双排外脚手架施工方案1
双排外脚手架施工方案
一、工程概况:
本工程建筑面积为4183m2地下一层,地上三层,一层、二层层高为4.2米,三层层高为4.8米,建筑高度为13.5米,全部为框架结构,设防烈度为7度,现场室外地面标高为-1米。 二、设计思路:
结合本工程结构形式,实际施工特点,建筑物采用搭设落地式,全高全封闭的扣件式双排钢管脚手架,此架为一架三用,现用于结构施工和装饰施工,同时兼作安全防护,脚手架搭设采用双排立杆,立杆距结构外设400宽。 三、施工准备:
⑴室外回填土严格分层夯实,确保立杆基础牢固。夯实宽度不小于2m,且内外高差为100mm。
⑵ 钢管:采用φ48mm×3.5mm,须满足GB700-88的有关规定,表面应防锈处理,扣件必须满足<<钢管脚手架扣件>>(JCJ22-85)的有关规定。
⑶ 安全网:采用立网和平网两种,立网必须满足GB16909-1997的有关规范要求,平网必须满足GB5725-1997的有关规范要求。
⑷ 木垫板:为了保证外脚手架的整体稳定性,防止沉降等,采用δ=60mm、宽应≥200mm的木板作垫板通长铺设,木垫板不得有开裂、腐朽。垫板长2.0∽2.5m,垂直于墙面放置。若用4000mm以上左右垫木平行于墙面放置,若用方木,则每根立杆的支垫的面积>0.15m2
⑸??竹笆:?应使用宽度不小于60mm的竹片和直径5~10mm间距不大于600mm对接螺栓制造,?孔径应紧密配合,螺栓必须可靠牢固。竹笆与外架钢管的连接采用14#铁丝绑扎牢固。
1
二、施工工艺
⑴本次搭设的双排外脚手架不仅能满足结构施工要求,同时还要满足后期装修要求,故设计如下:立杆横距为b=1300mm,立杆纵距L=1500mm,内立杆距外墙面皮距离b1=400mm,?脚手架步距为h=1700mm,铺设竹跳板层数为四层,每层与建筑物主体结构连接,其竖向间距为H1=3h=5.1m,水平距离为L1=4L=6.0m,在结构施工期间,须在两横杆之间加设一道大横杆和一道小横杆,并高出女儿墙1.2米高,进入装修期后可再将其拆除。与主体连接的连接杆采用钢管包柱的办法,保证每40m2范围内不少于1个连接点。脚手架上部未设置连墙点的自由高度不得大于6米,外架搭设平面示意图和剖立面示意图见附图。
⑵ 搭设方法
A地基处理须牢固可靠,?垫板应铺设平稳,不能有悬空,立杆必须立于垫板上,且加设扫地杆。扫地杆距地100mm立杆连接牢固。根据现场实际,垫板底应回填夯实后再铺垫板。
B搭设顺序:?摆放扫地杆→逐根竖立杆并与扫地杆加紧→装扫地小横杆并与立杆和扫地杆加紧→装第一步大横杆并与各立杆加紧→安装第二步大横杆→安
2
第二步小横杆→加设临时斜撑杆,上端与第二步大横杆扣紧(在装设连墙杆后拆除)?→安第三、第四步大横杆和小横杆→安连墙杆→加设剪刀撑→铺竹跳板并绑扎牢固→绑扎防护栏杆及挡脚板,并满挂立网防护。
C搭设时,要及时与主体结构拉结,以便确保搭设过程中的安全并随时校正杆件的垂直度和水平偏差,?同时适度拧紧扣件,螺栓的根部要放正,并且要用力矩搬手检查,?力矩应在40~50N.m之间,最大不能超过80N.m,连接大横杆的对接扣件开口应朝架子内侧,?螺栓要向上,以防雨水进入。外架与主体结构拉结示意图见附图。
D双排架的小横杆靠墙的一端要离开墙面150~200mm,各杆件相交伸出的端头均要大于100mm,以防杆件滑脱。
E剪刀撑的搭设要将一根斜杆扣在立杆上,?另一根扣在小横杆的伸出部分上,?斜杆两端扣件与立杆节点的距离不大于200mm,最下面的斜杆与立杆的连接点离地面不大于500mm,脚手架两端及转脚处应设剪刀撑和立杆,剪刀撑应联系3—4根立杆,剪刀撑和支杆与地面的角度应不大于60度,支杆底端要埋入地下不小下30cm,架子剪刀撑的双支斜杆互相交叉,并都与地面成45°~60°夹角,以增加脚手架的整体稳定。外架在建筑物的所有阳角两侧均设置剪力撑,并在四个大面的中部加剪力撑,随结构层的上升外排架应与结构连接。连接杆采用钢管与框架柱夹箍的连接方式,若个别连接杆因实际情况需要移动位置时,必
须先设置好连接杆或拉结丝后方可拆除移位,否则任何人不得擅自拆移连结杆。 G外架上的脚手板采用竹跳板并满铺,脚手板搭接铺设时,必须搭在小横杆上,搭接长度应大于200 mm,对接时接头下面应设两根小横杆,并使板端距小横杆不大于20 mm,脚手板用铁丝与小横杆绑扎牢固,竹跳板接头部分不得有探头板,并保证与墙面空隙距离不大于200mm。 H安全网
①平网的搭设:?层间网在整个施工期间不允许拆除,层间网的搭设采用钢管挑支,用钢管做杆件时,间距不得大于5m,支杆支承点要牢固可靠,内外边沿
3
可用脚手钢管支撑或用钢丝绳绷拉,?并须绷直,里口须与建筑物锁牢,里口与建筑物的空隙不能超过10cm。?层间网的网片不宜绷紧,应稍呈松弛状态,与水平面一般成15°,外高内低,并使网片初始下垂的最低点与挑支杆件的距离不低于1.5m。系结点应沿网边均匀分布,其距离应不大于75cm。在每个系结点上,?边绳要靠紧支撑架,并用一根独立的系绳连接,系绳要连结牢固而又容易松开,?受力后不会散脱,筋绳要连接在支撑架上。建筑物的转角处、阳台口和平面形状突出的部位,安全网要整体连接,不得中断,也不允许出现任何漏洞。 ②立网的搭设:在脚手架的外侧需要采用封闭式的安全防护。全封闭式防护主要采用满挂密目安全网,立网的下口与支杆或建筑物之间要牢固地扎结,固定点的间距应不大于50cm,下边沿设挡脚或挡脚笆。上下两网之间的拼接要严密。为防止人和物坠落发生事故,?对提升机、井架、人行斜道等周围亦应用立网封闭。立网的网体不得作平网网体使用,但直接绑扎在外脚手板下的随层网,可采用立网网体。
③安全网的拆除:?施工中所搭设的安全网,不论局部或全体,都须在施工全部完成,作业全部停止之后,经过工程负责人的同意,才可拆除。拆除过程中要有专人监护,?拆除顺序应自上而下依次进行,并根据具体情况采用有效的防止坠落和物体打击的措施,拆卸工人应系安全带,下方应设警戒区,?并设“禁止通行”等安全标志,待拆卸完毕后,再恢复通行。 ④脚手架拆除
A拆除脚手架时,?周围应设置围栏或警戒标志,设专人负责看护,禁止入内,拆除应按顺序进行,由上向下一步一清,不准上下同时作业,拆除前还要对整体架子进行检查,必要时要先加固后拆除。
B拆除大横杆、剪刀撑,?应先拆中间扣,再拆两头扣,由中间操作人员往下顺杆子。
C拆下的脚手杆、脚手板、钢管、扣件等材料应向下传递或用绳吊下,禁止向下投扔,不得将拆下的物体过多集中存放在一起,防止坍塌事故。
4
D拆除作业时,操作人员应使用好安全带,安全帽。 三、搭设作业注意事项
⑴严禁φ48和φ51钢管及其相应扣件混用。
⑵底立杆应按立杆接长要求选择不同长度的钢管交错设置,?至少应有两种适合的不同长度的钢管作立杆。立杆与大横杆要用直角扣件扣紧,不能隔步设置或遗漏,从底步开始将相邻两步架的大横杆错开布置在立杆的里外两侧,以减少立杆偏心受载情况。
⑶在设置第一排连墙件前,应约每隔6跨设一道抛撑,以确保架子稳定。 ⑷一定要采取先搭设起始段而后向前延伸的方式,?当两组作业时,可分别从相对角开始搭设。
⑸连墙件和剪刀撑应及时设置,不得滞后超过2步。
⑹?杆件端部伸出扣件之外的长度不得小于100mm。大横杆与立杆交接处 …… 此处隐藏:1728字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [法律文档]苏教版七年级语文下册第五单元教学设计
- [法律文档]向市委巡视组进点汇报材料
- [法律文档]绵阳市2018年高三物理上学期第二次月考
- [法律文档]浅析如何解决当代中国“新三座大山”的
- [法律文档]延安北过境线大桥工程防洪评价报告 -
- [法律文档]激活生成元素让数学课堂充满生机
- [法律文档]2014年春学期九年级5月教学质量检测语
- [法律文档]放射科标准及各项计1
- [法律文档]2012年广州化学中考试题和答案(原版)
- [法律文档]地球物理勘查规范
- [法律文档]《12系列建筑标准设计图集》目录
- [法律文档]2018年宁波市专技人员继续教育公需课-
- [法律文档]工会委员会工作职责
- [法律文档]2014新版外研社九年级英语上册课文(完
- [法律文档]《阅微草堂笔记》部分篇目赏析
- [法律文档]尔雅军事理论2018课后答案(南开版)
- [法律文档]储竣-13827 黑娃山沟大开挖穿越说明书
- [法律文档]《产品设计》教学大纲及课程简介
- [法律文档]电动吊篮专项施工方案 - 图文
- [法律文档]实木地板和复合地板的比较
- 探析如何提高电力系统中PLC的可靠性
- 用Excel函数快速实现体能测试成绩统计
- 教师招聘考试重点分析:班主任工作常识
- 高三历史选修一《历史上重大改革回眸》
- 2013年中山市部分职位(工种)人力资源视
- 2015年中国水溶性蛋白市场年度调研报告
- 原地踏步走与立定教学设计
- 何家弘法律英语课件_第十二课
- 海信冰箱经销商大会——齐俊强副总经理
- 犯罪心理学讲座
- 初中英语作文病句和错句修改范例
- 虚拟化群集部署计划及操作流程
- 焊接板式塔顶冷凝器设计
- 浅析语文教学中
- 结构力学——6位移法
- 天正建筑CAD制图技巧
- 中华人民共和国财政部令第57号——注册
- 赢在企业文化展厅设计的起跑线上
- 2013版物理一轮精品复习学案:实验6
- 直隶总督署简介




