导读: 靠性,因此应尽可能采用这种运行方式。() ( × ) 电抗器的匝间短路是比较常见的内部故障形式,装设纵差保护不能反应匝间短路故障。() ( √ ) 500kV并联电抗器与输电线路相连的方式有三种,我国主要采用隔离开关

靠性,因此应尽可能采用这种运行方式。() ( × )

电抗器的匝间短路是比较常见的内部故障形式,装设纵差保护不能反应匝间短路故障。() ( √ )

500kV并联电抗器与输电线路相连的方式有三种,我国主要采用隔离开关与线路相连的连接方式。() ( × )

220~500kV的母线及变压器断路器上必须装设非全相保护。() ( × ) 接于并联电抗器中性点的接地电抗器不宜装设瓦斯保护。() ( × )

500kV线路并联电抗器无专用断路器时,其动作于跳闸的保护应采取使对侧断路器跳闸的措施。() ( √ )

自耦变压器加装零序差动保护是为了提高自耦变压器内部接地短路的灵敏度。() ( √ )

超范围闭锁式线路载波高频保护可以单侧改信号位置。() ( √ )

对空线路冲击时,冲击侧超范围闭锁式高频保护可以单侧投入。() ( √ ) 变压器的气体保护范围在差动保护范围内,这两种保护均为瞬动保护,所以可用差动保护来代替气体保护。() ( × )

短路电流暂态过程中含有非周期分量,电流互感器的暂态误差比稳态误差大得多。因此,母线差动保护的暂态不平衡电流也比稳态不平衡电流大得多。() ( √ )

全相振荡是没有零序电流的,非全相振荡是有零序电流的,但这一零序电流不可能大于此时再发生接地故障时,故障分量中的零序电流。() ( × ) 解列点上的距离保护不应经振荡闭锁控制。() ( √ )

母线接地时母差保护动作,但断路器拒动,母差保护评价为正确动作。() ( × ) 在220~500kV线路一般采用带气隙的TPY型电流互感器。() ( √ ) 断路器手动合闸后加速与重合闸后加速共用一个加速继电器。() ( √ )

发电机比率制动式纵差保护对匝间短路无保护作用。() ( √ )

在发电机中性点附近不可能发生绝缘破坏,因为发电机运行时中性点对地电压近似为零。() ( × )

电磁干扰的传播途径有传导、耦合和辐射三种形式。() ( √ ) 可用电缆芯两端同时接地的方法作为抗干扰措施。() ( × )

在变压器差动保护TA范围以外改变一次电路的相序时,变压器差动保护用TA的二次接线也应做相应的改动。() ( × )

BP-2B母线保护装置当发现刀闸辅助接点状态与实际不符,在状态确定的情况下自动修正错误的刀闸接点。刀闸辅助接点恢复正确后,装置自动解除刀闸修正。() ( × )

当需要用一次电流及工作电压进行的检验时,必须按当时的负荷情况加以分析,拟订预期的检验结果,凡所得结果与预期的不一致时,应进行认真细致的分析,必要时经许可后通过改动保护回路的接线查找确实原因。() ( × )

在可能出现操作过电压的二次回路中,应采取降低操作过电压的措施,例如对电感大的线圈并联消弧回路。() ( √ )

某大型变压器发生故障,应跳断路器,若高压断路器失灵,则应启动断路器失灵保护,因此瓦斯保护、差动保护等均可构成失灵保护的启动条件。() ( × ) 保护装置的零点漂移检验,应在保护装置上电后立即进行,不允许通电时间过长后才进行。() ( × )

新安装的保护装置1年内进行一次全部检验,以后每5年进行一次全部检验;每1~2年进行一次部分检验。() ( × )

带高频保护的微机线路保护装置如需停用直流电源,应在两侧高频保护装置停用后才允许停直流电源。() ( √ )

微机保护不应使用在直流电源恢复(缓慢恢复除外)时不能自启动的直流逆变电源。() ( √ )

整套保护上电应先投辅助屏操作箱电源,后投保护屏保护装置电源;停用时反之。() ( √ )

均匀改变施加于装置的交流电压的频率,使其在0.1s内的df/dt大于0.1Hz,录波器应起动。() ( × )

RCS901A型保护装置主保护中的电压回路断线闭锁判据是:(当启动元件不动作时)(1)三相电压相量和大于8V;(2)三相电压绝对值的和小于0.5Un,任一相电流大于0.08In时;(3)三相电压绝对值的和小于0.5Un,断路器在合后位置状态,且跳闸位置继电器不动作时。满足以上三个条件中的任一个时,经1.25s延时发电压回路断线信号。() ( √ )

RCS902A保护在发单跳命令后如果该相持续有电流,经2200ms延时发单跳失败三跳命令。() ( × )RCS900系列保护中工频变化量距离继电器的门坎电压Vz,取正常运行时工作电压的工频半周积分值。() ( √ )

对RSC901A型微机保护装置主保护中的电压回路断线闭锁,只要三相电压相量和大于8V,即发断线闭锁信号。() ( √ )

RCS901A微机保护装置中的工频变化量阻抗继电器的动作方程为|ΔUop|

自耦变压器高压侧接地故障,接地中性线中零序电流方向不固定,因而接地中性点电流可能为零。() ( √ )

高级技师

…… 此处隐藏:85字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
2012继保技师复习判断题(5).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/439271.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)