导读: 室内空气质量符合要求。 四、洁净手术室应与辅助用房分开设置净化空调系统;I、Ⅱ级洁净手术室应每问采用独立净化空调系统,Ⅲ、1V级洁净手术室可2—3间合用一个系统;新风可采用集中系统。各手术室应设独立排风系

室内空气质量符合要求。

四、洁净手术室应与辅助用房分开设置净化空调系统;I、Ⅱ级洁净手术室应每问采用独立净化空调系统,Ⅲ、1V级洁净手术室可2—3间合用一个系统;新风可采用集中系统。各手术室应设独立排风系统。

五、洁净手术部(室)和其他洁净场所层流设备维护与保养要求 l、空气处理机组、新风机组应定期检查,保持清洁。

2、新风机组粗效滤网宜每2天清洁一次;粗效过滤器宜1月—2月更换一次;中效过滤器宜每周检查,3个月更换一次;亚高效过滤器宜每年更换。发现污染和堵塞及时更换。 3、末端高效过滤器宜每年检查一次,当阻力超过设计初阻力l60Pa或已经使用3年以上时宜更换。

4、排风机组中的中效过滤器宜每年更换,发现污染和堵塞及时更换。

5、定期检查回风口过滤网,宜每周清洁一次,每年更换一次。如遇特殊污染,及时更换,并用消毒剂擦拭回风口内表面。

6、设专门维护管理人员,遵循设备的使用说明进行保养与维护;并制定运行手册,有检查和记录。 六、通风

l、应根据季节、室外风力和气温,适时进行通风,每天≥2次,每次至少30min。 2、普通病房首选自然通风,自然通风不良,可采取机械通风方式。

3、如果采取机械通风,应定期对机械通风设备进行清洁,遇污染及时清洁与消毒。 七、集中空调通风系统管理

l、集中空调通风系统应加强卫生管理,并符合国家有关规定。

2、集中空调通风系统的卫生要求及检测方法应符合《公共场所集中空调通风系统卫生规范》的规定。

3、集中空调通风系统的卫生学评价应符合《公共场所集中空调通风系统卫生学评价规范》的规定。

4、集中空调通风系统的清洗应符合《公共场所集中空调通风系统清洗规范》的规定。 八、紫外线灯消毒

l、应进行日常监测、紫外线灯辐照强度监测和生物监测。日常监测包括灯管应用时间、累计照射时间和使用人签名。对新的和使用中的紫外灯管应进行辐照强度监测,普通30W直管型紫外线灯,新灯管的辐照强度应符合GBl9258耍求;使用中紫外线灯辐照强度≥70μw/cm2为合格;30W高强度紫外线新灯的辐照强度≥180μw/cm2为合格。应定期监测紫外线灯的辐照强度,当辐照强度降低到要求值以下时,应及时更换。生物监测必要时进行。 2、在室内无人状态下,采用紫外线灯悬吊式或移动式直接照射消毒。灯管吊装高度距离地面1.8m-2.2m。安装紫外线灯的数量为平均≥l.5W/m3,照射时间≥30min。 3、应保持紫外线灯表面清洁,每周用70%-80%(体积比)乙醇棉球擦拭一次。 九、不同部门的空气净化方法

(一)手术部(室)可选用下列方法净化空气 l、安装空气净化消毒装置的集中空调通风系统

2、空气洁净技术

3、循环风紫外线空气消毒器或静电吸附式空气消毒器或其他获得卫生部消毒产品卫生许可批件的空气消毒器 4、紫外线灯照射消毒

5、能使消毒后空气中的细菌总数≤4CFU/(l5min.直径9cm平皿)、获得卫生部消毒产品卫生许可批件的其他空气消毒产品。

(二)产房、导管室、新生儿室、器官移植病房、烧伤病房、重症监护病房、血液病病区等,可选用下列方法净化空气 1、通风

2、安装空气净化消毒装置的集中空调通风系统 3,空气洁净技术

4、循环风紫外线空气消毒器或静电吸附式空气消毒器或其他获得卫生部消毒产品卫生许可批件的空气消毒器

5、紫外线灯照射消毒

6、能使消毒后空气中的细菌总数≤4CFU/(l5min.直径9cm平皿)、获得卫生部消毒产品卫生许可批件的其他空气消毒产品。

(三)儿科病房、母婴同室、妇产科检查室、人流室、注射室、治疗室、换药室、输血科、消毒供应中心、血液透析中心(室)、急诊室、化验室、各类普通病室、感染疾病科门诊及其病房等可选用下列方法净化空气.

1、通风

2、集中空调通风系统

3、循环风紫外线空气消毒器或静电吸附式空气消毒器或其他获得卫生部消毒产品卫生许可批件的空气消毒器

4、紫外线灯照射消毒 5、化学消毒

6、能使消毒后空气中的细菌总数≤4CFU/(15min.直径9cm平皿)、获得卫生部消毒产品卫生许可批件的其他空气消毒产品。

十、不同情况下空气净化方法 (一)有人情况下可选用下列方法

l、普通病房首选自然通风;自然通风不良,宜采取机械通风 2、集中空调通风系统

3、循环风紫外线空气消毒器或静电吸附式空气消毒器或其他获得卫生部消毒产品卫生许可批件的空气消毒器

4、空气洁净技术

5、获得卫生部消毒产品卫生许可批件、对人体健康无损害的其他空气消毒产品。 (二)无人情况下可采用以下方法 l、可选用有人情况下空气空气净化方法 2、紫外线灯照射消毒

3、化学消毒

4、其他获得卫生部消毒产品卫生许可批件、适宜于超低容量喷雾消毒的消毒剂进行喷雾消毒,其使用方法、注意事项等遵循产品的使用说明。 (三)呼吸道传染病患者所处场所可选用以下方法

l、若受客观条件限制,可采用通风,包括自然通风和机械通风,宜采用机械排风 2、负压隔离病房

3、安装空气净化消毒装置的集中空调通风系统

4、使用获得卫生部消毒产品卫生许可批件的空气净化设备,其操作方法、注意事项等应遵循产品的使用说明。

(四)普通患者出院或死亡后病室可选用以下方法 l、通风

2、紫外线灯照射消毒

3、使用获得卫生部消毒产品许可批件的空气净化设备、其操作方法、注意事项等应遵循产品的使用说明。

(五)呼吸道传染病患者出院或死亡后病室可选用以下空气净化方法 l、紫外线灯照射消毒 2、化学消毒

3、使用获得卫生部消毒产品卫生许可批件的空气净化设备,操作方法、注意事项等应遵循产品使用说明。

十一、各科室如空气监测不合格,应及时报告医院感染控制科,并积极查找原因进行改进。

集中空调通风系统管理制度

一、集中空调通风系统应具备下列设施: l、应急关闭回风和新风的装置; 2、控制空调系统分区域运行的装置; 3、空气净化消毒装置;

4、供风管系统清洗、消毒用的可开闭窗口,或便于拆卸的不小于300mm×250mm的风口。

二、集中空调通风系统的新风应当直接来自室外,不应从机房、楼道及天棚吊顶等处接吸取新风。

三、集中空调通风系统的新风口应设置防护网和初效过滤器,设置在室外空气清洁的地点,远离开放式冷却塔和其他污染源,并低于排风口。

四、集中空调通风系统的送风口和回风口应当设置防鼠装置,设备冷凝水管道应L置水封。

五、集中空调通风系统加湿方式宜选用蒸汽加湿,选用自来水喷雾或冷凝蒸发的加湿方式应有控制军团菌繁殖措施。

六、集中空调通风系统开放式冷却塔应待合下列要求:

l、开放式冷却塔的设置应远离人员聚集区域、建筑物新风取风口或自然通风口,不应设在新风口的上风向,宜设置冷却水系统持续消毒装置;

2、开放式冷却塔应设置有效的除雾器和加注消毒剂的入口; 3、开放式冷却塔水池内侧应平滑,排水口应设在塔池的底部。 七、集中空调通风系统冷却水和冷凝水中不得检出嗜肺军团菌。 八、应定期对集中空调通风系统进行检查、检测和维护。 九、应定期对集中空调通风系统下列部 …… 此处隐藏:2171字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

7、消毒灭菌效果及环境卫生学监测(2).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/436013.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)