来源:网络收集 时间:2026-05-15
导读: 判断题 〖判断题〗 接入负载的四端网络的输入阻抗,等于输入端电压与电流之比,它与网络系数及负载有关。() ( √ ) 从放大器的输出端将输出信号(电压或电流)通过一定的电路送回到输入端的现象叫反

判断题

〖判断题〗

接入负载的四端网络的输入阻抗,等于输入端电压与电流之比,它与网络系数及负载有关。() ( √ )

从放大器的输出端将输出信号(电压或电流)通过一定的电路送回到输入端的现象叫反馈。若送回到输入端的信号与输入端原有信号反相使放大倍数下降的叫正反馈。() ( × )

当Y,d接线的变压器三角形侧发生两相短路时,变压器另一侧三相电流是不相等的,其中两相的只为第三相的一半。() ( √ )

不论是单侧电源电路,还是双侧电源的网络上,发生短路故障时,短路点的过渡电阻总是使距离保护的测量阻抗增大。() ( × )

线路上发生A相金属性接地短路时,电源侧A相母线上正序电压等于该母线上A相负序电压与零序电压之和。() ( × )

Yn,d-11接线的三相三柱式变压器,Y侧接地时的零序阻抗等于正序阻抗。() ( × )

发生各种不同类型的短路时,正序电压愈靠近故障点数值越小,负序和零序电压愈靠近故障点数值越大。() ( × )

接地距离I段定值可靠躲过本线路对侧母线接地故障整定。() ( √ ) 接地距离II段定值按本线路末端发生金属性故障有足够灵敏度整定,并与相邻线路接地距离I段配合。() ( √ )

判断振荡用的相电流元件定值,按可靠躲过正常负荷电流整定。() ( √ ) 相间距离III段动作时间应大于系统振荡周期。() ( √ )

当故障点综合零序阻抗小于综合正序阻抗时,单相接地故障零序电流大于两相短路接地故障零序电流。() ( × )

正序电压是愈近故障点数值越小,负序电压和零序电压是愈近故障点数值越大。() ( √ )

对于保护支路与配合支路成环行网络,正序助增系数与故障类型无关。() ( √ ) 一般来说母线的出线越多,零序电流的分支系数越小,零序电流保护配合越困难。() ( × )

对于保护支路与配合支路成环行网络,零序分支系数与故障点位置无关。() ( × )

对于保护支路与配合支路成环行网络正序助增系数与是否相继动作有关系。() ( √ )

最不利情况的正序助增系数是取各种情况下的最大值,其意义是配合支路故障时,流过保护支路的正序电流最大。() ( √ )

变比相同、型号相同的电流互感器,其二次接成星型时比接成三角型所允许的二次负荷要大。() ( √ )

对称分量法就是将一组不对称的三相电压或电流分解为正序、负序和零序三组对称的电压或电流,例如: UA=Ual+Ua2+Uao UB=α2Ua1+αUa2+Uao Uc=αUa1+α2Ua2+Uao 其中。α是运算子,表示将某相量反时针旋转120°。( ) ( √ )

Y,yn接线变压器的零序阻抗比Yn,d接线的大得多。() ( √ )

在大接地电流系统中,变压器中性点接地的数量和变压器在系统中的位置,是经综合考虑变压器的绝缘水平、降低接地短路电流、保证继电保护可靠动作等要求而决定的。() ( √ )

当电压互感器二次星形侧发生相间短路时,在熔丝或自动开关未断开以前,电压回路断相闭锁装置不动作。() ( √ )

不管是大接地电流系统还是小接地电流系统,供同期用的电压都可以从电压互感器的二次绕组相间取得,也可以从三次绕组的一个绕组上取得。() ( × )

变动交流电压,电流二次回路后,要用负荷电流、工作电压检查变动后回路的极性。() ( √ )

电压互感器的一次内阻很大,可以认为是电压源,TA的一次内阻很小,可以认为是电流源。() ( × )

电流互感器采用减极性标注的概念是:一次电流从极性端流入,二次电流从极性端流出。() ( √ )

在高频闭锁零序保护中,当发生区外故障时,总有一侧保护视之为正方向,故这一侧停信,而另一侧连续向线路两侧发出闭锁信号,因而两侧高频闭锁保护不会动作跳闸。() ( √ )

对于母线差动保护,当各单元电流互感器变比不同时,则应用补偿变流器进行补偿。补偿方式应以变比较大为基准,采用降流方式。() ( √ )

在大接地电流系统中,当断路器触头一相或两相先闭合时,零序电流滤过器均无电流输出。() ( × )

因为高频保护不能反应被保护线路以外的故障,所以不能作为下一段线路的后备保护。() ( √ )

在大接地电流系统中,线路发生单相接地短路时,母线上电压互感器开口三角形的电压,就是母线的零序电压3Uo。() ( √ )

距离保护中的振荡闭锁装置,是在系统发生振荡时,才起动去闭锁保护。() ( × )

接地距离保护不仅能反应单相接地故障,而且也能反应两相接地故障。() ( √ ) 励磁涌流的衰减时间为1.5s-2.0s。() ( × ) 励磁流涌可达变压器额定电流的6-8倍。() ( √ )

距离保护中,故障点过渡电阻的存在,有时会使阻抗继电器的测量阻抗增大,也就是说保护范围会伸长。() ( × )

在系统振荡过程中,系统电压最高点叫振荡中心,它位于系统综合阻抗的1/2

处。() ( × )

电力系统频率变化对阻抗元件动作行为的影响,主要是因为阻抗元件采用电感、电容元件作记忆回路。() ( √ )

装有管型避雷器的线路,为了使保护装置在避雷器放电时不会误动作,保护的动作时限(以开始发生故障至发出跳闸脉冲)不应小于0.02s,保护装置起动元件的返回时间应小于0.08s。() ( × )

Y,d11组别的变压器差动保护,高压侧电流互感器(TA)的二次绕组必须三角形接线。() ( √ )

母线保护在外部故障时,其差动回路电流等于各连接元件的电流之和(不考虑电流互感器的误差);在内部故障时,其差动回路的电流等于零。() ( × ) 距离保护是本线路正方向故障和与本线路串联的下一条线路上故障的保护,它具有明显的方向性。因此,即使作为距离保护Ⅲ段的测量元件,也不能用具有偏移特性的阻抗继电器。() ( × )

方向阻抗继电器的电压谐振回路按50Hz调谐后,运行频率偏高或偏低,其最大灵敏角将发生变化。() ( √ )

在具备快速重合闸的条件下,能否采用快速重合闸,取决于重合瞬间通过设备的冲击电流值和重合后的实际效果。() ( √ )

接于线电压和同名相两相电流差的阻抗继电器,通知单上给定的整定阻抗为Z(Ω/ph),由保护盘端子上加入单相试验电压和电流,整定阻抗的计算方法为Zs=U/2×I。() ( √ )

变压器充电时励磁涌流的大小与断路器合闸瞬间电压的相位角α有关;当α=0°时,合闸磁通立即达到稳定值,此时不产生励磁涌流;当α=90°时,合闸磁通由零增大至2φm,励磁涌流可达到额定电流的6~8倍。() ( × )

在电流相位比较式母线差动保护装置中都利用差动继电器作为启动元件和选择元件。() ( × )

对于全星形接线的三相三柱式变压器,由于各侧电流同相位差动电流互感器无需

相位补偿;对于集成或晶体管型差动保护各侧电流互感器可接成星形或三角形。 ( × )

在应用单相重合闸的线路上,发生瞬时或较长时间的两相运行,高频保护不会误动。() ( √ )

母线充电保护只是在对母线充电时才投入使用,充电完毕后要退出。() ( √ ) 高频保护在非全相运行中,又发生区外故障此时保护装置将会误动作。() ( × ) 在负序网络或零序网络中,只在故障点有电动势作用于网络,所以故障点有时称为负序或零序电流的发生点。() ( √ )

当某一连接元件退出运行时,它的启动失灵保护的回路应同时退出工作,防止试验时引起失灵保护的 …… 此处隐藏:1888字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

2012继保技师复习判断题.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/439271.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)