导读: 2、在电扇电动机中串联一个电感线圈可以降低电动机两端的电压,从而达到调速的目的。已知电动机电阻为190Ω,感抗为260Ω,电源电压为工频220V。现要使电动机上的电压降为180V,求串联电感线圈的电感量应为多大(设

2、在电扇电动机中串联一个电感线圈可以降低电动机两端的电压,从而达到调速的目的。已知电动机电阻为190Ω,感抗为260Ω,电源电压为工频220V。现要使电动机上的电压降为180V,求串联电感线圈的电感量应为多大(设其损耗电阻等于零)?能否用串联电阻来代替此电感线圈?试比较两种方法的优、缺点。

答:串联可以分压,串联元件上通过的电流相同。电扇电动机上通过的电流是: I?U/Z?180/190?26022?180/322?0.559A 其中UR?0.559?190?106V UL?0.559?260?145V 所以,串联线圈上应分的电压为:UL'?所串联的线圈电感量为: L?2202?1062?145?48V UL'/I48/0.559??0.273H,线圈不消耗功率。 314314如果用电阻代替串联线圈,则串联电阻分压:UR'?2202?1452?106?59.5V 串联电阻的阻值为:R'?UR'/I?59.5/0.559?106?

在串联电阻上消耗的功率:PR'?IR'?0.559?106?33.1W增大了用户的负担。所以实用中不用串联电阻代替此电感线圈。

3、在含有储能元件L和C的多参数组合电路中,若出现了电压、电流同相位的现象,说明电路发生了什么?此时电路具有哪些特点?

答:在含有储能元件L和C的多参数组合电路中,出现电压、电流同相位的现象时,说明电路中发生了谐振。若为串联谐振,则电路中阻抗最小,等于电路电阻;电压有效值一定时电流最大;在L和C上出现过电压现象。若为并联谐振,则电路中呈现高阻抗,电压一定时总电流最小,在L和C支路中将出现过电流现象。

4、某工厂的配电室用安装电容器的方法来提高线路的功率因数。采取自动调控方式,即线路上吸收的无功功率不同时接入电容器的容量也各不相同,为什么?可不可以把全部电容器都接到电路上?这样做会出现什么问题?

答:采取自动调控方式,能根据实际负载的需要,合理调整电容量的多少,可使电路达到所要求的功率因数值,保证电路工作在欠补偿工作状态。如果把全部电容器都接到电路上,当负载发生变化时,就无法保证合适的功率因数或出现过补偿现象,造成不必要的经济损失。

3.5节

1、某设备采用三相三线制供电。当因故断掉一相时,能否认为成两相供电了?

16

22答:当三根火线中有一相断开时,其余两相构成串联(星接)或并联(三角接),形式上均成为单相供电。

2、有三根额定电压为220V,功率为1kW的电热丝,与380V的三相电源相连接时,它们应采用哪一种连接方式?

答:三根额定电压为220V、功率为1kW的电热丝,与380V电源相连接时,为保证每根电热丝的电压为其额定值220V,应采取三相三线制Y接方式。

3、三相照明电路如图3.41所示,如果中线在3处断开,各相灯泡是否还有电流通过?如果有电流通过时,各相灯负载还能正常发光吗?

答:图3.41所示电路中,当中线断开时,由于三相不对称,因此各相端电压不再平衡,因此实际加在各相负载的端电压不再等于它们的额定电压,电压超过额定值的相会发生过流而致使灯负载烧损,电压低于额定值的相而不无电流而灯不亮。

4、何谓对称三相交流电?

答:三个最大值相等、角频率相同、相位互差120o的单相正弦交流电称为对称三相交流电。

5、安装照明负载时,为什么一定要求火线进开关?

答:照明电路规定“火线进开关”,是保证灯熄灭时是火线断开,断电时灯头不带电,维修或更换灯泡时可保证人员安全。如果零线进开关,更换灯泡或维修时,虽然开关断开,但灯头仍然带电,容易造成维护人员的触电事故。

6、一般情况下,当人手触及中线时会不会触电?

答:一般情况下,当人手触及中线时不会触电。因为中线通常与“地”相接,人又站在地面上,人体承受的电压几乎为零。

7、指出图3.42中,各相负载的联接方式。

A B C N A B C N S 图3.41

能正常工作;A相和C相由于连通有电流,但它们的灯都不能正常发光,B相因开关断开

图3.42 问题与思考题7电路图

17

答:左起:三相四线制Y接、三相三线制Y接、三相三线制Δ接、三相三线制Δ接。 8、何谓三相负载、单相负载和单相负载的三相联接?三相用电器有三根电源线接到电源的三根火线上,称为三相负载,电灯有两根电源线,为什么不称为两相负载,而称为单相负载?

答:火线分别引自于电源各相,三相用电器与三根火线相连,因各相负载电流相互独立共有三相,因此称为三相负载;单相负载的两个引线端子只需连接于一根火线和一根零线之间,并没有跨接在两相之间,因此构成的供电方式显然是单相供电,单相供电体系中的负载当然也称为单相负载。

9、三相交流电器铭牌上标示的功率是指额定的输入电功率吗?

答:三相交流电器铭牌上标示的功率是指额定输出功率,不是指额定输入电功率。 10、三相四线制照明电路中,设A相接4盏“220V、25W”的白炽灯,B相接3盏“220V、100W”的白炽灯,C相中没有负载,这时接通的白炽灯灯泡都能正常发光。如果不慎中线断开了,这两组灯泡还能否正常发光?会出现什么现象?试通过分析计算来说明。

答:A相总电阻为:RA=U2/PA=484Ω;RB=U2/PB≈161Ω;RC=∞。当中线断开时,A、B两相构成串联,连接于两根火线之间,因此UA=380×484/(484+161)=285V,因285V>220V而会烧;而UB=380×161/(484+161) ≈95V,因95V<220V而不能正常工作。

11、三相照明电路的功率应如何测量,画出三相功率测量的电路连接图。三相动力电路的功率如何测量,画出其功率测量的电路接线图。

答:三相照明电路的功率应按照单相电路测量功率的方法进行,把单相功率的电压线圈接在A火线与零线之间,电流线圈串联于A 相之中,即测得A相功率;把单相功率的电压线圈接在B火线与零线之间,电流线圈串联于B 相之中,即测得B相功率;把单相功率的电压线圈接在C火线与零线之间,电流线圈串联于C 相之中,即测得C相功率(据此画出连接图)。三相动力负载均为对称三相负载,因此可用二瓦计法测量,其测量连线图略。

第3章 技能训练检测题1(共100分,120分钟)

一、填空题:(每空0.5分,共20分)

1、正弦交流电的三要素是 最大值 、 角频率 和 初相 。 有效 值可用来确切反映交流电的作功能力,其值等于与交流电 热效应 相同的直流电的数值。

2、已知正弦交流电压u?3802sin(314t?60?)V,则它的最大值是 3802 V,有效值是380 V,频率为50 Hz,周期是0.02 s,角频率是 314 rad/s,相位为 314t-60°,初相是 60 度,合 π/3 弧度。

3、实际电气设备大多为 感 性设备,功率因数往往 较低 。若要提高感性电路的功

18

率因数,常采用人工补偿法进行调整,即在 感性线路(或设备)两端并联适当电容 。

4、电阻元件正弦电路的复阻抗是 R ;电感元件正弦电路的复阻抗是 jXL ;电容元件正弦电路的复阻抗是 -jXC ;多参数串联电路的复阻抗是 R+j(XL-XC) 。

5、串联各元件上 电流 相同,因此画串联电路相量图时,通常选择 电流 作为参考相量;并联各元件上 电压 相同,所以画并联电路相量图时,一般选择 电压 作为参考相量。

6、电阻元件上的伏安关系瞬时值表达式为 i=u/R ,因之称其为 即时 元件;电感元件上伏安关系瞬时值表达式为 uL?Ldi ,电容元件上伏安关系瞬时值表达式为

dtduiC?CC ,因此把它们称之为 动态 元件。

dt7、能量转换过程不可逆的电路功率常称为 有功 功率 …… 此处隐藏:3284字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

电工基础课后习题(4).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/436089.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)