2012继保技师复习判断题(4)
在双母线母联电流比相式母线保护中,任一母线故障,只要母联断路器中电流Ib=0,母线保护将拒绝动作,因此为了保证保护装置可靠动作,两段母线都必须有可靠电源与之连接。() ( √ )
方向阻抗继电器中,电抗变压器的转移阻抗角决定着继电器的最大灵敏角。() ( √ )
微机保护装置应设有自恢复电路,在因干扰而造成程序走死时,应能通过自恢复电路恢复正常工作。() ( √ )
实现选择性的整定原则是越靠近故障点的保护装置动作灵敏度越大,动作时间越短。() ( √ )
可靠性包括可信赖性和安全性两层含义。前者要求所配置的保护装置只能在事先规定需要它动作的情况下动作,而后者则要求在其他一切不需要它动作的的情况下都不动作。() ( √ )
一切电压崩溃的根源都是因为有功功率不足。() ( × )
对于配置了两套全线速动保护的220kV密集型电网的线路,如果需要,带延时的线路后备保护第二段可与相邻线路全线速动保护相配合,按可靠躲过相邻线路出口短路故障整定。 ( × )
在大接地电流系统中,输电线路的断路器,其触头一相或两相先接通的过程中,与组成零序电流滤过器的电流互感器的二次两相或一相断开,流入零序电流继电器的电流相等。() ( √ )
电力系统频率低得过多,对距离保护来讲,首先是使阻抗继电器的最大灵敏角变大,因此会使距离保护躲负荷阻抗的能力变差,躲短路点过渡电阻的能力增强。() ( × )
在系统发生故障而振荡时,只要距离保护的整定值大于保护安装处至振荡中心之间的阻抗,就不会发生误动作。() ( × )
距离保护振荡闭锁开放时间等于振荡闭锁装置整组复归时间。() ( × ) 综合重合闸中的阻抗选相元件,一般均采用Uph/(Iph+3KI)接线方式,单相接地
故障时继电器的测量阻抗是Z1×L。() ( √ )
高频保护在短路持续时间内,短路功率方向发生改变,保护装置不会误动。() ( √ )
快速光隔是使VFC芯片所用的电源和微机电源在电气上隔离,进一步抑制共模干扰。() ( × )
母线电流差动保护采用电压闭锁元件主要是为了防止系统振荡时,母线差动保护误动。() ( × )
集成电路型双母线比率制动式母线差动保护中交流回路的切换在辅助变流器TA的一次侧进行。() ( × )
地区系统中由主系统受电的终端变电所母线联络断路器可考虑设置低频解列装置。() ( √ )
主变220千伏侧开关旁代时,若旁路开关TA组别不够,可直接将主变差动保护TA切至主变220千伏套管TA。() ( × )
主变保护动作解除失灵保护电压闭锁,主要解决失灵保护电压闭锁元件对主变中低压侧故障的灵敏度不足问题。() ( √ )
电流互感器的饱和不是从故障开始就立即出现,而是在一定时间之后。() ( √ ) 当整套保护装置中采用自产3U0方式,发生电压断线时,应将整套零序电流保护退出运行。() ( × )
电压的升高和频率的降低可导致磁密的增大,使铁心饱和,励磁电流急剧增加,造成过励磁,会产生使变压器绕组的绝缘强度和机械性能恶化等诸多危害。() ( √ )
为了解决串补电容在距离保护的背后,造成的距离保护失去方向性,解决的办法是增加电抗继电器与距离继电器按或门条件工作。() ( × ) 改善地网系统的布置,可以完全消除暂态地电位升高。() ( × )
直流电源的中断及恢复是一种在实际运行中对微电子设备产生的干扰。()
( √ )
一次接线为1个半断路器接线时,每组母线宜装设2套母线保护,且该母线保护不应装设电压闭锁元件。() ( √ )
零序差动保护的整定必须躲过外部单相接地故障时产生的不平衡电流、外部三相短路时产生的不平衡电流、励磁涌流产生的零序不平衡电流。() ( √ ) 电力系统振荡时,电流速断、零序电流速断保护有可能发生误动作。() ( × ) 三次谐波的电气量一定是零序分量。() ( √ )
使用三相重合闸时,各种保护的出口回路可以直接动作于断路器,回路简单。() ( √ )
高频通道反措中,采用高频变量器直接耦合的高频通道,要求在高频电缆芯回路中串接一个电容的目的是为了高频通道的参数匹配。() ( × )
电力载波通信就是将语音或远动信号寄载于频率为40--500kHz的高频波之上的一种通信方式。() ( √ )
允许式高频保护必须使用双频制,而不能使用单频制。() ( √ )
双侧电源线路两侧装有闭锁式纵联保护,在相邻线路出口故障,若靠近故障点的阻波器调谐电容击穿,该线路两侧闭锁式纵联保护会同时误动作跳闸。() ( × ) 对于微机距离保护装置,当TV失去电压时,只要装置不启动,不进入故障处理程序就不会误动。() ( √ )
对于微机距离保护,若TV断线失压不及时处理,遇区外故障或系统操作使其启动,则只要有一定的负荷电流保护就有可能误动。() ( √ )
220kV及以上电网不宜选用全星形自耦变压器,以免恶化接地故障后备保护的运行整定。() ( √ )
终端变电所的变压器中性点直接接地,在其供电线路上发生单相接地故障时,终端变压器侧有负序电流。() ( × )
终端变电所的变压器中性点直接接地,在其供电线路上发生两相接地故障时,终
端变压器侧有三相电流。() ( √ )
正方向不对称故障时,对于没有记忆作用的正序电压为极化量的动作方程式相间方向阻抗器,稳态阻抗特性圆不包括原点,对称性故障恰好通过原点。() ( × ) 母差动保护与失灵保护共用出口回路时,电压闭锁元件的灵敏系数应按失灵保护的要求整定。() ( × )
发电机不完全差动保护只对定子绕组相间短路有保护作用,而对绕组匝间短路不起作用。() ( × )
发电机机端定子绕组接地,对发电机的危害比其他位置接地危害要大,这是因为机端定子绕组接地流过接地点的故障电流及非故障相对地电压的升高,比其他位置接地时均大。() ( √ )
当变压器发生少数绕组匝间短路时,匝间短路电流很大,因而变压器瓦斯保护和纵差保护都会动作跳闸。() ( × )
Y。/d—11接线变压器差动保护,Y侧保护区内单相接地时,接地电流中必有零序分量电流,根据内部短路故障时差动回路电流等于内部故障电流,所以差动电流中也必有零序分量电流。() ( × )
试验方向阻抗继电器极化回路谐振频率时,应注意试验电源的频率,如果谐振频率不合要求时,可调整电感线圈的电感量。() ( √ )
收发信机采用外差式接收方式和分时门控技术,可有效地解决收发信机同频而产生的频拍问题。() ( √ )
双绕组变压器的励磁涌流分布在变压器两侧,大小为变比关系。() ( × ) 自耦变压器的零序比率差动保护中,取用的零序电流是:高压侧零序电流、中压侧零序电流、接地中性点的零序电流。() ( √ )
正常运行条件下的电流互感器和电压互感器,电流互感器铁心中的磁感应强度要比电压互感器中低的多。() ( √ )
由于我国不允许线路长期两相运行,两相运行仅出现在断路器重合前的短暂时
期。因此,线路在两相运行的短时间可以处于无保护状态。() ( × ) 线路距离保护为了防止交流电压回路失压误动,为了反映三相熔断器(空气小开关)同时断开,一般在一相熔断器(空气小开关)旁并联一电容器,使产生零序电压,电压回路断线闭锁元件动作,闭锁距离保护。这种原理 …… 此处隐藏:2009字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [建筑文档]2018年公需课:专业技术人员创新能力与
- [建筑文档]2013年福建教师招考小学数学历年真题
- [建筑文档]高中信息技术课flash知识点总结 - 图文
- [建筑文档]电工实训 - 图文
- [建筑文档]最高院公告案例分析100篇(民商篇)
- [建筑文档]南开中学高2017级14-15学年(上)期末
- [建筑文档]五粮液集团战略分析
- [建筑文档]鲁教版(2012秋季版)九年级化学 酸碱
- [建筑文档]超星尔雅2017中国哲学概论自整理题库答
- [建筑文档]关于成为海口金盘饮料公司材料独家供货
- [建筑文档]LNG学习资料第一册 基础知识 - 图文
- [建筑文档]四年级品社下册《好大一个家》复习资料
- [建筑文档]现阶段领导权力腐败的特点及发展趋势
- [建筑文档]魏晋南北朝诗歌鉴赏—嵇康
- [建筑文档]坚持追求真爱是理智的行为 正方一辩稿
- [建筑文档]湘西州刑释解教人员帮教安置工作存在的
- [建筑文档]园林工程试题库及答案
- [建筑文档]计算机长期没有向WSUS报告状态
- [建筑文档]日语最新流行语
- [建筑文档]B62-016 景观进场交底专题会议
- 2018年中考语文课内外古诗词鉴赏专题复
- 高考试题研究心得体会
- C语言基础题及答案
- 电气控制及PLC习题及答案
- 都昌小学家长学校汇报材料
- GMAT作文模板正确使用方法
- 俄军办坦克大赛:中国99式有望与豹2A6
- 成本会计练习题
- 酒店餐饮业最流行的5S管理方法
- 2014-2015学年山东省菏泽市高二(下)
- 《黄鹤楼送孟浩然之广陵》教案、说课、
- 2013年结构化学自测题 有答案版
- 2011西安世界园艺博览会游览解说词(附
- 窗口文明单位示范单位创建活动总结
- 2018满分超星尔雅就业课后练习期末答案
- 韶山市城市总体规划-基础资料
- 苏教版第三单元知识点归纳
- 第4章 曲轴模态分析
- 加大查办案件力度的思考
- 武汉CPC导轨介绍




