教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 互联网资料 >

HXXS10B型再生制动能量吸收装置培训手册(5)

来源:网络收集 时间:2026-08-01
导读: HX HXXS10B型再生制动能量吸收装置培训手册 车辆进行再生电制动时,吸收设备不进行判断,外部具备吸收能力时,由外部吸收;如果外部没有吸收能力,则电网电压将抬高,抬高到电网电压大于DC810V时,吸收设备投入工作

H&X HXXS10B型再生制动能量吸收装置培训手册

图5 开关柜外形尺寸

7.2 HXXS10B-2斩波控制柜

HXXS10B-2斩波控制柜主要实现制动能量吸收装置自动转换及检测等功能。由四个独立的IGBT斩波支路及微机控制装置等组成,每一支路IGBT斩波器控制其开通或关断,差相工作,并具有电流检测。每个IGBT斩波器支路均装有快速熔断器和温度传感器,对IGBT元件实行快速保护及温度监视。本斩波柜采用电力电子器件IGBT作为开关元件,响应速度快,并具有过流、过压和短路等保护。

装置设置了温度检测功能,检测吸收电阻柜空气出口温度、斩波器各热管温度,当发现某一环节温度过高,控制系统将自动降低吸收功率,限制温度继续上升,直至关闭系统工作,保证吸收装置在无人监守的情况下自动安全运行。

制动能量吸收装置的投入和撤出采用电压相对判断和电流判断方式。

电压判断采用交流侧电压与直流侧电压进行比较判断,电网电压DC810V以下,

20

H&X HXXS10B型再生制动能量吸收装置培训手册

车辆进行再生电制动时,吸收设备不进行判断,外部具备吸收能力时,由外部吸收;如果外部没有吸收能力,则电网电压将抬高,抬高到电网电压大于DC810V时,吸收设备投入工作,根据吸收电流的大小,进行恒压控制。如果交流侧电压抬高,则基准判断值在DC810V基础上相应提升。

当电网电压大于DC1000V时,吸收设备将线路接触器分断,主电路切除,发出过压报警信号。

每个IGBT串有快速熔断器进行保护,采用Bussmann公司生产的高品质3BKN/1702500V/550A IGBT专用熔断器。快速熔断器带有检测装置和接点。当熔丝熔断后,熔断指示器上的指示红牌伸出显示,同时连锁微动开关向数据采集装置发出故障信号,用于报警或跳闸,并在当地显示熔断器所在回路编号,使工作人员能在现场容易发现。当一个IGBT支路熔丝熔断时,发出报警信号,熔断熔丝超出一个时,发出跳闸信号。

7.2.1 主要技术参数如下:

? 额定工作电压:DC900V ? 最大工作电流:6×750A

? 电网电压恒定平均吸收控制值:810V-870V可调 ? 斩波器导通比调节范围:5%≤?≤95% ? 工作制:间隙工作制 ? 斩波器单相工作频率:200Hz ? 斩波器合成工作频率:600Hz

7.2.2 结构简述

斩波柜分为前后两部,装有六相IGBT斩波组件,散热器采用热管散热器,自冷式,

散热效果好。柜后部由一块安装屏组成,装有6个电流传感器,1个电压传感器,6个驱动电源,微机控制系统HXMC2。在柜门上装有操作转换开关和一体化工业控制计算机。

每相IGBT、续流二极管、散热器、快速熔断器、温度传感器、驱动器、RC吸收等构成IGBT组件,便于设备的维护维修。

在供电系统容量无穷大的情况下,装置能承受由于直流侧短路而产生的短路电流

21

H&X HXXS10B型再生制动能量吸收装置培训手册

的冲击。斩波器承受的短路电流不小于47kA(10ms)、29kA(120ms)。

斩波柜外形尺寸图见图6

图6斩波柜外形尺寸图

7.3 HXXS10B-3吸收电阻柜

HXXS10B-3吸收电阻装置用作制动能量吸收装置功率吸收元件。 7.3.1主要技术参数

? 额定电压:DC900V;

? 短时吸收电流: 3040A; ? 短时(20S)功率: 6×264Kw; ? 额定功率:6×50Kw; ? 吸收电阻值:0.18Ω; ? 工作制:间隙工作制;

? 支路数:6,分为A、B、C柜。每柜中装有2条独立支路;

22

H&X HXXS10B型再生制动能量吸收装置培训手册

? 冷却方式:自然冷却;

? 防护等级:户内型:IP20;户外型:IP23; ? 柜体采用不锈钢柜体。

电阻柜结构简述

电阻柜外形结构见附图7所示。

本吸收电阻装置由六条独立电阻单元组成,分别安装在三面柜中。

吸收电阻采用单元电阻组件结构,通过串、并联方式组成支路电阻,电阻元件采用非磁性材料,结构采用框架式波形绕组,电感量低、电阻值温漂变化小、耐受温度高;安装、维护方便,拆卸简单;调整电阻值非常方便。电阻器组件为无骨架长波型电阻元件,吊挂结构安装。

柜体:

? 柜体采用2mm厚的加强型不锈钢板; ? 前后开门;

? 电缆连接于电阻铜母线上; ? 柜门与主回路带有开关锁; ? 柜门上有安全警告标志;

? 柜内装置温度传感器、实现超温报警和超温降功率控制;设置的三级温度开关,第一级为电阻降功使用温度,第二级为报警温度,第三级为跳闸温度。

? 柜体上部有出风道; 柜体下部有入风口。

电阻柜外形尺寸图见图13

23

H&X HXXS10B型再生制动能量吸收装置培训手册

图7电阻柜外形尺寸

HXXS10B-4负极隔离开关柜 1)主要技术参数

工作电压:DC900V

直流手动隔离开关:额定电流4000A 型号:SWS1840MO1P7014000

主要设备数量:直流手动隔离开关1台 辅助开关接点:6常开+6常闭

24

HXXS10B型再生制动能量吸收装置培训手册(5).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/443184.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。