安全生产应急管理组织体系及事故应急处理预案(4)
(3)如果遇险者位臵靠近采空区时,可采用沿采空区由外向里掏小洞,架设梯形棚子,用木板背帮背顶,或用前棚边支边掏洞,把遇险人员救出。
(4)工作面冒落范围较小,矸石块度小,比较破碎,并且继续下落,矸石随扒随漏时,救护人员可采用撞楔法控制顶板。
(5)如果底板是岩石,掏不动,遇险者位臵在金属网或荆条假顶下面时,可沿底板掏小洞寻找遇险人员。
(6)工作面冒落范围很大时,遇险者的位臵在冒落工作面的中间,采用掏小洞和撞楔法处理时间长,不安全,可沿煤层重开切眼处理,边支护边掘进,也可以沿煤壁用掏洞法处理,但靠冒落区的一帮必须用木板背好,防止漏矸石。
(7)如果工作面两头冒落,把人堵在中间,采用掏小洞和撞楔法穿不过去时,可采用另开巷道法,绕过冒落区或危险区将遇险人员救出。
(8)处理掘进巷道冒顶必须执行由外向里、先支后回的原则,人员严禁进入冒顶区,待顶板稳定后,采取措施处理。
(9)处理较大的冒顶必须逐架进行,防止二次发生冒顶而造成人身伤亡事故。
(10)处理冒顶时,要坚持敲帮问顶制度,找净浮矸、活石,找顶人员要站在安全地点,并有专人监护。
(11)处理冒顶时,要对后路巷道进行加固,确保后路安全畅通。 6.爆破爆炸事故应急处理预案
(1)如发生事故,当在采掘工作面发生爆破器材意外爆炸事故,并立即组织灾区及受威胁区域的人员戴好自救器撤离现场,发现事故
- 16 -
的现场人员应立即向调度室汇报,调度室立即下达启动应急预案。命令救护队实施现场侦察,准确探明事故的原因、范围、受灾人员数量和所在位臵,以及巷道通风、瓦斯等情况,同时应根据事故的大小、可能波及范围,制定通风方案和救灾方案。
(2)救灾过程中,要切断通往灾区的电源,指定专人检查瓦斯和煤尘,观察灾区气体和风流变化情况。当有再次爆炸危险时,救灾人员必须立即撤到安全地点,然后采取措施排除爆炸危险。
(3)爆炸后,可能造成巷道和通风设施的破坏,使通风系统紊乱,通风部门应根据救灾需要及时调整修复通风设施,恢复通风系统。
(4)事故处理后,变电所、工作面恢复供风供电要制定专项安全措施,防止出现其他意外事故。
7.运输事故应急处理预案
(1)斜巷运输发生事故时,上把钩工必须与下把钩工及绞车司机联系好,将绞车停稳锁住,拉紧余绳。离发生事故地点近的把钩信号工及领导到现场详细检查,确定事故性质,研究处理方案。
(2)现场处理斜巷运输事故时,人员必须站在两侧和上方,首先用钢丝绳套锁住车体,检查各处的连接装臵是否松动失效,禁止上弯路、下弯路人员在斜巷内同时进行任何工作,以防发生意外。
(3)如果运输设备出现事故,在事故排除前严禁使用。 (4)发生辅助运输人身事故时,现场人员必须立即通知公司调度室及医疗室,根据人员伤势情况,采区可行措施进行急救和搬运,将伤亡程度降低到最低限度。
8.供电事故应急处理预案
(1)35KV变电所电源进线掉闸事故的处理
- 17 -
①矿井35KV变电所一旦发生电源进线掉线事故,35KV变电所值班员立即复归音响,查看表计和有关保护的指示动作情况。
②查明停电原因,如系内部原因,则拉开故障部分的开关,尽快进行复电;如系外部原因,则合上备用进线开关;如两路电源进线均无电,则于前级电力系统联系配电;如因后级故障引起越级掉闸造成,则应拉开故障线路,恢复供电。将电源线路故障时间、故障情况、继电保护动作情况以及影响设备、停电范围、已采取的措施和结果向公司调度汇报。
③采取有关的安全措施。把故障线路各方面的电源完全断开,挂好接地线等待检修。
(2)35KV变电所主变压器事故的处理
①35KV变电所值班员立即复归音响,查看表计和有关保护的指示动作情况。
②主变压器掉闸后,迅速将备用变压器投入运行。
③查明掉线原因,同时向机电工区、机电部、公司调度室汇报。 ④变压器差动保护、瓦斯保护动作,开关掉闸,必须对变压器进行全面检查,在未查明原因,排除故障之前,不得送电。
⑤变压器后备保护动作掉闸后,未发现短路现象,应查明是否继电器保护误动作,或过负荷引起,如系以上原因,可不经内部检查立即试送一次;若查明为线路故障引起越级掉闸,应立即拉开故障线路开关,恢复送电。
⑥变压器掉闸,同时有明显的短路故障现象,应对变压器进行详细检查,排除故障原因,测量绝缘正常,方可送电。
⑦将变压器故障时间、故障情况、继电保护动作情况以及影响设
- 18 -
备、停电范围、已采取的措施和结果向公司调度汇报。
⑧采取有关的安全措施。把故障变压器各方面的电源完全断开,挂好接地线等待检修。
9.地面施工事故应急处理预案
(1)地面施工、运输过程中出现灾害事故时,现场施工负责人员必须根据情况积极组织抢救,并及时将事故情况汇报项目经理和公司调度室。
(2)当人员被埋压时,必须确定被埋人员的具体位臵,然后组织人员逐步清开物料,清除物料过程中严禁用锤或其它物件砸物料。
(3)当地面出现供电伤人事故时,必须先切断电源后方能抢救被电击人员。
(4)当地面施工过程中出现机械伤人事故时,必须先切断电源,停止机械运转后方能抢救遇难人员。
10.雷击事故的处理
(1)供电系统发生雷击造成停电事故时,施工人员严禁在室外进行高压停送电操作。按供用电事故的处理措施处理。
(2)若有人员遭雷击,如有呼吸和心跳,应让伤者舒适平卧,安静休息后在送医院治疗。若伤者已停止呼吸或心跳,应迅速对其进行口对口人工呼吸和心脏按摩。
(3)雷雨天气尽量不要在旷野里行走,要尽量避免靠近避雷针及其他导电体,雷暴时人体最好远离导电体1.5米以上。雷雨时要关紧窗户,防止球状闪电进入。
11.矿工自救、互救
井下发生灾害事故时,现场人员应尽快了解、判断事故地点与灾
- 19 -
害程度,迅速向公司调度室和施工单位汇报。在保证安全的前提下,应采取一切有效措施利用现场的工具和器材对灾害事故进行处理。如现场不能保证安全,则由区、队、班组长或有经验的老工人带领有组织地沿矿井灾害预防处理计划中规定的避灾路线迅速撤离危险区域,并积极组织自救、互救和避灾。
(1)发生瓦斯、煤尘爆炸和煤与瓦斯突出事故时矿工自救、互救:
当井下发生瓦斯、煤尘爆炸时会产生巨大声响和强烈冲击波及高温火焰,并伴随产生大量有毒有害气体。这时,现场人员要按以下方法救护和避灾:
①背朝冲击波方向卧倒,脸朝下,用湿毛巾捂鼻,用衣服尽量遮盖裸露部分摒住呼吸。
②迅速佩戴自救器。
③沿避灾路线迅速撤离危险区。
④若巷道冒落或不知道避灾路线,要选择建立避难硐室,硐室要设立在顶板坚固、无有害气体、有水或离水较近的地方。每个人在避难硐室内要听从指挥,耐心等待救护,控制矿灯及食品的使用,想法发出求救信号,组织人员侦察撤离路线。侦察时要至少两人同行,经探险确认安全后,方能有组织地向井口撤退。矿灯不能用时要沿管线或轨道行走,并及时作好标记,以便救护队员救护,尽快同地面联系。
(2)井下发生火灾时,矿工自救险、互救
相关推荐:
- [法律文档]苏教版七年级语文下册第五单元教学设计
- [法律文档]向市委巡视组进点汇报材料
- [法律文档]绵阳市2018年高三物理上学期第二次月考
- [法律文档]浅析如何解决当代中国“新三座大山”的
- [法律文档]延安北过境线大桥工程防洪评价报告 -
- [法律文档]激活生成元素让数学课堂充满生机
- [法律文档]2014年春学期九年级5月教学质量检测语
- [法律文档]放射科标准及各项计1
- [法律文档]2012年广州化学中考试题和答案(原版)
- [法律文档]地球物理勘查规范
- [法律文档]《12系列建筑标准设计图集》目录
- [法律文档]2018年宁波市专技人员继续教育公需课-
- [法律文档]工会委员会工作职责
- [法律文档]2014新版外研社九年级英语上册课文(完
- [法律文档]《阅微草堂笔记》部分篇目赏析
- [法律文档]尔雅军事理论2018课后答案(南开版)
- [法律文档]储竣-13827 黑娃山沟大开挖穿越说明书
- [法律文档]《产品设计》教学大纲及课程简介
- [法律文档]电动吊篮专项施工方案 - 图文
- [法律文档]实木地板和复合地板的比较
- 探析如何提高电力系统中PLC的可靠性
- 用Excel函数快速实现体能测试成绩统计
- 教师招聘考试重点分析:班主任工作常识
- 高三历史选修一《历史上重大改革回眸》
- 2013年中山市部分职位(工种)人力资源视
- 2015年中国水溶性蛋白市场年度调研报告
- 原地踏步走与立定教学设计
- 何家弘法律英语课件_第十二课
- 海信冰箱经销商大会——齐俊强副总经理
- 犯罪心理学讲座
- 初中英语作文病句和错句修改范例
- 虚拟化群集部署计划及操作流程
- 焊接板式塔顶冷凝器设计
- 浅析语文教学中
- 结构力学——6位移法
- 天正建筑CAD制图技巧
- 中华人民共和国财政部令第57号——注册
- 赢在企业文化展厅设计的起跑线上
- 2013版物理一轮精品复习学案:实验6
- 直隶总督署简介