(金华动力)移动通信基站蓄电池放电的发现及解决--赵奕
基站蓄电池放电的发现及解决方案
赵奕
(中国联通金华分公司 321017)
【摘要】动力集中监控系统的应用已非常广泛,但仍存在一定的局限性。蓄电池因非停电原因造成的放电,很难被及时发现,通常在发生直流输出欠压告警时,才会引起值班人员的警觉,但已丧失了大量宝贵的抢修时间。本文通过分析造成蓄电池放电的原因,提出了相应的解决方案。 【关键词】集中监控系统 蓄电池
1 概述
动力集中监控系统的应用为通信电源的科学管理奠定了基础,能对数目庞大的基站电源设备的运行情况实现动态监管,依靠告警功能可及时发现多种故障,通知相关人员进行处理,避免电源系统造成更大的险情。但本公司集中监控系统目前还存在一定的局限性,不能对某些故障自动产生提示信息,只能依靠人工分析运行数据。
从事通信电源维护的人员都知道蓄电池的重要性,在目前的供电体制下,是直流不间断供电的最后一道屏障,一旦由蓄电池向负载供电,且容量放完,会导致通信中断,产生不良影响。我们在集中监控的日常值班中发现,大部分蓄电池单独向负载供电的情况是因市电停电引起。然而基站动力设备自身特点和运行环境的不稳定,导致引起蓄电池放电的原因非常复杂(具体原因分析见下文)。我公司使用中兴的ZXM10集中监控系统,只有当市电停电,系统产生“停电告警”时,值班人员能立刻知道蓄电池处于放电状态,其它原因引起的蓄电池放电,不会直接产生“某原因使蓄电池处于放电状态”警示信息,通常只有出现了“直流系统输出电压欠压”的告警时才会被发现。这样延误了故障处理时间,增加通信故障的概率。
以下是近半年来从我们日常值班记录本中摘录的一些实例:
1)2006年5月18日19:00,永康清溪基站市电电压A相欠压,B、C相正常,蓄电池放电。 2)2006年5月22日15:14,兰溪赤溪基站市电电压A相较稳定,B、C相电压在欠压与过压间跳变,由蓄电池供电,监控系统无任何电池放电告警。
3)2006年5月22日15:17,金华澧莆基站市电电压正常,开关电源上交流输入电压AB为0V,电池放电。15:54代维到现场后回复:空开跳闸,合上后恢复。
4)2006年6月1日12:00,义乌缸窑基站A相电压过压、B相电压欠压,由电池供电。 5)2006年6月2日,义乌石塔A、B相欠压过压,模块不工作,转由蓄电池放电。
6)2006年8月9日,义乌绸州公园西基站,代维在该站处理故障,现场只有1个整流模块在工作,蓄电池也在放电。代维将开关电源断电重起,又复位开关电源的监控模块后,系统工作正常。
7)2006年8月27日15:00,义乌南王店市电引入正常,开关电源输出电压欠压,整流模块不工作。代维到现场察看后回复有一个整流模块烧毁,更换后恢复正常。
8)2006年11月12日0:58,东阳佐村直流系统输出电压欠压告警,只有47.9V,查看市电电压有一相欠压。
9)2006年12月1日16:45,义乌经济开发区A,整流模块2故障,现只有第一块模块在工作,模块提供电流50A,负载电流63A,由蓄电池放电,现直流系统电压为50.4V。
10)2006年12月2日9:50,义乌缸窑市电有两相电压欠压,一个整流模块不工作,现由蓄电池放电,经查是电业局线路问题。
2 造成蓄电池放电的原因分析
交流配电箱 交流配电柜 整流柜 直流配电柜 蓄电池组 通信设备
市电输入 开关电源 图1 基站通信设备直流供电系统简易图
上图中,从设备前后的逻辑关系来考虑,会有以下几种原因: (1) 市电停电,整流模块均不能工作,由蓄电池向通信设备供电。
(2) 市电输入电压欠压、过压、缺相等,供电质量不量差,市电电压超过整流设备所能承受的范围,使模块停止工作,转由蓄电池供电。不同厂家的开关电源设备,所能承受的市电输入电压范围也不相同。 (3) 市电引入正常,但交流配电箱至整流柜之间的某一环节出现问题是导致蓄电池放电的又一原因。如:交流配电箱上控制开关电源的开关损坏,使整流模块停止工作。 (4) 在整流模块之前都是运行正常的,但由于开关电源自身系统问题或模块坏而引起电池放电。
(5) 利用集中监控系统对在线运行的蓄电池进行放电测试。
3解决方案
本人根据上述的5种诱发原因及监控系统的现有资源,提出下列方案,以解决难以发现蓄电池放电的问题:
1 在产生可能引起蓄电池放电的告警时,进入蓄电池或开关电源的监控页面查看系统电压,分析数据而发现。
(1)根据整流模块正常工作时所能承受的市电电压范围,合理设置告警上下限值,当出现相关告警时,查看相关数据。
(2)当出现整流模块关机告警或开关电源系统告警时,查看相关数据。 2 定时进入每个基站的相关页面查看。
3 设置一个“设备设备群”的组态页面(见图2),把不同基站的直流系统输出电压、蓄电池总电压罗列在此页面上。
4 向监控系统智能化迈进 根据数据之间的逻辑性关系,在系统中通过建立一个表达式,产生告警或提示信息。如:市电欠压导致蓄电池放电,可建立满足市电欠压和直流系统输出电压小于某个值的并列条件时,产生“蓄电池放电状态”信息的表达式。
但上述四种方案也各有利弊。其中,第二种方法最不具实用性,也不太现实,如被采用将加大值班人员的工作量。第一种方法可行,但有可能会出现遗漏,而且操作不方便。第三种方法可以很容易发现,但值班人员不可能实时都开着这个页面,如果进入该页面查看的时间间隔过长,也会增加危险性。最后一种方法最简便、有效,能根据提示信息及时发现问题。
图2 电源设备群 方法三中所提的组态页面,蓄电池有无放电,通过查看系统电压情况,可以一目了然。
4结论
目前很多的通信企业都在实行新的维护管理体系,将原有的交换、传输、数据、电力等各专业中心合并为一个统一物理平台的网络监控中心,各原专业值班人员实行综合值班,对于非本专业值班人员来说,实现最后一种方法可大大提高安全性、实时性和及时性,同时也是向集中监控系统智能化过渡的重要一步。
参考书籍
通信电源的科学管理与集中监控
作者简介 赵奕 男 1982年5月7日出生,2001年7月毕业于浙江熟人大学 应用电子技术专业,专科;目前在中国联
通金华分公司运维部从事动力工作。通信地址:浙江省金华市义乌街1001号 邮编:321017 电话:13305790297
…… 此处隐藏:846字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……相关推荐:
- [建筑文档]2018年公需课:专业技术人员创新能力与
- [建筑文档]2013年福建教师招考小学数学历年真题
- [建筑文档]高中信息技术课flash知识点总结 - 图文
- [建筑文档]电工实训 - 图文
- [建筑文档]最高院公告案例分析100篇(民商篇)
- [建筑文档]南开中学高2017级14-15学年(上)期末
- [建筑文档]五粮液集团战略分析
- [建筑文档]鲁教版(2012秋季版)九年级化学 酸碱
- [建筑文档]超星尔雅2017中国哲学概论自整理题库答
- [建筑文档]关于成为海口金盘饮料公司材料独家供货
- [建筑文档]LNG学习资料第一册 基础知识 - 图文
- [建筑文档]四年级品社下册《好大一个家》复习资料
- [建筑文档]现阶段领导权力腐败的特点及发展趋势
- [建筑文档]魏晋南北朝诗歌鉴赏—嵇康
- [建筑文档]坚持追求真爱是理智的行为 正方一辩稿
- [建筑文档]湘西州刑释解教人员帮教安置工作存在的
- [建筑文档]园林工程试题库及答案
- [建筑文档]计算机长期没有向WSUS报告状态
- [建筑文档]日语最新流行语
- [建筑文档]B62-016 景观进场交底专题会议
- 2018年中考语文课内外古诗词鉴赏专题复
- 高考试题研究心得体会
- C语言基础题及答案
- 电气控制及PLC习题及答案
- 都昌小学家长学校汇报材料
- GMAT作文模板正确使用方法
- 俄军办坦克大赛:中国99式有望与豹2A6
- 成本会计练习题
- 酒店餐饮业最流行的5S管理方法
- 2014-2015学年山东省菏泽市高二(下)
- 《黄鹤楼送孟浩然之广陵》教案、说课、
- 2013年结构化学自测题 有答案版
- 2011西安世界园艺博览会游览解说词(附
- 窗口文明单位示范单位创建活动总结
- 2018满分超星尔雅就业课后练习期末答案
- 韶山市城市总体规划-基础资料
- 苏教版第三单元知识点归纳
- 第4章 曲轴模态分析
- 加大查办案件力度的思考
- 武汉CPC导轨介绍