基坑支护施工方案(人工挖孔桩)
北京市东方巴黎时代广场项目土方和基坑支护施工组织设计
北京市东方巴黎时代广场项目 土方和基坑支护施工组织设计
Chp0 编制依据
1、东方巴黎房地产开发(北京)有限公司提供的招标文件 2、现行国家施工规范、标准及规程
《混凝土结构工程施工质量验收规范》 (GB50204-2002) 《钢筋焊接及验收规程》 (JGJ18-2003) 《工程测量规范》 (GB50026-93) 《建筑边坡工程技术规范》 (GB 50330-2002) 《建筑基坑支护技术规程》 (JGJ120-99) 《锚杆喷射混凝土支护技术规程》 (GB50086-2001) 《混凝土结构设计规范》 (GB50010-2002) 《建筑机械使用安全技术规程》 (JGJ33-96) 《施工现场临时用电技术规范》 (JGJ46-88) 《建筑工程施工质量验收统一标准》 (GB50300-2001) 《土层锚杆设计与施工规范》 (CECS 22∶90) 《建筑工程资料管理规程》 (DBJ01-51-2003) 3.北京市建筑施工现场安全防护基本标准(03)京建施字第1号 4.北京市建设工程施工现场环境保护标准京建施[2003]3号
5.北京市建设工程施工现场保卫工作基本标准(91)京建施字第127号 6.我公司的企业标准,包括质量保证手册及施工作业指导书
第 1 页 共 35 页
北京市东方巴黎时代广场项目土方和基坑支护施工组织设计
7.我公司施工类似工程的施工经验。
Chp1 工程概况
§1-1 概 述
拟建东方巴黎时代广场位于北京市门头沟区双峪环岛的东南角,北邻双峪路,西依滨河路,南靠门头沟地税局和滨河小区,拟建建筑物分为公寓、办公楼和商业裙房,其中公寓A、B均为地上28层,建筑檐口高度为69.80m;商业裙房为地上5层;均为地下3层,钢筋混凝土大底盘多塔框支剪力墙结构,柱距8.40m38.40m,筏板基础,基础埋深约为-15.60m,估计最大基底荷载545KN/m2。其中±0.00=97.95m。自然地坪暂设与±0.00等高。
§1-2 地质情况
根据勘察报告,本工程涉及到的土层从上而下依次为: 1、人工填土层
1)、卵石素填层①:杂色,稍湿,稍密,含少量砖块及灰屑等。主要成分为岩浆岩和沉积岩,一般粒径20~80mm,最大粒径大于140mm,含漂石,磨圆度较好,由细中砂和粘性土充填。局部为杂填土①1层、粘质粉土素填土①2层。本层厚度为0.70~6.80m,层底标高为90.42~96.97m。
2)、杂填土①1:杂色,稍湿,稍密,主要由建筑垃圾构成。本层厚度为0.30~4.90m。
3)、粘质粉土素填土①2:褐~褐黄色,稍湿,稍密,含少量砖块及灰屑,本层以薄层或透镜体形式出现,厚度为0.60~1.40m。
第 2 页 共 35 页
北京市东方巴黎时代广场项目土方和基坑支护施工组织设计
2、一般第四纪沉积土层
1)、卵石②:杂色,湿,中密~密实,一般粒径30~80mm,最大粒径大于140mm,含漂石,主要成分为岩浆岩和沉积岩,磨圆度较好,充填30%左右的细中砂。夹细中砂②1、圆砾②2和粉质粘土②3薄层或透镜体。本层厚度为5.20~10.70m。
2)、细中砂②1:褐黄色,湿,中密~密实,以石英、长石为主,含少量圆砾及卵石,本层以薄层或透镜体形式出现,厚度为0.20~1.50m。
3)、圆砾②2:杂色,湿,中密~密实,一般粒径10~20mm,最大粒径40mm,主要成分为岩浆岩和沉积岩,细中砂充填,本层以透镜体形式出现,厚度为0.50m。
4)、粉质粘土②3:褐黄色,湿,可塑~硬塑,含氧化铁,局部为粘质粉土。本层以薄层或透镜体形式出现,本层厚度为0.30~0.40m。
5)、卵石③:杂色,湿,中密~密实,一般粒径40~80mm,最大粒径大于140mm,含漂石,主要成分为岩浆岩和沉积岩,磨圆度较好,充填30%左右的细中砂。夹细中砂③1、圆砾③2和粉质粘土③3薄层或透镜体。本层厚度为27.50~29.70m。
详细情况请参阅岩土工程勘察报告。 §1-3 水文地质条件
根据勘察报告显示,本工程施工范围内无地下水的影响,因此不需要考虑其水质对砼有无腐蚀性。 §1-4 工程量清单
项目 单位 工程量 第 3 页 共 35 页
备注 北京市东方巴黎时代广场项目土方和基坑支护施工组织设计
挡土墙 护坡桩 坡道桩 锚杆 桩顶连梁 桩间土处理 土方 平方米 根 根 根 立方米 平方米 万立方米 约1620 约245 约7 约252 约161 约4430 约16.68 按图纸预估 按图纸预估 按图纸预估 按图纸预估 按图纸预估 按图纸预估 按图纸预估
Chp2 基坑支护方案设计
本工程考虑到场地的限制和为保证边坡、建筑物及周围管线的安全,土方开挖时需对边坡进行人工支护。根据岩土工程勘察报告、相关方提供的各种资料以及现场实际情况,为保证工程安全兼顾经济,拟采用桩锚结合挡土墙支护形式进行围护。具体实施方法如下:自然地面以下4米范围内采用挡土墙支护以避免破坏地下管线,为了保证基坑安全和减小基坑位移控制变形,自然地面以下4米范围外较深土层采用护坡桩加预应力锚杆进行支护。护坡桩作为对临近建筑的保护起着其它支护方法不可替代的作用。在实际施工中要密切注意边坡土质的变化,发现不安全情况立即采取加强措施,具体办法必须通过设计认可,务必保证周边建筑物的安全和稳定。
护坡桩直径为800mm,预留土建施工工作面为800mm。预应力锚杆设在自然地面以下4.5米处可避免遇到地下管线等障碍物。
本工程东、南、西三侧紧临居住或办公区,地理位置重要、场地狭窄,对环境、噪音、扰民等要求较高,而施工工艺和施工机械的选择都是直接
第 4 页 共 35 页
北京市东方巴黎时代广场项目土方和基坑支护施工组织设计
影响因素,其中最重要的影响因素是护坡桩成孔工艺的选择。根据岩土工程勘察报告,如果采用长螺旋成孔遇到砂层会塌孔、遇到卵石层无法钻至设计深度;如果采用反循环成孔施工工艺,现场需要挖泥浆池和泥浆沟,容易污染环境且施工比较繁乱;如果选用旋挖钻机湿作业成孔则会产生噪音和水质污染且成孔效率低。考虑到该场地范围内无地下水,为了环保和加快进度特选用人工成孔工艺。人工成孔施工工艺不受场地限制、噪音低、环保效果好且不易出现破坏地下管线的意外事故。此外人工成孔就位速度快、调派灵活,且易于控制护坡桩成孔的整体进度。这种成孔工艺一次可以同时挖70~80个桩位孔,而且完全由人为控制,对地下障碍物的信息反馈比较准确。目前北京市能够办理人工挖孔桩施工手续的公司并不多,而北京市建委将其审批权直接下放到我建工集团,从事此施工工艺的工程只要在建委备案就行。
根据现场实际情况,把基坑北侧西部作为土方施工的最终收尾坡道,收尾坡道采用内外相结合的形式,坡道坡度为1:4,宽度为10米。挖土过程中,从东南向西北逐渐收挖。坡道收尾处理可采用挡土墙进行支护,其外延坡道采用素土分层夯实回填并做好路面硬化工作,每步夯实厚度不超过30cm。
护坡桩设计和施工参数
地面荷载: 20Kpa 自然地坪标高: 与±0.00等高 槽底标高: -15.60m 护坡桩长度: 15.60m
第 5 页 共 35 页
…… 此处隐藏:1093字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……相关推荐:
- [互联网资料]2022年厦门大学机电工程系824机械设计
- [互联网资料]东南大学2022年硕士研究生拟录取名单公
- [互联网资料]能源调研报告(精选多篇)
- [互联网资料]初三英语下学期 中考英语 语法填空训练
- [互联网资料]2022内蒙古选调生行测常识备考:新事物
- [互联网资料]自驾必备!在新西兰租什么样的车自驾游
- [互联网资料]佛教素食菜谱44页未完
- [互联网资料]盈利能力分析外文翻译
- [互联网资料]2022年南昌航空大学音乐学院736马克思
- [互联网资料]优选外贸跟单实习报告总结(精品版)
- [互联网资料]银行新员工培训总结
- [互联网资料]2_year_visa_new_guidance_190316
- [互联网资料]天津市五校宝坻一中静海一中杨村一中芦
- [互联网资料]2007--2008学年第一学期高三数学宁波市
- [互联网资料]Chromatic framework for vision in ba
- [互联网资料]幼儿园大班上学期美术教案《心愿树》含
- [互联网资料]2022年华中农业大学信息学院820微型计
- [互联网资料]硬盘坏道的表现 __硬盘使用久了
- [互联网资料]江苏省2016年会计从业资格考试《会计基
- [互联网资料]公共场所卫生监督试卷全解
- 高级英语第一册所有修辞方法及例子总结
- 综合交通枢纽规划与城市发展
- 沃尔玛的企业文化案例分析
- 美国Thanksgiving Day 感恩节 介绍
- PEP六年级英语上册Unit6How do you fee
- 最齐全的中国大型商场购物中心名单
- 数据结构实验报告八—哈夫曼编译码
- 杭州市余杭区人民政府(通知)
- 七年级语文成语运用专项训练
- 微观经济学第三章 消费者行为 课后习题
- 对_钱学森之问_的思考
- Excel_三级联动_下拉菜单
- 办公用品需求计划申请表
- 对外汉语教材必须要知道的发展史
- 挑战杯大学生学术科技作品竞赛作品申报
- 举办民办教育培训机构应具备下列条件
- 太阳能路灯项目设计方案
- 2013年八年级上最新人教版新教材Unit3I
- 【历史】 6-4 《近代科学之父牛顿》 课
- 高中生物《第四章 第二节 探讨加酶洗衣