电力安全工作规程题库-信息部分
《国家电网公司电力安全工作规程(信息部分)》
1 总则
1.1 为加强信息作业管理,规范各类人员行为,保证信息系统及数据安全,依据国家有关法律、法规,结合信息作业实际,制定本规程。 1.2 本规程适用于国家电网公司系统各单位运行中的信息系统及相关场所,其他相关系统可参照执行。
1.3 从事信息相关工作的所有人员及业务系统用户应严格遵守本规程。
1.4 在变(配)电站、发电厂、电力线路等场所的信息工作,应同时遵守《国家电网公司电力安全工作规程》的变电、配电、线路等相应部分。
1.5 电力通信专业和电力监控专业人员在信息场所从事各自专业工作,可执行本专业的安全工作规程。
1.6 任何人发现有违反本规程的情况,应立即制止,经纠正后方可恢复作业。作业人员有权拒绝违章指挥和强令冒险作业;在发现危及信息系统和数据安全的紧急情况时,有权停止作业,采取紧急措施,并立即报告。
1.7 试验和推广信息新技术,应制定相应的安全措施,经本单位批准后执行。
1.8 各单位可根据实际情况制定本规程的实施细则,经本单位批准后执行。
1.9 本规程的附录 A、B为资料性附录。
2 基本要求
2.1 作业人员的基本条件。
2.1.1 经医师鉴定,作业人员应无妨碍工作的病症。
2.1.2 作业人员应具备必要的信息专业知识,掌握信息专业工作技
能,且按工作性质,熟悉本规程的相关部分,并经考试合格。 2.1.3 作业人员对本规程应每年考试一次。因故间断信息工作连续六个月以上者,应重新学习本规程,并经考试合格后,方可恢复工作。 2.1.4 参与公司信息工作的外来作业人员应熟悉本规程,经考试合格,并经信息运维单位(部门)认可后,方可参加工作。
2.1.5 新参加工作的人员、实习人员和临时参加工作的人员(管理人员、非全日制用工等) 应经过信息安全知识教育后,方可参加指定工作。
2.1.6 作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的安全风险、安全注意事项、事故防范及紧急处理措施。 2.2 作业现场的基本条件。
2.2.1 信息作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求。
2.2.2 现场使用的工器具、调试计算机(或其他专用设备)、外接存储设备、软件工具等应符合有关安全要求。
2.2.3 机房内的照明、温度、湿度、防静电设施及消防系统应符合有关标准、规范的要求。
2.2.4 机房及相关设施的接地电阻、过电压保护性能,应符合有关标准、规范的要求。
2.2.5 机房及相关设施宜配备防盗、防小动物等安全设施。 2.3 信息系统的基本条件。管理信息内网与外网之间、管理信息大区与生产控制大区之间的边界应采用国家电网公司认可的隔离装置进行安全隔离;信息系统应满足相应的信息安全等级保护要求;业务系统上线前,应在具有资质的测试机构进行安全测试,并取得检测合格报告。
2.3.1 管理信息内网与外网之间、管理信息大区与生产控制大区之间
的边界应采用国家电网公司认可的隔离装置进行安全隔离。 2.3.2 信息系统应满足相应的信息安全等级保护要求。
2.3.3 业务系统上线前,应在具有资质的测试机构进行安全测试,并取得检测合格报告。
3 保证安全的组织措施
3.1在信息系统上工作,保证安全的组织措施。 3.1.1工作票制度。 3.1.2工作许可制度。 3.1.3工作终结制度。 3.2工作票制度。
3.2.1在信息系统上的工作,应按下列方式进行: 3.2.1.1填用信息工作票(见附录A)。 3.2.1.2填用信息工作任务单(见附录B)。
3.2.1.3使用其它书面记录或按口头、电话命令执行。 3.2.2应填用信息工作票的工作。 a)业务系统的上下线工作。
b)一、二类业务系统的版本升级、漏洞修复、数据操作等检修工作。 c)承载一、二类业务系统的主机设备、数据库、中间件、存储设备、网络设备及相应安全设备的投运、检修工作。
d)地市供电公司级及以上单位信息网络的核心层网络设备、上联网络设备和安全设备的投运、检修工作。
e)地市供电公司级及以上单位信息机房不间断电源的检修工作。 3.2.3应填用信息工作任务单或信息工作票的工作为:
a)三类业务系统的版本升级、漏洞修复、数据操作等检修工作。 b)地市供电公司级以上单位信息网络的汇聚层网络设备的投运、检修工作。
c)县供电公司级单位核心层网络设备、上联网络设备和安全设备的投运、检修工作。
d)县供电公司级信息机房不间断电源的检修工作。
e)除3.2.2的c)款规定之外的主机设备、数据库、中间件、存储设备、非接入层网络设备及安全设备的投运、检修工作。
3.2.4 其他不需填用信息工作票、信息工作任务单的工作,应使用其他书面记录或按口头、电话命令执行。
3.2.4.1 书面记录指工单、工作记录、巡视记录等。
3.2.4.2 按口头、电话命令执行的工作应留有录音或书面派工记录。 3.2.5工作票的填写与签发。
3.2.5.1工作票由工作负责人填写,也可由工作票签发人填写。 3.2.5.2 工作票应使用统一的票面格式,采用计算机生成、打印或手工方式填写,至少一式两份。采用手工填写时,应使用黑色或蓝色的钢(水)笔或圆珠笔填写与签发。工作票编号应连续。 3.2.5.3工作票由工作票签发人审核、签名后方可执行。
3.2.5.4 信息工作票一份由工作负责人收执,另一份由工作许可人收执。信息工作任务单一份由工作负责人收执,另一份由工作票签发人收执。
3.2.5.5一张信息工作票中,工作许可人与工作负责人不得互相兼任。一张信息工作任务单中,工作票签发人与工作负责人不得互相兼任。 3.2.5.6 工作票由信息运维单位(部门)签发,也可由经信息运维单位(部门)审核批准的检修单位签发。 3.2.6工作票的使用。
3.2.6.1一个工作负责人不能同时执行多张信息工作票(工作任务单)。
3.2.6.2需要变更工作班成员时,应经工作负责人同意并记录在工作
票备注栏中。新的作业人员经过安全交底、签名确认后方可参与工作。 工作负责人一般不得变更,如确需变更的,应由原工作票签发人同意并通知工作许可人,工作负责人变更情况应记录在工作票备注栏中。 原工作负责人、现工作负责人应对工作任务和安全措施进行交接。 3.2.6.3 在原工作票的安全措施范围内增加工作任务时,应由工作负责人征得工作票签发人和工作许可人同意,并在工作票上增填工作项目。若需变更或增设安全措施者,应办理新的工作票。 3.2.6.4工作票有污损不能继续使用时,应办理新的工作票。 3.2.6.5 信息系统故障紧急抢修时,工作票可不经工作票签发人书面签发,但应经工作票签发人同意,并在工作票备注栏中注明。 3.2.6.6己执行的信息工作票、信息工作任务单至少应保存一年。 3.2.7工作票的有效期与延期。
3.2.7.1工作票的有效期,以批准的时间为限。
3.2.7.2 办理信息工作票延期手续,应在信息工作票的有效期内,由工作负责人向工作许可人提出申请,得到同意后给予办理。办理信息工作任务单延期手续,应在信息工作任务单的有效期内,由工作负责人向工作票签发人提出申请,得到同意后给予办理。 3.2.8工作票所列人员的基本条件。
3.2.8.1 工作票签发人应由熟悉作业人员技术水平、熟悉相关信息系统情况、熟悉本规程,并具有相关工作经验的领导人、技术人员或经信息运维单位(部门)批准的人员担任,名 …… 此处隐藏:1416字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [法律文档]苏教版七年级语文下册第五单元教学设计
- [法律文档]向市委巡视组进点汇报材料
- [法律文档]绵阳市2018年高三物理上学期第二次月考
- [法律文档]浅析如何解决当代中国“新三座大山”的
- [法律文档]延安北过境线大桥工程防洪评价报告 -
- [法律文档]激活生成元素让数学课堂充满生机
- [法律文档]2014年春学期九年级5月教学质量检测语
- [法律文档]放射科标准及各项计1
- [法律文档]2012年广州化学中考试题和答案(原版)
- [法律文档]地球物理勘查规范
- [法律文档]《12系列建筑标准设计图集》目录
- [法律文档]2018年宁波市专技人员继续教育公需课-
- [法律文档]工会委员会工作职责
- [法律文档]2014新版外研社九年级英语上册课文(完
- [法律文档]《阅微草堂笔记》部分篇目赏析
- [法律文档]尔雅军事理论2018课后答案(南开版)
- [法律文档]储竣-13827 黑娃山沟大开挖穿越说明书
- [法律文档]《产品设计》教学大纲及课程简介
- [法律文档]电动吊篮专项施工方案 - 图文
- [法律文档]实木地板和复合地板的比较
- 探析如何提高电力系统中PLC的可靠性
- 用Excel函数快速实现体能测试成绩统计
- 教师招聘考试重点分析:班主任工作常识
- 高三历史选修一《历史上重大改革回眸》
- 2013年中山市部分职位(工种)人力资源视
- 2015年中国水溶性蛋白市场年度调研报告
- 原地踏步走与立定教学设计
- 何家弘法律英语课件_第十二课
- 海信冰箱经销商大会——齐俊强副总经理
- 犯罪心理学讲座
- 初中英语作文病句和错句修改范例
- 虚拟化群集部署计划及操作流程
- 焊接板式塔顶冷凝器设计
- 浅析语文教学中
- 结构力学——6位移法
- 天正建筑CAD制图技巧
- 中华人民共和国财政部令第57号——注册
- 赢在企业文化展厅设计的起跑线上
- 2013版物理一轮精品复习学案:实验6
- 直隶总督署简介