北京市东方巴黎时代广场项目土方和基坑支护施工组织设计

及验收规范;

2、按照建筑安装工程质量评定标准,检验评定工程质量等级; 3、照建设单位和工程监理要求的验收程序验收项目,进行质量过程控制,做好自检和申报验收,并交验各种资料,填报各种质量表格; 4、各种原材料要有材质检验合格证书。 §6-3 护坡桩质量要求 1、钢筋笼质量检验标准

项次 1 2 3 4 5 项 目 主筋间距 箍筋间距 钢筋笼直径 钢筋笼长度 钢筋笼保护层 允许偏差(mm) ±10 ±20 ±10 ±100 ±20 检测方法 尺 量 尺 量 尺 量 尺 量 尺 量 2、灌注桩质量检验标准

项次 1 2 3 4 5 6 7 项 目 桩位 孔深 垂直度 桩径 钢筋笼安装深度 混凝土坍落度 桩顶标高 允许偏差或允许值 D/6,且不大于100 +300mm <0.5% ±50mm ±100mm 180~220mm +30mm,-50mm 检测方法 尺量 测绳 十字尺 尺 量 尺量 坍落度筒 水准仪 3、质量保证措施 a、成孔

1)、放桩位线时有专人验线并做桩位预检记录。

第 21 页 共 35 页

北京市东方巴黎时代广场项目土方和基坑支护施工组织设计

2)、第一节井圈护壁应符合a)、井圈中心线与设计桩中心的偏差不得大于20mm;b)、井圈顶面应比场地高出150mm,壁厚比下面厚度增加100mm(见护壁示意图)。

3)、成孔达到设计深度后,应会同有关部门对孔深孔径以及其它情况进行检查确认符合要求后,填写终孔验收单。

4)、为了保证桩孔垂直偏差不超出要求,可用十字尺或十字圆环吊线进行自检,如发现偏斜,立即纠正。

5)、护圈支模保证位置正中,应清除孔底虚土,以保证设计桩长。 6)、每节护壁高度1m。

7)、护壁砼要浇灌时,必须从四周均匀灌入,不得只从一侧灌入以免模板位移。

8)、护壁砼要保证上口直径内径,并要同心,否则除掉多余部分。 9)、护壁砼一定要振捣(用钢钎或木锤振击数次)。 b、钢筋笼制作

1)、钢筋笼加工前应取样复试,合格后方可加工,并严格按设计图纸加工,按批进行验收,合格品做标识。

2)、钢筋供应的长度不满足设计要求时,主筋采取搭接焊,应符合国家现行标准《混凝土结构及验收规范》的要求,按规定做焊接强度试验。

3)、 钢筋笼制作及混凝土的灌注等执行《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)及《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94)的规定。 c、灌注混凝土要求

1)、桩身混凝土采用商品混凝土,混凝土强度为设计要求强度,混凝土

第 22 页 共 35 页

北京市东方巴黎时代广场项目土方和基坑支护施工组织设计

的塌落度为180~220mm,塌落度过小,可在现场加用减水剂,强力搅拌3分钟后灌注,严禁加水。

2)、灌桩之前,应进行塌落度现场实验,同时应要求混凝土供应商首车提供商品混凝土的有关技术资料。

3)、混凝土灌注标高应超过桩顶标高0.5m,控制最后一次灌注量,灌注到孔口返灰为止。

4)、实际灌量不得小于理论灌量。

5)、浇注砼前,应清理好护壁上的淤泥和孔底残渣、积水,然后进行隐蔽工程验收,合格后应立即封底和浇注桩身混凝土。

6)、浇注桩身混凝土时,混凝土必须通过溜槽,当高度超过3.0米时,应用串筒,串筒末端离孔底标高不宜大于2m。

7)、桩头采用插入式振捣器振捣,慢插快拔,且不得在一处振捣,振捣深度为3米。

8)、浇灌过程中,每根桩必须一次连续浇灌完成,并设专人作好记录。 d、成桩质量检查

1)、成桩质量检查主要包括成孔、钢筋笼制作及安放、混凝土搅拌及浇注等三个工序过程的质量检查。

2)、钢筋笼制作应对钢筋规格、焊条规格、品种、焊口规格、焊缝外观和质量、主筋和箍筋的制作偏差等进行检查。

3)、在灌注混凝土前,应严格按照有关施工质量要求对已成孔的中心位置、孔深、孔径、垂直度、钢筋笼安放的实际位置等进行认真检查,并填写相应质量检查记录。 §6-4 土方工程

第 23 页 共 35 页

北京市东方巴黎时代广场项目土方和基坑支护施工组织设计

一、质量要求

1、机械挖土槽底标高与设计标高允许偏差+300mm,不得扰动老土。 2、各层间标高允许偏差±150mm。 3、边坡允许偏差+200mm,严禁亏坡。 4、严禁碰撞护坡桩及锚杆。 二、开挖注意事项

1、土方开挖开始时,先由建设方提供的放线控制桩位引线,并按基础外轮廓尺寸、肥槽宽度施放开挖边线,放线时须经甲方、监理认可验收后,方可进行开挖。

2、土方施工设专人指挥,并进行书面交底,严格执行土方施工方案。 3、基坑开挖期间,设专人指挥挖土机,同时要配合甲方尽可能查明地下障碍物,以防止出现意外。

4、挖土时注意周边管线,开挖浅部土层时,需有人跟铲作业,注意观察周边暗埋物的情况。基槽开挖预留保护土层由人工清除。

5、机械挖土到设计槽底以上300mm,在挖该步土时,需由测量员配合进行。由水准仪配合测量标尺,不许超挖,以免扰动下部持力地层。

6、测量员随时测量,保证基底标高和基坑线。 §6-5 锚杆质量要求

1、锚杆直径、孔位、孔深、倾角、注浆水灰比、压力一定要满足设计要求,孔位允许偏差75mm,倾角允许偏差1°,注浆3天内不要扰动外露钢绞线。

2、锚杆灌浆强度达到规范要求后开始张拉,拉拔力为设计强度75%。

第 24 页 共 35 页

北京市东方巴黎时代广场项目土方和基坑支护施工组织设计

3、锚杆所用原材料,钢绞线、水泥等均应有出厂合格证明,并按规范要求复验合格后方可使用。

4、水泥浆体的强度不小于20N/mm2,水灰比1:0.5。水泥浆体试块每30根做两组,一组标养,一组同条件养护。

5、杆体组装时,应控制承载体和隔离架的间距,钢绞线应平直通顺。组装好的杆体放在指定存放场,下杆体前应检查注浆管的通气性能。

6、水泥浆随用随搅,搅拌均匀,浆液初凝前必须用完。

7、锚杆钢绞线外露量,自桩外皮算起不低于1.5m,以便张拉时使用。 8、张拉设备使用前必须检验合格后方可使用。 9、锚夹具必须进行静载拉力试验。

Chp7 环保管理及措施

§7-1 环境目标

施工中的污水、废气按公司相关文件规定排放,严格控制施工现场噪声和施工扬尘,工程中出现的固体废弃物要求分类处理。在满足设计及质量要求的前提下尽可能降低原材料的消耗,避免浪费现象的发生。杜绝重大火灾事故的发生,切实管理好施工现场的易燃、易爆品。组织项目部人员认真学习环保知识,不断提高环境意识。 §7-2 环境指标

1、施工所用车辆和机械必须具备检验合格证,废水、废气排放经过环保部门指定和认证。

2、施工现场积极采取合理有效措施防止扬尘出现。

第 25 页 共 35 页

…… 此处隐藏:945字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
基坑支护施工方案(人工挖孔桩)(5).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/442353.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)