2012继保技师复习判断题(3)

来源:网络收集 时间:2026-05-15
导读: 重合,此时不检查同期。() ( √ ) 综合重合闸中,选相元件必须可靠,如果因选相元件在故障时拒动而跳开三相断路器,根据有关规程规定,认定综合重合闸为不正确动作。() ( √ ) 使用MG-29钳型相位电压表测量某回路

重合,此时不检查同期。() ( √ )

综合重合闸中,选相元件必须可靠,如果因选相元件在故障时拒动而跳开三相断路器,根据有关规程规定,认定综合重合闸为不正确动作。() ( √ )

使用MG-29钳型相位电压表测量某回路的相位时,不可使用表的同一回路电压和电流端子。它还规定第Ⅰ回路的相位超前第Ⅱ回路。() ( √ )

一套微机保护分装于两面保护屏上,其出口继电器部分必须与保护主机部分由同一专用端子对取得正、负直流电源。() ( √ )

查找直流接地时,所用仪表内阻不得低于2000Ω/V。() ( √ )

变压器的本体、有载开关的重瓦斯保护应投跳闸,若需退出重瓦斯保护时,则预先制定安全措施,并限期恢复即可。() ( √ )

收发信机应设有保护装置控制发信和收信机向保护装置输出信号的自保持信号指示,并起动中央信号,手动复归。() ( × )

CSL101B和RCS901A型线路保护装置的重合闸在“停用”方式下,若线路发生单相故障,则两种保护装置均动作于三相跳闸。() ( √ )

与RCS902配合工作的收发信机的远方启动(即远方起信)应退出,同时不再利用传统的断路器三相位置接点串联接入收发信机的停信回路。() ( √ ) 由于在非全相运行中出现零序电流,所以零序电流保护必须经综合重合闸的M端子。() ( × )

为了检查差动保护躲过励磁涌流的性能,在对变压器进行5次冲击合闸试验时,必须投入差动保护。() ( √ )

RCS901A系列的高频保护,通道的试验逻辑是按下通道试验按扭,本侧发信,200ms后本侧停信,连续收对侧信号5s后(对本侧连续发10s)本侧启动发信5s。() ( × )

在RCS901A型保护装置中引入工频变化量阻抗元件△Z的目的是:以最快的速度切除对系统稳定有重大影响的故障。() ( √ )

线路在非全相运行再发生故障时,RCS901型阻抗继电器开放是由非全相运行元件开放的。() ( × )

RCS902A中非全相运行流程包括非全相状态和合闸于故障保护,跳闸固定动作或跳闸位置继电器TWJ动作且无电流,经100ms延时置非全相状态。() ( × ) RCS902A中当线路在非全相运行状态下,要将纵联保护退出,退出与断开相相关的相、相间变化量距离继电器,并将零序过流保护‖段退出,III段不经方向元件控制。() ( √ )

RCS902A装置中选相元件分变化量选相元件和稳态量选相元件,所有反映变化量的保护(如共频变化量阻抗)用变化量选相元件,所有反映稳态量的保护(如纵联距离、阶段式距离保护)用稳态量选相元件。() ( √ )

RCS902A装置采用工作电压变化量选相元件和I0与I2A比相的选相元件进行选相。() ( √ )

高频保护的3dB告警测试分别轮流进行,试验时使传输衰耗值大于3dB时,收发信机应发告警信号。() ( √ )

RCS900系列保护中当TV断线时重合闸放电。() ( √ )

RCS902A保护中的丛联保护可由整定控制字选择是采用超范围允许式还是超范围闭锁式。() ( √ )

RCS902A保护在线路内部发生故障时,当选相失败而动作元件不返回,则经500ms延时发选相无效三跳命令。() ( × )

检查微机保护回路及整定值准确性时应采用打印定值和键盘传动相结合的方法。() ( × )

CSL101装置中“告警Ⅰ”切断本保护跳闸电源,“告警Ⅱ”仅发信号。() ( √ ) RCS901A微机保护的重合闸在“停用”方式下,若被保护线路发生单相故障,则本保护发三相跳闸的命令。() ( √ )

RCS901B微机保护装置中距离保护的选相原理是根据I0/I2a的相位和阻抗动作的

情况进行选相。() ( √ )

RCS901A微机保护零序方向元件所使用的零序电压是外接的。() ( × ) RCS901B微机保护装置,在启动元件动作160ms以后发生对称故障时,其阻抗继电器将无条件开放。() ( × )

五次谐波电流的大小或方向可以作为中性点非直接接地系统中,查找故障线路的一个判据。() ( √ )

当本线路发生故障时,微机线路保护能打印出故障时刻、故障类型、短路点距保护安装处的距离、各种保护动作情况和时间顺序及每次故障前20ms和故障后40ms的各相电压、各相电流的采样值(相当于故障录波)。() ( √ )

技师

光电耦合电路的光耦在密封壳内进行,故不受外界光干扰。() ( √ )

电路中任一点的功率(电流、电压)与标准功率之比再取其自然对数后的值,称为该点的功率绝对电平。() ( × )

只要电源是正弦的,电路中的各部分电流及电压也是正弦的。() ( × ) 并联谐振应具备以下特征:电路中的总电流I达到最小值,电路中的总阻抗达到最大值。() ( √ )

非正弦电路的平均功率,就是各次谐波所产生的平均功率之和。() ( √ ) 220kV母线的正序、负序综合阻抗值是0.113,零序综合阻抗值是0.163,在该母线发生两相接地故障时,故障点的接地电流是6.83。() ( √ )

220kV母线的正序、负序综合阻抗值是0.113,零序综合阻抗值是0.163,在该母线发生两相短路时,短路电流是3.2。() ( × )

无论是发电机的纵差动保护还是横差保护都不需要用发电机端两相短路来校验灵敏度。() ( × )

通常情况下,发电机纵差动保护最小动作电流比变压器纵差动保护最小动作电流大一些。() ( × )

电力网中出现短路故障时,过渡电阻的存在,对距离保护装置有一定的影响,而且当整定值越小时,它的影响越大,故障点离保护安装处越远时,影响也越大。() ( × )

在大接地电流系统中,线路的相间电流速断保护比零序速断保护的范围大得多,这是因为线路的正序阻抗值比零序阻抗值小得多。() ( × )

为保证电网保护的灵敏性,电网保护上、下级之间的逐级配合的原则是保护装置整定值必须在灵敏度和时间上配合。() ( × )

根据叠加原理,电力系统短路时的电气量可分为负荷分量和故障分量,工频变化量指的就是故障分量。() ( √ )

500kV±1.5%Un/110KV的有载调压变压器的调压抽头运行在+1.5%挡处,当110KV侧系统电压过低时,应将变压器调压抽头调至-1.5%挡处。() ( √ ) 接地故障时零序电流分布只与零序等值网络状况有关,与正序、负序等值网络的变化无关。() ( √ )

故障点零序综合阻抗Z0小于正序综合阻抗Z1,两相接地故障的零序电流大于单相接地故障的零序电流。() ( √ )

对只有两回线和一台变压器的变电所,当该变压器退出运行时,可以不更改两侧线路保护定值,此时不要求两回线相互之间的整定配合有选择性。() ( √ ) 电力系统发生振荡时,任一点电流与电压的大小,随着两侧电动势周期性的变化而变化。当变化周期小于该点距离保护某段的整定时间时,则该段距离保护不会误动作。() ( √ )

空载长线路充电时,末端电压会升高。这是由于对地电容电流在线路自感电抗上产生了压降。() ( √ )

电力系统有功出力不足时,不只影响系统的频率,对系统电压的影响更大。() ( × )

Y0/Y0/d接线自耦变压器在中压侧出现故障时,直接接地中性点的零序电流和高压套管的三倍零序电流相等。() ( × )

Y。/Y。/d接线的自耦变压器高压侧发生接地故障时,低压侧绕组中有环流电流。() ( √ )

母线上构成复杂环形网络的二线路,切除一回线后另一回线的零序阻抗一定变大。() ( × )

电力变压器正、负、零序阻抗 …… 此处隐藏:2041字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

2012继保技师复习判断题(3).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/439271.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)