教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 建筑文档 >

混凝土工程施工方案(修改)(3)

来源:网络收集 时间:2026-01-21
导读: 江苏泗洪金鹰国际商城花园 施工方案 移动,顺序进行,不得遗漏,使混凝土达到均匀振实。 振动棒插点移动次序可采用行列式或交错式,不得混用,以免造成混乱而发生漏振。振动半径应相互叠加,防止漏振。插点间距不应

江苏泗洪金鹰国际商城花园 施工方案

移动,顺序进行,不得遗漏,使混凝土达到均匀振实。

振动棒插点移动次序可采用行列式或交错式,不得混用,以免造成混乱而发生漏振。振动半径应相互叠加,防止漏振。插点间距不应超过振动棒作用半径的1.5倍(一般振动棒的作用半径为30-40cm)。振动器不得碰撞模板、钢筋或挂在钢筋上。

混凝土分层灌筑时,每层厚度应小于振动棒长度的1.25倍,或振动棒上盖接头处。在振捣上一层时,应插入下一层5cm左右,以消除两层间的接缝;同时在振捣上层混凝土时,要在下层混凝土初凝之前进行。

振动器在每一插点上的振捣延续时间,以混凝土表面呈水平并出现水泥浆和不再出现气泡、不再显著沉落为度,振捣时间一般约在20-30秒,使用高频振动器可酌情缩短时间,但最短不少于10秒。时间过短,混凝土不易振实,过长会引起混凝土离析。

振捣倾斜混凝土表面时,应由从斜面底部逐渐向高处移动,以保证混凝土振实。利用后振混凝土的重力压实下部混凝土,而不应从斜坡的上部浇捣混凝土,这样振捣时,混凝土会向下流动,上部的混凝土失去支撑而被牵引开裂。

浇灌混凝土时,如遇密集的预埋水、电、风油管路或梁柱节点密集粗钢筋,应采用与母体混凝土强度等级相同的细石混凝土浇注,并采用人工捣固工具配合机械振捣,应先浇到管底标高20cm,然后从两侧用振动棒逐渐向管底灌入混凝土,直到上部泛浆,再继续浇筑管上部混凝土,不得从上部向管下部灌筑混凝土,这样将使管或钢筋底部形成蜂窝。

7、派专人看筋看模

看筋:在混凝土浇捣过程中,不得任意将钢筋移位,应派专人进行看筋,检查钢筋的位置、绑扎、保护层等细节,对于板负弯矩钢筋尤其要严加检查,不能任意踩踏负筋,遇情况及时整改,确保其位置与保护层厚度。

看模:派专人进行看模,检查模板支撑、位置的可靠程度,在浇捣时观察模板、预留洞等,发现变形、移位等情况,应及时停止施工,并在混凝土初凝前修复。

8、柱混凝土浇筑:(本工程采取梁板柱一起浇筑方案) 柱混凝土浇筑除了遵守上述一般要求外还要注意以下几点:

1)柱、墙浇筑前,在新浇混凝土与下层混凝土结合处,应在底面上均匀浇筑50mm厚与混凝土配比相同的水泥砂浆或减半石混凝土,以免底部产生蜂窝现象。砂浆应用铁铲入模,不应用料斗直接倒入模内。

2)柱、墙混凝土应分层浇筑振捣,每层浇筑厚度控制在500mm左右。

上海中工建设发展有限 第 11 页 共 22

江苏泗洪金鹰国际商城花园 施工方案

3)在与梁板整体浇注时,应在柱混凝土浇注完毕后1-1.5小时,使其获得初步沉实后,再继续浇注梁板混凝土。

4)梁柱节点柱混凝土用塔吊浇筑施工(该节点由于钢筋较为密集,故采用塔吊浇筑)。 6)柱混凝土浇筑后,应及时将上口钢筋加以整理,并用木抹子将混凝土面按预定标高找平,去除浮浆。

7)构造柱混凝土应分层浇筑,每层厚度不得超过300mm。 8)施工缝设置:柱水平缝留置于主梁底标高下面。 9、梁、板混凝土浇筑:

梁、板混凝土浇筑除了遵守上述一般要求外还要注意以下几点:

1)梁、板楼板的梁板应同时浇筑,浇筑方法应由一端开始用“赶浆法”推进,先将梁分层浇筑成阶梯形,当达到楼板位置时再与板的混凝土一起浇筑。

2)楼板浇筑的虚铺厚度应略大于板厚,用振动器垂直浇筑方向来进行振捣。不断用移动标志(拉线控制)以控制混凝土板厚度。振捣完毕,用刮尺抹平表面。

3)在浇筑与柱连成整体的梁和板时,应在柱浇筑完毕后停歇1—1.5 小时,使其获得初步沉实,再继续浇筑。对于框架大梁,由于梁高较大,大梁混凝土应先浇注,待梁混凝土初步沉落后再跟进板混凝土的浇注,避免在梁边板出现裂缝。

4)本工程楼面采用一次性机械收毛技术。 (九)混凝土的养护

1、混凝土浇筑完毕后12h以内应对混凝土加以覆盖和浇水,混凝土养护用水与拌制用水同。

2、混凝土浇水养护时间普通混凝土不少于7d。掺用缓凝剂和有抗渗要求的混凝土不少于14d。

3、覆盖浇水养护:梁板结构主要采取浇水湿润再覆盖麻袋进行养护,浇水次数应能保持混凝土处于润湿状态。

4、薄膜覆盖养护:柱子竖向构件采用不透水、气的塑料布覆盖包裹养所,其敞露的全部表面应覆盖严密,防止风吹掀起或脱落,并应保持塑料布内有凝结水。

6、冬季施工混凝土养护另见《冬季施工技术方案》。 (十)混凝土拆模

1、混凝土侧模板拆除时,混凝土强度应能够保证其表面及棱角不因拆模而受到损坏,

上海中工建设发展有限 第 12 页 共 22

江苏泗洪金鹰国际商城花园 施工方案

预埋尖或外露钢筋插铁不因拆模碰挠而松动。

2、底模及其支架拆除时,构件混凝土强度应符合下表要求:

达到设计的混凝土立方强度标准构件类型 构件跨度(m) 值的百分率(%) ≤2 板 >2,≤8 >8 ≤8 梁、拱、壳 ≥8 悬臂构件

(十一)混凝土工程施工质量检验

—— ≥100 ≥100 ≥50 ≥75 ≥100 ≥75 上海中工建设发展有限 第 13 页 共 22

江苏泗洪金鹰国际商城花园 施工方案

施工质量预控通知商品混凝土供货方浇筑任务、时间学习图纸和技术资料编制施工方案准备试模、坍落度筒准备工作模板钢筋混凝土工序交接检检查施工道路是否通畅制定保证混凝土质量措施机械设备准备书面交底对操作人员技术培训专业会审预留、预埋标准养护试块按200m3/1组混凝土浇筑抗渗试块见证取样见证取样养护保温保湿养护清理作业面、文明施工质量评定技术交底克服质量通病的措施或须注意点供货验收浇筑顺序、节奏、速度控制过程控制、振捣操作岗位职责操作挂牌木工、钢筋工跟班保质量测温、监控请监理验收整理资料质量预控流程图1、混凝土强度检验

结构构件的混凝土强度应按现行国家标准的规定分批检验评定。结构混凝土的强度等级必须符合设计要求。用于检查结构构件混凝土强度的试件,应在混凝土的浇筑地点随机抽取。

取样与试件留置应符含下列规定:

1)每拌制100盘 且不超过100m的同配合比的混凝土,取样不得少于一次。 2)每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时.取样不得少于一次; 3)当一次连续浇筑超过1000m时.同一配合比的混凝土每200m取样不得少于一次; 4)每一楼层、同一配合比的混凝土.取样不得少于一次;

上海中工建设发展有限 第 14 页 共 22

3

3

3

江苏泗洪金鹰国际商城花园 施工方案

5)每次取样应至少留置一组标准养护试件,同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定。

6)每层必须留置拆模试件,具体组数根据情况而定。 检验方法:检查施工记录及试件强度试验报告。

对有抗渗要求的混凝土结构。其 …… 此处隐藏:1766字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

混凝土工程施工方案(修改)(3).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/438700.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)