目 录
1.概述 _______________________________________________________________ 2 2. 使用环境条件 _______________________________________________________ 5 3 主要技术指标 _______________________________________________________ 5 4 产品性能说明 _______________________________________________________ 6 5. 原理及操作介绍 _____________________________________________________ 7 6. 电路特点: _______________________________________________________ 16 7. 设备配置及安装 ___________________________________________________ 16 8. 设备土建安装、风道及平面布置要求 _________________________________ 27 9. 控制系统操作步骤 _________________________________________________ 31 10. 系统退出 ________________________________________________________ 32 11. 使用注意事项 ____________________________________________________ 32 12. 故障及诊断 ______________________________________________________ 32 13. 维护维修 ________________________________________________________ 33 14. HXXS型再生制动能量吸收装置监控系统 _____________________________ 34
H&X HXXS10B型再生制动能量吸收装置培训手册
1.概述
随着我国城市轨道交通建设的迅速发展,地铁及轻轨电动客车控制技术也得到长足的进步。目前应用得较为广泛的调速技术主要有直流斩波调压、再生-电阻制动系统,交流VVVF变频变压调速、再生电制动系统。本设备设置在供电所直流侧,作为车辆再生制动时的总吸收装置。提供车辆再生制动功能而设置,以及满足车辆各种性能试验。
在国外,为减少车载设备,抑制地铁洞内温度的升高,一般在车上不设置全功率电阻制动装置,而在运营线的每个供电所设置一套总的功率吸收设备。例如日本多摩、东京、大阪轻轨和地铁线路,加拿大多伦多轻轨,意大利米兰3#线地铁均采用线网吸收装置。
国外吸收装置主要采取恒压吸收和逆变吸收两种方式,恒压吸收装置采用斩波器和吸收电阻配合,根据再生制动时线网电压的变化状态调节斩波器导通比,从而改变吸收功率,将线网电压恒定在某一设定值范围内。逆变吸收装置则是利用电力电子器件构成逆变器,将直流电逆变成工频交流电馈送交流电网。由于该交流电谐波分量较大,所以必须设置谐波抑制器和功率补偿器。装置控制部分一般采用单片机系统或用一台工控机实现控制和显示。装置均以柜式箱体布置,视吸收功率的大小由若干个控制柜组成。
国内目前主要采用恒压电阻吸收装置。
1.1 车辆再生制动技术概述
目前城市轨道交通车辆(地铁、轻轨、有轨电车)应用得较为广泛的调速技术主要有直流斩波调压、再生-电阻制动系统,交流变频变压调速(即VVVF系统)、再生电制动系统。我国北京地铁已采用了上述两种调速系统的电动客车,上海、广州地铁采用VVVF交流调速系统,重庆、武汉、深圳城轨车辆也均采用VVVF交流调速、再生电制动系统。
采用再生回馈电制动方式是现代地铁、轻轨车节能及减少污染的最佳途径。无论是直流斩波调压车、还是VVVF交流调速车均采用再生回馈电制动方式。
工作原理如下图
2
H&X HXXS10B型再生制动能量吸收装置培训手册
通常当车辆处于再生电制动时,若电网具备吸收能力,即此时另有其他车辆正处于牵引状况,列车能稳定的再生制动。而当单列车运行时,此时电网不具备吸收能力,列车只能采用空气或其它机械制动。因此,解决此状况的方法是在供电站附近设置再生制动吸收设备。
1.2 再生制动能量吸收装置概述
牵引电站再生制动能量吸收装置是城轨交通供电控制系统的重要组成部分,对抑制地铁洞内温升、减少车载设备、减小车辆维修量带来了较大的便利。原地铁、轻轨车辆电制动采用再生制动或再生—电阻制动模式,对于车流密度不大的线路,再生电制动功能得不到充分发挥,造成气制动投入频繁,使得洞内或沿线闸瓦灰尘较多,严重污染环境,且造成地铁隧道内温度不断升高。为了减少电阻制动逸散在洞内的温度,工程中不得不加大洞内排、通风量或增大空调功率,造成工程建设费用及运营费用昂贵。再生制动吸收就是在牵引电站设置集中吸收设备,使车辆再生能量消耗在地面空间。
再生制动能量吸收装置工作原理如下图所示:
当处于再生制动状况的列车回馈出去的电流不能完全被其他车辆和本车的用电
3
H&X HXXS10B型再生制动能量吸收装置培训手册
设备所吸收时,能量吸收装置立即投入工作,吸收掉多余的回馈电流,使车辆再生电流持续稳定, 最大限度的发挥电制动功能。
通过检测供电电源的外特性及电流的极性可准确地判断能量吸收装置投入工作的时间,检测外特性及电流图示如下。
1.3能量吸收装置的控制及与牵引所的连接
1.3.1 能量吸收装置的控制电压:
控制电压DC220V;采用蓄电池浮充电供电方式。 1.3.2与牵引所的连接方式:
母线或电缆直接相连,装置内设电动隔离开关、电磁接触器及避雷器等。 1.3.3能量吸收装置的投入与分断:
1.3.3.1 远程遥控方式:中心控制室控制能量吸收装置的投入与分断。 1.3.3.2 除远程遥控外,本地也可以直接控制能量吸收装置的投入与分断。 1.3.4 监控要求:
当地计算机显示屏上应能完整的显示能量吸收装置的工作状况:如待命状况、吸收工作状况、故障和主要开关的工作状态以及直流回路监视,当直流回路故障时装置发出报警信号。同时,响应综合自动化系统的状态查询,将本地的工作状态上传。通过触摸屏,可在当地对能量吸收装置的工作参数进行设置和查询显示,如工作电流、电压。 1.3.5 牵引所提供的供电电压及其他控制信号: 1.3.5.1电网供电电压:DC750V。
变化范围:DC500V~DC1100V
1.3.5.2供电站交流侧电压信号:10kV/100V。
4
…… 此处隐藏:282字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [互联网资料]2022年厦门大学机电工程系824机械设计
- [互联网资料]东南大学2022年硕士研究生拟录取名单公
- [互联网资料]能源调研报告(精选多篇)
- [互联网资料]初三英语下学期 中考英语 语法填空训练
- [互联网资料]2022内蒙古选调生行测常识备考:新事物
- [互联网资料]自驾必备!在新西兰租什么样的车自驾游
- [互联网资料]佛教素食菜谱44页未完
- [互联网资料]盈利能力分析外文翻译
- [互联网资料]2022年南昌航空大学音乐学院736马克思
- [互联网资料]优选外贸跟单实习报告总结(精品版)
- [互联网资料]银行新员工培训总结
- [互联网资料]2_year_visa_new_guidance_190316
- [互联网资料]天津市五校宝坻一中静海一中杨村一中芦
- [互联网资料]2007--2008学年第一学期高三数学宁波市
- [互联网资料]Chromatic framework for vision in ba
- [互联网资料]幼儿园大班上学期美术教案《心愿树》含
- [互联网资料]2022年华中农业大学信息学院820微型计
- [互联网资料]硬盘坏道的表现 __硬盘使用久了
- [互联网资料]江苏省2016年会计从业资格考试《会计基
- [互联网资料]公共场所卫生监督试卷全解
- 高级英语第一册所有修辞方法及例子总结
- 综合交通枢纽规划与城市发展
- 沃尔玛的企业文化案例分析
- 美国Thanksgiving Day 感恩节 介绍
- PEP六年级英语上册Unit6How do you fee
- 最齐全的中国大型商场购物中心名单
- 数据结构实验报告八—哈夫曼编译码
- 杭州市余杭区人民政府(通知)
- 七年级语文成语运用专项训练
- 微观经济学第三章 消费者行为 课后习题
- 对_钱学森之问_的思考
- Excel_三级联动_下拉菜单
- 办公用品需求计划申请表
- 对外汉语教材必须要知道的发展史
- 挑战杯大学生学术科技作品竞赛作品申报
- 举办民办教育培训机构应具备下列条件
- 太阳能路灯项目设计方案
- 2013年八年级上最新人教版新教材Unit3I
- 【历史】 6-4 《近代科学之父牛顿》 课
- 高中生物《第四章 第二节 探讨加酶洗衣