7、消毒灭菌效果及环境卫生学监测(2)
室内空气质量符合要求。
四、洁净手术室应与辅助用房分开设置净化空调系统;I、Ⅱ级洁净手术室应每问采用独立净化空调系统,Ⅲ、1V级洁净手术室可2—3间合用一个系统;新风可采用集中系统。各手术室应设独立排风系统。
五、洁净手术部(室)和其他洁净场所层流设备维护与保养要求 l、空气处理机组、新风机组应定期检查,保持清洁。
2、新风机组粗效滤网宜每2天清洁一次;粗效过滤器宜1月—2月更换一次;中效过滤器宜每周检查,3个月更换一次;亚高效过滤器宜每年更换。发现污染和堵塞及时更换。 3、末端高效过滤器宜每年检查一次,当阻力超过设计初阻力l60Pa或已经使用3年以上时宜更换。
4、排风机组中的中效过滤器宜每年更换,发现污染和堵塞及时更换。
5、定期检查回风口过滤网,宜每周清洁一次,每年更换一次。如遇特殊污染,及时更换,并用消毒剂擦拭回风口内表面。
6、设专门维护管理人员,遵循设备的使用说明进行保养与维护;并制定运行手册,有检查和记录。 六、通风
l、应根据季节、室外风力和气温,适时进行通风,每天≥2次,每次至少30min。 2、普通病房首选自然通风,自然通风不良,可采取机械通风方式。
3、如果采取机械通风,应定期对机械通风设备进行清洁,遇污染及时清洁与消毒。 七、集中空调通风系统管理
l、集中空调通风系统应加强卫生管理,并符合国家有关规定。
2、集中空调通风系统的卫生要求及检测方法应符合《公共场所集中空调通风系统卫生规范》的规定。
3、集中空调通风系统的卫生学评价应符合《公共场所集中空调通风系统卫生学评价规范》的规定。
4、集中空调通风系统的清洗应符合《公共场所集中空调通风系统清洗规范》的规定。 八、紫外线灯消毒
l、应进行日常监测、紫外线灯辐照强度监测和生物监测。日常监测包括灯管应用时间、累计照射时间和使用人签名。对新的和使用中的紫外灯管应进行辐照强度监测,普通30W直管型紫外线灯,新灯管的辐照强度应符合GBl9258耍求;使用中紫外线灯辐照强度≥70μw/cm2为合格;30W高强度紫外线新灯的辐照强度≥180μw/cm2为合格。应定期监测紫外线灯的辐照强度,当辐照强度降低到要求值以下时,应及时更换。生物监测必要时进行。 2、在室内无人状态下,采用紫外线灯悬吊式或移动式直接照射消毒。灯管吊装高度距离地面1.8m-2.2m。安装紫外线灯的数量为平均≥l.5W/m3,照射时间≥30min。 3、应保持紫外线灯表面清洁,每周用70%-80%(体积比)乙醇棉球擦拭一次。 九、不同部门的空气净化方法
(一)手术部(室)可选用下列方法净化空气 l、安装空气净化消毒装置的集中空调通风系统
2、空气洁净技术
3、循环风紫外线空气消毒器或静电吸附式空气消毒器或其他获得卫生部消毒产品卫生许可批件的空气消毒器 4、紫外线灯照射消毒
5、能使消毒后空气中的细菌总数≤4CFU/(l5min.直径9cm平皿)、获得卫生部消毒产品卫生许可批件的其他空气消毒产品。
(二)产房、导管室、新生儿室、器官移植病房、烧伤病房、重症监护病房、血液病病区等,可选用下列方法净化空气 1、通风
2、安装空气净化消毒装置的集中空调通风系统 3,空气洁净技术
4、循环风紫外线空气消毒器或静电吸附式空气消毒器或其他获得卫生部消毒产品卫生许可批件的空气消毒器
5、紫外线灯照射消毒
6、能使消毒后空气中的细菌总数≤4CFU/(l5min.直径9cm平皿)、获得卫生部消毒产品卫生许可批件的其他空气消毒产品。
(三)儿科病房、母婴同室、妇产科检查室、人流室、注射室、治疗室、换药室、输血科、消毒供应中心、血液透析中心(室)、急诊室、化验室、各类普通病室、感染疾病科门诊及其病房等可选用下列方法净化空气.
1、通风
2、集中空调通风系统
3、循环风紫外线空气消毒器或静电吸附式空气消毒器或其他获得卫生部消毒产品卫生许可批件的空气消毒器
4、紫外线灯照射消毒 5、化学消毒
6、能使消毒后空气中的细菌总数≤4CFU/(15min.直径9cm平皿)、获得卫生部消毒产品卫生许可批件的其他空气消毒产品。
十、不同情况下空气净化方法 (一)有人情况下可选用下列方法
l、普通病房首选自然通风;自然通风不良,宜采取机械通风 2、集中空调通风系统
3、循环风紫外线空气消毒器或静电吸附式空气消毒器或其他获得卫生部消毒产品卫生许可批件的空气消毒器
4、空气洁净技术
5、获得卫生部消毒产品卫生许可批件、对人体健康无损害的其他空气消毒产品。 (二)无人情况下可采用以下方法 l、可选用有人情况下空气空气净化方法 2、紫外线灯照射消毒
3、化学消毒
4、其他获得卫生部消毒产品卫生许可批件、适宜于超低容量喷雾消毒的消毒剂进行喷雾消毒,其使用方法、注意事项等遵循产品的使用说明。 (三)呼吸道传染病患者所处场所可选用以下方法
l、若受客观条件限制,可采用通风,包括自然通风和机械通风,宜采用机械排风 2、负压隔离病房
3、安装空气净化消毒装置的集中空调通风系统
4、使用获得卫生部消毒产品卫生许可批件的空气净化设备,其操作方法、注意事项等应遵循产品的使用说明。
(四)普通患者出院或死亡后病室可选用以下方法 l、通风
2、紫外线灯照射消毒
3、使用获得卫生部消毒产品许可批件的空气净化设备、其操作方法、注意事项等应遵循产品的使用说明。
(五)呼吸道传染病患者出院或死亡后病室可选用以下空气净化方法 l、紫外线灯照射消毒 2、化学消毒
3、使用获得卫生部消毒产品卫生许可批件的空气净化设备,操作方法、注意事项等应遵循产品使用说明。
十一、各科室如空气监测不合格,应及时报告医院感染控制科,并积极查找原因进行改进。
集中空调通风系统管理制度
一、集中空调通风系统应具备下列设施: l、应急关闭回风和新风的装置; 2、控制空调系统分区域运行的装置; 3、空气净化消毒装置;
4、供风管系统清洗、消毒用的可开闭窗口,或便于拆卸的不小于300mm×250mm的风口。
二、集中空调通风系统的新风应当直接来自室外,不应从机房、楼道及天棚吊顶等处接吸取新风。
三、集中空调通风系统的新风口应设置防护网和初效过滤器,设置在室外空气清洁的地点,远离开放式冷却塔和其他污染源,并低于排风口。
四、集中空调通风系统的送风口和回风口应当设置防鼠装置,设备冷凝水管道应L置水封。
五、集中空调通风系统加湿方式宜选用蒸汽加湿,选用自来水喷雾或冷凝蒸发的加湿方式应有控制军团菌繁殖措施。
六、集中空调通风系统开放式冷却塔应待合下列要求:
l、开放式冷却塔的设置应远离人员聚集区域、建筑物新风取风口或自然通风口,不应设在新风口的上风向,宜设置冷却水系统持续消毒装置;
2、开放式冷却塔应设置有效的除雾器和加注消毒剂的入口; 3、开放式冷却塔水池内侧应平滑,排水口应设在塔池的底部。 七、集中空调通风系统冷却水和冷凝水中不得检出嗜肺军团菌。 八、应定期对集中空调通风系统进行检查、检测和维护。 九、应定期对集中空调通风系统下列部 …… 此处隐藏:2171字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [法律文档]苏教版七年级语文下册第五单元教学设计
- [法律文档]向市委巡视组进点汇报材料
- [法律文档]绵阳市2018年高三物理上学期第二次月考
- [法律文档]浅析如何解决当代中国“新三座大山”的
- [法律文档]延安北过境线大桥工程防洪评价报告 -
- [法律文档]激活生成元素让数学课堂充满生机
- [法律文档]2014年春学期九年级5月教学质量检测语
- [法律文档]放射科标准及各项计1
- [法律文档]2012年广州化学中考试题和答案(原版)
- [法律文档]地球物理勘查规范
- [法律文档]《12系列建筑标准设计图集》目录
- [法律文档]2018年宁波市专技人员继续教育公需课-
- [法律文档]工会委员会工作职责
- [法律文档]2014新版外研社九年级英语上册课文(完
- [法律文档]《阅微草堂笔记》部分篇目赏析
- [法律文档]尔雅军事理论2018课后答案(南开版)
- [法律文档]储竣-13827 黑娃山沟大开挖穿越说明书
- [法律文档]《产品设计》教学大纲及课程简介
- [法律文档]电动吊篮专项施工方案 - 图文
- [法律文档]实木地板和复合地板的比较
- 探析如何提高电力系统中PLC的可靠性
- 用Excel函数快速实现体能测试成绩统计
- 教师招聘考试重点分析:班主任工作常识
- 高三历史选修一《历史上重大改革回眸》
- 2013年中山市部分职位(工种)人力资源视
- 2015年中国水溶性蛋白市场年度调研报告
- 原地踏步走与立定教学设计
- 何家弘法律英语课件_第十二课
- 海信冰箱经销商大会——齐俊强副总经理
- 犯罪心理学讲座
- 初中英语作文病句和错句修改范例
- 虚拟化群集部署计划及操作流程
- 焊接板式塔顶冷凝器设计
- 浅析语文教学中
- 结构力学——6位移法
- 天正建筑CAD制图技巧
- 中华人民共和国财政部令第57号——注册
- 赢在企业文化展厅设计的起跑线上
- 2013版物理一轮精品复习学案:实验6
- 直隶总督署简介