125 个 建筑工程电气设计常见疑难问题解析
建筑工程电气设计常见疑难问题解析
(125例)
目 录
供配电系统 1-5 变、配电所 6-27 柴油发电机房及消防供配电 28-46 电气照明 47-72 电气安全与防雷接地 73-102 火灾自动报警系统 103-125
1、解析负荷分级及供电要求
2、对“供配电系统设计规范”GB50052-2009第4.0.5条如何理解?同时供电的两回及以上供配电线路中,当有一回路中断供电时,其余线路应能满足全部一级负荷及二级负荷。
3、对“供配电系统设计规范”GB50052-2009第4.0.6条如何理解? 4.0.6供配电系统应简单可靠,同一电压等级的配电级数高压不宜多于两级,低压不宜多于三级。
4、“供配电系统设计规范GB50052-2009第4.0.9条:在用户内部邻近的变电所之间宜设置低压联络线。对“邻近”如何理解?
5、哪些设备可以用作隔离电器?
隔离电器在执行工作、维修、故障测定或更换设备之前,为人提供安全的电器设备
6、“10KV及以下变电所设计规范”GB50053-94
第3.3.3条 变电所单台变压器(低压为0.4KV)的容量不宜大于1250KVA。现在是否有新的规定?
7、《民用建筑设计通则》GB50352-2005第8.3.1.1条之4款规定,变配电所“不应设在厕所、浴室或其他经常积水场所的正下方,且不宜与上述场所相贴邻”。如何理解和执行?
8、《民用建筑设计通则》 GB50352-2005第8.3.1.1条之5款规定,“当配变电所的正上方、正下方为住宅、客房、办公室等场所时,配变电所应作屏蔽处理。”如何理解和执行?
9、是不是所有工程(有变电所的)都要设置高压计量柜?公建中变配电所的高压环网单元能否和高压计量柜共室布置?
10、高压环网柜下部可否不开设电缆沟,而直接采用设备厂家提供的基础升高架?
11、由高压开关柜至变压器的高压电缆截面如何选择?
12、封闭式变压器与低压屏紧贴相邻安装时,其外壳防护等级必须是IP3X吗?
13、变压器压侧主开关短延时跟低压屏联络开关短延时相同(如都为0.2s),可以吗?
14、变压器的低压进线开关跟低压联络开关之间,需要设置机械联锁吗? 15、据说目前不少变压器实际负荷率偏低。本市能否对变压器负荷率做出限定?
16、当由变电所配电屏直接给附近小功率设备配电时,采用较小截面的线缆,往往难以满足热稳定要求。怎么办?
17、配电箱总开关何时必须采用带保护的开关电器(如断路器)?何时必须采用带隔离作用的开关电器?
18、 《住宅建筑规范》GB50386-2005第8.5.4条规定,“每套住宅应设置电源总断路器,总断路器应采用可同时断开相线和中性线的开关电器”。此条文如何理解?
19、配电线路穿难燃塑料管时,可否在吊顶内直接敷设?
20、具有隔离功能的PC级双电源自动切换开关的前端,是否应加具有隔离、过载及短路保护的断路器?而CB级双电源自动切换开关的前端,是否可以不加该类隔离电器了?
21、电缆载流量到底应以哪本规范(或设计手册)为准?电缆载流量的校正系数(比如在槽式桥架内敷设时)如何选取?
22、设备控制箱与被控设备不在同一地时(如冷却塔设在裙房屋顶,而其电源控制箱可能设在地下室),设备的配电现场要采取什么电气措施?
23、对强、弱电竖井尺寸如何确定? 24、保护电器选择性配合设计原则 25、备用回路数量及容量确定
26、什么情况下的配电设计,要经过短路计算?有无简化方式? 27、住宅内1.8m以下安装的插座,若未注明“安全型”,是否算违反强条?
28、柴油发电机储油间的门,必须向发电机房开启吗?
29、根据《民用建筑设计通则》GB50352-2005条8.3.3条第3款,是否所有柴油发电机房都必须开两个门?
30、柴油发电机组的排烟经消音消烟池处理后,直接排入机房出风口,这种做法允许吗?单设的排烟井,是否要通到本建筑物最高处?
31、柴油发电机一方面要满足不超过8h的燃油需要,还要满足日用油箱间内不超过1m3的储油量,如何协调?当发电机组容量很大时,如何办理?
32、作为消防备用电源的发电机组,是否要考虑它在平时停市电(非火
灾)时的充分利用?
33、当利用EPS作为消防设备的备用电源时,其连续工作时间如何确定? 34、根据《建筑设计防火规范》GB50016-2006第11.1.1条第3款,消防负荷也可能为三级负荷。那么供电电源只采用一路市电,可否?
35、消防用发电机房内的排风机、送风机的负荷性质如何划分?其电源从哪里引接较为合适?
36、地下室的潜水泵负荷性质如何划分?非消防设备的潜水泵(小容量)或生活泵,能否就近从消防切换箱引接电源?
37、 《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版)第9.1.2条:“高层建筑的消防控制室、消防水泵、消防电梯、防烟排烟风机等的供电,应在最末一级配电箱处设置自动切换装置”。如何正确理解?
38、高层建筑的屋顶客梯或正压送风机等,可否与消防电梯共用电源切换箱?
39、消防负荷的双电源切换箱,彼此可否采用链接方式配电(尤其当设备容量较小时 )?
40、 《建筑设计防火规范》GB50016-2006第11.1.4条规定,“消防用电设备应采用专用的供电回路”,如何理解?其条文解释中的“分配电室”又如何界定?
41、根据《低压配电设计规范》GB50054-95第4.3.5条,要求重要设备(如消防设备)配电线路上保护电器的过负载保护,不应作用于切断电器,而仅作用于信号。但对于存在有备用设备的消防设施,如何执行此条?此处的“配电线路”,是仅指末端配电线路,还是包括由变配电所引出的各级配电线路?
42、消防负荷的双电源线路中,市电线路跟应急电源线路在防火及敷设方面的要求,有无不同?
43、 《建筑设计防火规范》GB50016-2006或《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版)里的电气消防章节,经常提到“金属线槽”而少提到“电缆桥架”。请问,什么样的电缆桥架可与金属线槽等同?
44、消防配电线路(已采用阻燃或耐火线缆),可否与非消防配电线路,敷设在同一电缆桥架或线槽内?
45、 《建筑设计防火规范》GB50016-2006第11.1.4条(强条)规定,“消防配电设备应有明显标志”。若在图中未注明这一点,是否算违反规范?
46、设计图纸中,消防配电线路的线槽或明敷金属管未特别注明防火措施,是否算违反规范?
47、“事故照明”、“应急照明”和“火灾应急照明”,有何联系和区别?
48、按规范要求,疏散指示标志宜放在太平门的顶部或疏散通道及其转角处的距地面1.0m以下的墙面上。但很多情况下(如地下车库或商场)的疏散指示标志在距地1.0m以下的墙壁面上无法安装(或者无墙面)。如何处理?车库内设置的疏散指示灯布置还应注意什么?
49、消防应急灯具的备用电源的连续供电时间,是否只要不小于30min即可?
50、蓄光型疏散指示标志可否代替电源型指示疏散灯?楼梯间内,能否用层号灯代替应急灯?
51、火灾应急照明灯具,是否都“应设玻璃或其它不燃材料制作的保护罩?
52、所有火灾时必须继续坚持工作的场所,是否都要设置一部分(或全部)带蓄电池的应包照明灯具?
相关推荐:
- [法律文档]苏教版七年级语文下册第五单元教学设计
- [法律文档]向市委巡视组进点汇报材料
- [法律文档]绵阳市2018年高三物理上学期第二次月考
- [法律文档]浅析如何解决当代中国“新三座大山”的
- [法律文档]延安北过境线大桥工程防洪评价报告 -
- [法律文档]激活生成元素让数学课堂充满生机
- [法律文档]2014年春学期九年级5月教学质量检测语
- [法律文档]放射科标准及各项计1
- [法律文档]2012年广州化学中考试题和答案(原版)
- [法律文档]地球物理勘查规范
- [法律文档]《12系列建筑标准设计图集》目录
- [法律文档]2018年宁波市专技人员继续教育公需课-
- [法律文档]工会委员会工作职责
- [法律文档]2014新版外研社九年级英语上册课文(完
- [法律文档]《阅微草堂笔记》部分篇目赏析
- [法律文档]尔雅军事理论2018课后答案(南开版)
- [法律文档]储竣-13827 黑娃山沟大开挖穿越说明书
- [法律文档]《产品设计》教学大纲及课程简介
- [法律文档]电动吊篮专项施工方案 - 图文
- [法律文档]实木地板和复合地板的比较
- 探析如何提高电力系统中PLC的可靠性
- 用Excel函数快速实现体能测试成绩统计
- 教师招聘考试重点分析:班主任工作常识
- 高三历史选修一《历史上重大改革回眸》
- 2013年中山市部分职位(工种)人力资源视
- 2015年中国水溶性蛋白市场年度调研报告
- 原地踏步走与立定教学设计
- 何家弘法律英语课件_第十二课
- 海信冰箱经销商大会——齐俊强副总经理
- 犯罪心理学讲座
- 初中英语作文病句和错句修改范例
- 虚拟化群集部署计划及操作流程
- 焊接板式塔顶冷凝器设计
- 浅析语文教学中
- 结构力学——6位移法
- 天正建筑CAD制图技巧
- 中华人民共和国财政部令第57号——注册
- 赢在企业文化展厅设计的起跑线上
- 2013版物理一轮精品复习学案:实验6
- 直隶总督署简介