,先降低功率使用,若仍上升,将关闭斩波器,故障报警。
8.4再生制动能量吸收装置上位机与SCADA系统通讯规约
8.4.1概述
本规约用于再生制动能量吸收装置上位机与综合自动化系统(SCADA)的通讯。向SCADA系统提供本装置的输入/输出状态、工作状态、故障状态等信息。也接收来自SCADA系统的工作指令。 8.4.2物理接口
系统采用的是 IEC60870-5 规定4种信息格式中的FTl.2,即异步、1位起始位、1位停止位、偶校验。电气接口为EIA RS-485,通信速率19.2kbps。 8.4.3信号点表:
测点名称 过压保护 过流保护 短路保护 接触器故障 下位机通讯故障 电动隔离开关合闸 故障 故障 分闸 逻辑1表示 逻辑0表示 动作 动作 动作 正常 正常 合闸 30
规约变量名 flag_status1 flag_status1 flag_status1 flag_status1 flag_status1 flag_status2 规约变量位序号(如有) 1 Bit0 Bit1 Bit2 Bit6 Bit7 Bit0 复归 复归 复归
H&X HXXS10B型再生制动能量吸收装置培训手册
电动隔离开关分闸 接触器KM1位置 接触器KM2位置 熔断器熔断报警 熔断器熔断跳闸 工作/测试状态 IGBT1超温 IGBT2超温 IGBT3超温 IGBT4超温 电阻柜温度一段 电阻柜温度二段 电阻柜温度三段 IGBT1过流 IGBT2过流 IGBT3过流 IGBT4过流 IGBT1支路 IGBT2支路 IGBT3支路 IGBT4支路 合闸 分闸 分闸 异常 异常 工作 动作 动作 动作 动作 异常 异常 异常 动作 动作 动作 动作 退出 退出 退出 退出 分闸 合闸 合闸 正常 正常 测试 复归 复归 复归 复归 正常 正常 正常 复归 复归 复归 复归 投入 投入 投入 投入 远方控制 当地控制 flag_status2 flag_status2 flag_status2 flag_status2 flag_status2 flag_status2 flag_status3 flag_status3 flag_status3 flag_status3 flag_status3 flag_status3 flag_status3 flag_status4 flag_status4 flag_status4 flag_status4 flag_status5 flag_status5 flag_status5 flag_status5 flag_status5 flag_status5 Bit1 Bit2 Bit3 Bit4 Bit5 Bit6 Bit0 Bit1 Bit2 Bit3 Bit5 Bit6 Bit7 Bit0 Bit1 Bit2 Bit3 Bit0 Bit1 Bit2 Bit3 Bit6 Bit7 当地/远方控制选择 停机 当地/远方控制选择 停机 9. 控制系统操作步骤
详见“使用说明书”。
31
H&X HXXS10B型再生制动能量吸收装置培训手册
10. 系统退出
按照系统开机逆过程处理!
11. 使用注意事项
11.1产品在使用前应检查产品的型号是否与铭牌数据相符。
11.2产品在使用前应检查产品的绝缘是否完好:产品的主回路对地绝缘应能承受5750V工频试验电压(有效值),历时1min,应无击穿或闪络现象。主回路对二次回路绝缘应能承受5750工频试验电压(有效值),历时1min,应无击穿或闪络现象。二次回路对地绝缘应能承受1500V工频试验电压(有效值),历时1min,应无击穿或闪络现象。
11.3 产品在安装前应检查产品的外形尺寸及安装尺寸是否符合图纸。
11.4 产品在使用前及使用期间,应检查各紧固件不应有松动现象,螺钉或螺母均应拧紧;弹簧垫圈应压平,绝缘应无损坏,元器件应无损坏或破损等现象。 11.5 使用中若发现零部件有损坏现象应设法及时更换。
11.6 在使用前,请详细阅读本使用说明书,已确保设备操作正确。
12. 故障及诊断
项 故障现象 可能出现的问题 1. 控制开关 1 设备不能启动 2.直流电源无或者不正常 3.操作程序不对 1.IGBT坏 2 IGBT保护 2.续流管坏 3.驱动电源 1.电流、电压传感器输出值不正确 3 过流、过压 2.传感器电源坏 3.控制板坏 4 设备误投入吸处理方法 1.更换按钮开关 2.检查.直流电源及各电源值 3.重新启动 1.检查IGBT 2.检查续流管 3.检查驱动电源电压是否正常 1.检查传感器特性 2.检查电源是否正常 3.更换控制板 1.电压传感器及SV1或SV2值不1.更换传感器SV1或SV2和隔离放32
H&X HXXS10B型再生制动能量吸收装置培训手册
收状态或不投入吸收状态 正确 2.滤波电容坏 3.控制板坏 大器 2.更换电容 3.更换控制板 1.检查IGBT电压、电流波形并更换 2.更换温度采集板 1.检查快开 2.更换继电器 更换相应元件 5 IGBT温度保护 1.IGBT特性变化 2.温度采集板坏 1.快开辅助常闭触点坏 2.控制继电器KM2坏 1.控制继电器坏 2.控制开关坏 1.IGBT坏 6 预充不闭合 快开不闭合或保持不住 7 1.更换IGBT 2.检查驱动器输入、输出脉冲 3.检查吸收电阻 4.更换光缆 5.更换控制板 短路 检查短路点 8 支路无吸收 电流 2.对应支路无脉冲 3.吸收电阻开路 4.光缆断 5.控制板坏 10 快速断路器跳 13. 维护维修
13.1本设备为地面静止设备,工作期间请清除灰尘,请勿用水冲洗,设备注意防潮。 13.2长时间未工作,再工作前请检查紧固件、接插件、接线有无松脱现象。 13.3定期检查设备中各元、器件是否正常。 13.4定期检查各电器元件动作是否正常。
13.5定期开启工控机,静态检查控制系统是否正常。 13.6定期检查各控制电源是否正常。
33
14. HXXS型再生制动能量吸收装置监控系统
14.1. 软件功能介绍::
1. 与HXXS型再生制动能量吸收装置实时数据通讯,以一定的间隔(可根据需要设定,设定值在软件的配置文件中,详见后述)定时读取装置的运行状态与实时运行数据。
2. 实时记录和保存运行数据,以备对运行数据进行查询。 3. 接受上位计算机的遥信命令,实时向上位计算机报告当前能量消耗系统的各项运行状态。
4. 接受上位计算机的遥控命令,向下位机发送启动、停止、对时命令。 5. 记录下位能量消耗系统的故障报告并保存到数据库当中。 6. 提供7天数据查询功能,用户可指定日期、指定时间查询出四个主要的运行参数曲线。
14.2. 软件详细介绍:
1.软件界面:
图9:程序运行界面
双击本程序的运行图标,程序将弹出主窗口程序(如图9)
第 34 页 共 48页
北京地铁运营有限责任公司
相关推荐:
- [互联网资料]2022年厦门大学机电工程系824机械设计
- [互联网资料]东南大学2022年硕士研究生拟录取名单公
- [互联网资料]能源调研报告(精选多篇)
- [互联网资料]初三英语下学期 中考英语 语法填空训练
- [互联网资料]2022内蒙古选调生行测常识备考:新事物
- [互联网资料]自驾必备!在新西兰租什么样的车自驾游
- [互联网资料]佛教素食菜谱44页未完
- [互联网资料]盈利能力分析外文翻译
- [互联网资料]2022年南昌航空大学音乐学院736马克思
- [互联网资料]优选外贸跟单实习报告总结(精品版)
- [互联网资料]银行新员工培训总结
- [互联网资料]2_year_visa_new_guidance_190316
- [互联网资料]天津市五校宝坻一中静海一中杨村一中芦
- [互联网资料]2007--2008学年第一学期高三数学宁波市
- [互联网资料]Chromatic framework for vision in ba
- [互联网资料]幼儿园大班上学期美术教案《心愿树》含
- [互联网资料]2022年华中农业大学信息学院820微型计
- [互联网资料]硬盘坏道的表现 __硬盘使用久了
- [互联网资料]江苏省2016年会计从业资格考试《会计基
- [互联网资料]公共场所卫生监督试卷全解
- 高级英语第一册所有修辞方法及例子总结
- 综合交通枢纽规划与城市发展
- 沃尔玛的企业文化案例分析
- 美国Thanksgiving Day 感恩节 介绍
- PEP六年级英语上册Unit6How do you fee
- 最齐全的中国大型商场购物中心名单
- 数据结构实验报告八—哈夫曼编译码
- 杭州市余杭区人民政府(通知)
- 七年级语文成语运用专项训练
- 微观经济学第三章 消费者行为 课后习题
- 对_钱学森之问_的思考
- Excel_三级联动_下拉菜单
- 办公用品需求计划申请表
- 对外汉语教材必须要知道的发展史
- 挑战杯大学生学术科技作品竞赛作品申报
- 举办民办教育培训机构应具备下列条件
- 太阳能路灯项目设计方案
- 2013年八年级上最新人教版新教材Unit3I
- 【历史】 6-4 《近代科学之父牛顿》 课
- 高中生物《第四章 第二节 探讨加酶洗衣