2012继保技师复习判断题(2)
具有三折线比率制动特性的变压器差动保护的优点是兼顾了变压器外部严重短路的可靠性和内部轻微匝间短路存在流出电流的灵敏度。() ( √ )
考虑到零序电抗继电器的特点,其一般要与选相元件、方向元件和躲负荷元件共同使用。() ( √ )
线路允许式纵联保护较闭锁式纵联保护易拒动,但不易误动。() ( √ ) 采用单相重合闸方式的线路,在单相跳闸后,潜供电流的大小正比于线路的运行电压和长度。() ( √ )
当电网发生振荡时,对于可能误动的距离保护Ⅰ、Ⅱ段,其开放时间应不大于0.15秒,其振荡闭锁复归时间不应小于1.5秒。() ( √ )
变压器各侧电流互感器型号不同,变流器变比与计算值不同,变压器调压分接头不同,所以在变压器差动保护中会产生暂态不平衡电流。() ( × ) 电网发生振荡时,距离保护Ⅲ段可能误动。() ( × )
微机保护按继电器的动作判据进行计算的算法目前主要使用的有移相器算法、滤序器算法等。() ( √ )
反应两个交流电气量之间大小关系的继电器称为幅值比较继电器,简称比幅器。() ( √ )
反应两个交流电气量之间相位关系的继电器称为相位比较继电器,简称比相器。() ( √ )
电流互感器变比越小,其励磁阻抗越大,运行的二次负载越小。() ( × ) 双侧电源的单回线路,投检查无压一侧也同时投入检查同步继电器,两者的触点串联工作。() ( × )
新投入或改动了二次回路的变压器差动保护,在变压器由第一侧投入系统时必须投入跳闸。() ( √ )
因为高频发信机经常向通道发检查信号,所以线路的高频保护不用对试。() ( × )
复用光纤分相电流差动保护中,保护采样率一般为每周12点,PCM码的波特率为(64kb/s)。() ( √ )
高频保护的通道设备本身每3~5年应进行一次全部检验。() ( √ ) 220kV线路重合闸在“停用”方式下,若被保护线路发生单相故障,则本保护动作于三相跳闸。() ( √ )
对于终端站具有小水电或自备发电机的线路,当主供电源线路故障时,为保证主供电源能重合成功,应将其解列。() ( √ ) 220kV设备的保护均采用近后备方式。() ( √ )
超范围闭锁式纵联保护中,本侧收信机不仅可以收到对侧发信机发出的高频信号,也可收到本侧发信机发出的高频信号。() ( √ )
超范围允许式纵联保护中,本侧收信机可以收到两侧发信机发出的高频信号。() ( × )
保护安装处的零序电压,等于故障点的零序电压减去由故障点到保护安装处的零序电压降。因此,保护安装处距离故障点越近,零序电压越高。() ( √ ) 新安装的变压器差动保护在变压器充电时,应将差动保护停用,瓦斯保护投入运行,待测试差动保护极性正确后再投入运行。() ( × )
断路器失灵保护的相电流判别元件的整定值,在为了满足线路末端单相接地短路时有足够的灵敏度,可以不躲过正常运行负荷电流。() ( × ) 母线差动保护的电压闭锁环节应加在母差总出口回路。() ( × )
在间断角原理微机型变压器纵差动保护中,数据采取系统中的采样频率与比率制动式差动保护中的相当。() ( × )
双母线电流比相式母线差动保护,在母线连接元件进行切换时,应合上非选择性刀闸。() ( √ )
输电线路BC两相金属性短路时,短路电流Ibc滞后于BC相间电压一线路阻抗角。() ( √ )
相间0°接线的阻抗继电器,在线路同一地点发生各种相间短路及两相接地短路时,继电器所测得的阻抗相同。() ( √ )
距离保护受系统振荡的影响与保护的安装地点有关,当振荡中心在保护范围外或位于保护的反方向时,距离保护就不会因系统振荡而误动作。() ( √ ) 相差高频保护的基本工作原理是比较被保护线路两侧电流的相位。() ( √ ) 元件固定连接的双母线差动保护装置,在元件固定连接方式破坏后,如果电流二次回路不做相应切换,则选择元件无法保证动作的选择性。) ( √ )
距离保护瞬时测定,一般只用于单回线辐射形电网中带时限的保护段上,通常是Ⅱ段,这时被保护方向相邻的所有线路上都应同时采用瞬时测量。() ( × ) 在电流相位比较式母线差动保护装置中,一般利用相位比较继电器作为起动元件,利用差动继电器作为选择元件。() ( × )
双母线电流比相式母差保护在正常运行方式下,母联断路器因故断开,在任一母线故障时,母线保护将误动作。() ( × )
采用远方起动和闭锁信号的高频闭锁距离保护,既可用于双电源线路也可用于单电源线路。() ( × )
距离保护装置通常由起动部分、测量部分、振荡闭锁部分、二次电压回路断线失压闭锁部分、逻辑部分等五个主要部分组成。() ( √ )
某母线装设有完全差动保护,在外部故障时,各健全线路的电流方向是背离母线的,故障线路的电流方向是指向母线的,其大小等于各健全线路电流之和。() ( × )
由高频闭锁距离保护原理可知,当发生短路故障,两侧起动元件都动作时,如有一侧停止发信,两侧保护仍然被闭锁,不会出口跳闸。() ( √ )
RCS-915微机母线保护对于单母分段等固定连接的主接线方式无需外引刀闸位置,装置提供刀闸位置控制字可供整定。() ( √ )
220kV线路的高频闭锁纵联保护在母差保护动作后均应停发高频闭锁信号,以便
开放对侧全线速动保护跳闸。() ( √ )
双母线情况下,母线保护动作时,应闭锁可能误动的横联保护。() ( √ ) 变压器差动保护设置二次谐波制动用于避免变压器差动保护在区外故障由于TA饱和误动。() ( × )
高压并联电抗器中性点配置的小电抗的作用,是平衡线路的充电功率而避免工频过电压。() ( × )
Yn,d-11接线变压器在运行中,d绕组A相发生匝间短路时,Y侧没有零序电流出现。() ( × )
3U0突变量闭锁零序保护的功能是防止TA断线导致零序保护误动作。() ( √ ) 在主接线为一个半断路器接线方式下一定要配置短引线保护,而且正常运行时需要投入运行。() ( × )
对相阻抗继电器,在两相短路经电阻接地时超前相继电器在正方向短路时发生超越,在反方向短路时要失去方向性。() ( √ )
单相重合闸的线路为考虑非全相过程中健全相再故障,采用非故障相电流差突变量元件作为单相重合闸过程的后加速元件。() ( √ )
母线完全差动保护中,若所连接的的各元件电流互感器变比不能相同时,可不采用补偿变流器进行补偿。() ( × )
固定连接式母线完全差动保护,当固定连接方式破坏时,该保护仍将有选择故障母线的能力。() ( × )
一般断路器失灵保护是由启动回路、时间元件、跳闸出口三部分组成。() ( × ) 对于母联相位比较式母线差动保护,当两组母线相继发生故障时,仍能正确动作。() ( × )
三相并联电抗器可以装设纵差保护,且能保护电抗器内部的所有故障。() ( × ) 对于63kV及以下并联电抗器不装设纵差保护,一般只装设电流速断保护。() ( √ )
220kV线路的全线速动主保护可作为相邻线路的远后备保护。() ( × ) 母线保护宜适应一次各种运行方式,并能满足双母线同时故障的动作要求,而对先后故障时不作要求。() ( × )
断路器失灵保护动作时,应对有关断路器的自动重合闸装置进行闭锁。() ( √ ) 一般来说,高低压电磁环网运行可以给变电站 …… 此处隐藏:1781字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [建筑文档]2018年公需课:专业技术人员创新能力与
- [建筑文档]2013年福建教师招考小学数学历年真题
- [建筑文档]高中信息技术课flash知识点总结 - 图文
- [建筑文档]电工实训 - 图文
- [建筑文档]最高院公告案例分析100篇(民商篇)
- [建筑文档]南开中学高2017级14-15学年(上)期末
- [建筑文档]五粮液集团战略分析
- [建筑文档]鲁教版(2012秋季版)九年级化学 酸碱
- [建筑文档]超星尔雅2017中国哲学概论自整理题库答
- [建筑文档]关于成为海口金盘饮料公司材料独家供货
- [建筑文档]LNG学习资料第一册 基础知识 - 图文
- [建筑文档]四年级品社下册《好大一个家》复习资料
- [建筑文档]现阶段领导权力腐败的特点及发展趋势
- [建筑文档]魏晋南北朝诗歌鉴赏—嵇康
- [建筑文档]坚持追求真爱是理智的行为 正方一辩稿
- [建筑文档]湘西州刑释解教人员帮教安置工作存在的
- [建筑文档]园林工程试题库及答案
- [建筑文档]计算机长期没有向WSUS报告状态
- [建筑文档]日语最新流行语
- [建筑文档]B62-016 景观进场交底专题会议
- 2018年中考语文课内外古诗词鉴赏专题复
- 高考试题研究心得体会
- C语言基础题及答案
- 电气控制及PLC习题及答案
- 都昌小学家长学校汇报材料
- GMAT作文模板正确使用方法
- 俄军办坦克大赛:中国99式有望与豹2A6
- 成本会计练习题
- 酒店餐饮业最流行的5S管理方法
- 2014-2015学年山东省菏泽市高二(下)
- 《黄鹤楼送孟浩然之广陵》教案、说课、
- 2013年结构化学自测题 有答案版
- 2011西安世界园艺博览会游览解说词(附
- 窗口文明单位示范单位创建活动总结
- 2018满分超星尔雅就业课后练习期末答案
- 韶山市城市总体规划-基础资料
- 苏教版第三单元知识点归纳
- 第4章 曲轴模态分析
- 加大查办案件力度的思考
- 武汉CPC导轨介绍