教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 互联网资料 >

临近营业线吊车组立铁塔施工方案

来源:网络收集 时间:2026-07-10
导读: 天津西南环线铁路电力迁改 苑埠I II线涨高工程 苑埠I #51塔吊车组立施工方案 中铁三局集团有限公司天津铁路枢纽西南环线扩能改造工程项目部 2016年5月19日 1 目 录 第一章 编制依据 ......................................................................

天津西南环线铁路电力迁改

苑埠I II线涨高工程

苑埠I #51塔吊车组立施工方案

中铁三局集团有限公司天津铁路枢纽西南环线扩能改造工程项目部

2016年5月19日

1

目 录

第一章 编制依据 ................................................................................................. 2 第二章 工程概况 ................................................................................................. 3 第三章 吊车组立的铁塔参数及各塔型段别组合及吊重表 ............................. 4 第四章 吊车及工器具选择 ................................................................................. 5 第五章 工艺流程说明及施工方法 ..................................................................... 7 第六章 安全预控措施 ....................................................................................... 23 第七章 人员配置 ............................................................................................... 28 第八章 工器具配置及要求 ............................................................................... 29

1

第一章 编制依据

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 北京铁路局京铁师[2012]755号文件 北京铁路局京铁师[2013]408号文件 引用标准 《110~500kV 架空电力线路施工及验收规范》(GB 50233-2005) 《110kV~500kV 架空电力线路工程施工质量及评定规程》(DL/T 5168-2002) 《电力建设安全工作规程 第2部分:架空电力线路》(DL 5009.2-2004) 《国家电网公司电力安全工作规定(线路部分)》(国家电网安监〔2009〕664号) 《国家电网公司输变电工程施工危险点辨识及预控措施》(基建安全〔2005〕50 号) 《国家电网公司输变电工程施工现场安全通病及防治措施》(2010年版) 《国家电网公司输变电工程质量通病防治工作要求及技术措施》(基建质量〔2010〕19号) 《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》(Q/GDW 248-2008) 《国家电网公司输变电工程标准工艺(一)施工工艺示范手册》 《国家电网公司输变电工程标准工艺(三)工艺标准库》 《国家电网公司输变电工程标准工艺(四)典型施工方法》 《国家电网公司工程施工安全危险点辨识、评估及控制办法(试行)》(基建安监〔2011〕1758号) 《国家电网公司基建安全管理规定》(国家电网基建〔2011〕1753号) 《国家电网公司基建质量管理规定》(国家电网基建〔2011〕1759号) 《国家电网公司电力建设起重机械安全管理重点措施》 (国家电网基建〔2008〕696号) 《国家电网公司电力建设起重机械安全监督管理办法》 (国家电网安监〔2008〕891号) 天津市南环铁路110kV苑埠Ⅰ、Ⅱ回线路工程铁塔施工图及审核会议纪要 天津市南环铁路110kV苑埠Ⅰ、Ⅱ回线路工程铁塔施工图及设计交底文件等 吊车组立铁塔的塔位地形勘测资料 50吨吊车的主要起吊参数

2

第二章 工程概况

2.1 工程简介

建设单位: 国网天津电力公司城西供电分公司 设计单位: 天津天怡建筑设计有限公司

监理单位: 天津中源电力工程监理有限公司、北京方达工程管理有限公司 施工单位:天津市城西广源电力工程有限公司

受天津铁路枢纽西南环线扩能改造工程施工影响,现状苑埠I II线#51塔-#52塔段落导线高度不满足对电气化铁路的最小垂直距离要求(≥11.5米),温度15℃时实测导线至设计轨顶的距离为2.16米,须对现状苑埠I II线涨高。

目前设计方案对苑埠I II线#51塔—#52塔段落进行迁改。设计新建苑埠I线#51塔位于京沪铁路与天津铁路枢纽西南环线铁路两线之间京沪铁路里程K162+320/天津铁路枢纽西南环线铁路设计里程右DK163+306.2处,铁塔外延距京沪铁路上行轨道中心的最小距离为26米,铁塔中心距天津铁路枢纽西南环线铁路的最小距离为78米。

本塔采用2J2-SDJ-27型铁塔,标准呼称高27米,铁塔全高44.50米,铁塔总重25.46吨。

螺栓使用规格为M16、M20强度均为6.8级;M24、M30、M36、M42强度均为8.8级,8.8级高强度螺栓在使用前需进行强度复检试验。

3

第三章 吊车组立的铁塔参数及各塔型段别组合及吊重表

表3-1 吊车组立的铁塔参数及各塔型段别组合及吊重表

吊车作业参数 塔形塔段编号塔段名称塔段重量构件高度起吊形式起吊重量登堂高度本段高度吊车吨位起吊绳高度吊点高度幅度控制距离吊臂伸出长度臂杆绞点高度最大起吊高度允许吊重是否满足要求

9 8 7 6 5 地脚 塔身 塔身 塔身 塔身 0.424.1 1 6.405 5.134 5.038 3.380 2.376 1.229 3 9 8.4 9.4 6.2 7.4 单件 单件 单件 单件 单件 单件 单件 0.420 1 6.405 5.134 5.038 3.380 2.376 1.229 11.5 17.7 27.1 35.5 30.1 4.1 11.5 17.7 27.1 35.5 44.5 33.1 50 5 16.5 22.7 32.1 40.5 49.5 38.1 12 12 12 12 12 12 4.1 9.1 12 16.3 9 25.1 25.1 37.4 45.6 53.8 37.4 3 3 3 3 3 3 25.05 25.05 38.42 46.99 55.44 38.42 14.9 13.5 13 满足 满足 13 满足 9.6 满足 7.3 满足 5.3 满足 9.6 满足 2J2-SDJ-27 4 塔身 3 下横担 2 中横担 0.729 3 单件 0.729 36.1 39.1 44.1 12 45.6 3 46.99 7.3 满足 1 上横担 0.748 2.2 单件 0.748 41.5 44.5 49.5 12 53.8 3 55.44 5.3 满足 4

…… 此处隐藏:1097字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
临近营业线吊车组立铁塔施工方案.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/442761.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)