2万吨日城市污水处理厂的初步设计完善版(9)
3.10配水井 3.10.1设计参数:
设计流量 0.301m3/h 水斗个数 2个 堰上水头 0.219m 堰顶厚度 1.0m 堰高 0.5m 堰宽 1.0m
流量系数 0.33 配水漏斗上口口径 1.5m
3.10.2设计计算
在污水行进的过程中不可避免的遇到分流的现象,此时则需设置配水井,配水井不只起到分流的作用,而且还具有减压及均匀水质的功能。为此必要时必须设置配水井。
(1)进水管管径D1
配水井进水管的设计流量为Qmax?0.301m3/s,当进水管管径为D1?1000mm时,查水力计算表,得知v=0.38m/s<1.0m/s,满足设计要求。
(2)矩形宽顶堰
进水从配水井底中心进入,经等宽堰流入2个水斗再由管道接入2座后续构筑物,每个后续构筑物的分配水量为Q0?0.15m3/s。配水采用矩形宽顶溢流堰至配水管。
(3)堰上水头H
因单个出水溢流堰的流量为q?0.15m3/s,一般大于100L/s采用矩形堰,小于100L/s采用三角堰,所以本设计采用矩形堰(堰高h取0.5m)。
矩形堰的流量
q?m0bH2gH
式中:q——矩形堰的流量,m3/s;
H——堰上水头,m;
b——堰宽,m,取堰宽b=1.0m;
m0——流量系数,通常采用0.327~0.332,取0.33。
12q10.15H?()3?()3?0..219m 222gm0b2?9.8?0.33?1.0(4)堰顶厚度B
根据有关实验资料,当2.5?取B=1.0m,这时
B?10时,属于矩形宽顶堰。 HB1.0??4.57,所以,该堰属于矩形宽顶堰。 H0.219(5)配水管管径D2
设配水管管径D2=1000mm,流量q?0.15m3/s,查水力计算表,得知流速v=0.38m/s<0.6m/s。
(6)配水漏斗上口口径D按配水井内径1.5倍设计, D=1.5D1=1.5×1000=1500mm
3.11二沉池 3.11.1设计参数:
设计进水量:
Qmax?KZ?Q?1.3?20000?26000m3d?1083.33mh?0.301ms
33座数: 3座(中央进水辐流式沉淀池)
表面负荷: qb范围为0.5~1.5 m3/ m2.h ,取q=1.0 m3/ m2.h 水力停留时间(沉淀时间):T=1.5 h
3.11.2 设计计算
(1)沉淀池面积: 按表面负荷计算:A?Qmax26000??361m2 nqb3?1.0?24(2)沉淀池直径:D?
4A??4?361?21.44m?16m 3.14
有效水深为:h1=qbT=1.5?1.0=1.5m<4m
D21.44??11.68(介于6~12) h11.5(3)贮泥斗容积:
为了防止磷在池中发生厌氧释放,故贮泥时间采用Tw=2h,二沉池污泥区所需存泥容积:
V?2Tw(1?R)QmaxX2?2?(1?0.5)?1083.33?3333??541.6m3
(3333?10000)?3?X?Xr)n设池边坡度为0.02,进水头部直径为2m,则:
h4 ?(D21.44?r)?0.02?(?1)?0.05?0.1944m 22h4—沉淀池底坡落差,m 锥体部分容积为:
1122.14221.44V?h4?(R2?Rr?r2)??0.1944?3.14?[()??1?1]?25.8m3
3322另需一段柱体装泥,设其高为h3,则:
h3?(4)二沉池总高度:
541.6?25.8?1.43m
21.442??()2取二沉池缓冲层高度h5=0.3m,超高为h2=0.3m 则二沉池总高度
H=h1+h2+h3+h4+h5=1.5+0.3+1.43+0.1994+0.3= 3.73m
则池边总高度为
h=h1+h2+h3+h5=1.5+0.3+1.43+0.3=3.53m
(5)校核堰负荷: 径深比
D22.14??6.63m
h1?h3?h51.5?1.43?0.3在6-12之间,符合要求。
堰负荷
Q1083.33??5.36L/(s.m)?2.9L/(s.m) n?D3.14?22.14?3双边进水即可。
(1)辐流式沉淀池设计计算草图如图5所示。
D h1 h2 h3
r i=0.02 h4 h5
图3—4 辐流式沉淀池计算草图
3.12 消毒池
Qmax?KZ?Q?1.3?20000?26000?m3d?1083.33mh?0.301ms
333.12.1设计参数
设消毒池1座/2 格 , 设计流量 1083.33m3/h 平均水深 h=4m 水力停留时间 T=0.5h 设计投加氯量 3.5mg/L
3.12.2设计计算
(1)接触池容积V'?QmaxT?1083.33?0.5?541.7m3 表面积A?V'541.7??135.43m2 h4设每格三廊道接触池,每廊道宽b=1.5m
A135.43??15.05m n?b6?1.5L15.05?10.03,介于6~12之间,符合要求。 长宽比?b1.5接触池长度L?实际消毒池容积V?n?b?L?h?6?1.5?15.05?4?541.8m3 (2)加氯计算
设最大加氯量为?max=3.0mg/L
每日投氯量为W=24??max?Qmax=24×3.5×1083.33×10-3=91.0kg (3)计算草图如图所示
L 进水 b 出水
图3—5 平流式接触消毒池设计
…… 此处隐藏:340字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [法律文档]苏教版七年级语文下册第五单元教学设计
- [法律文档]向市委巡视组进点汇报材料
- [法律文档]绵阳市2018年高三物理上学期第二次月考
- [法律文档]浅析如何解决当代中国“新三座大山”的
- [法律文档]延安北过境线大桥工程防洪评价报告 -
- [法律文档]激活生成元素让数学课堂充满生机
- [法律文档]2014年春学期九年级5月教学质量检测语
- [法律文档]放射科标准及各项计1
- [法律文档]2012年广州化学中考试题和答案(原版)
- [法律文档]地球物理勘查规范
- [法律文档]《12系列建筑标准设计图集》目录
- [法律文档]2018年宁波市专技人员继续教育公需课-
- [法律文档]工会委员会工作职责
- [法律文档]2014新版外研社九年级英语上册课文(完
- [法律文档]《阅微草堂笔记》部分篇目赏析
- [法律文档]尔雅军事理论2018课后答案(南开版)
- [法律文档]储竣-13827 黑娃山沟大开挖穿越说明书
- [法律文档]《产品设计》教学大纲及课程简介
- [法律文档]电动吊篮专项施工方案 - 图文
- [法律文档]实木地板和复合地板的比较
- 探析如何提高电力系统中PLC的可靠性
- 用Excel函数快速实现体能测试成绩统计
- 教师招聘考试重点分析:班主任工作常识
- 高三历史选修一《历史上重大改革回眸》
- 2013年中山市部分职位(工种)人力资源视
- 2015年中国水溶性蛋白市场年度调研报告
- 原地踏步走与立定教学设计
- 何家弘法律英语课件_第十二课
- 海信冰箱经销商大会——齐俊强副总经理
- 犯罪心理学讲座
- 初中英语作文病句和错句修改范例
- 虚拟化群集部署计划及操作流程
- 焊接板式塔顶冷凝器设计
- 浅析语文教学中
- 结构力学——6位移法
- 天正建筑CAD制图技巧
- 中华人民共和国财政部令第57号——注册
- 赢在企业文化展厅设计的起跑线上
- 2013版物理一轮精品复习学案:实验6
- 直隶总督署简介