(5)梁钢筋接头位置

《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002(2011年版)第14页规定: 5.4.3 钢筋的接头宜设置在受力较小处。同一纵向受力钢筋不宜设置两个或两个以上接头。接头末端至钢筋弯起点的距离不应小于钢筋直径的10倍。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察,钢尺检查。

工程施工中,有些工程为使用钢筋头,往往忽视接头末端至钢筋弯起点的距离不应小于钢筋直径的10倍的规定。因此检查验收时要特别注意

5.4.4 在施工现场应按国家现行标准《钢筋机械连接通用技术规程》 JGJ 107、 《钢筋焊接及验收规程》 JGJ 18 的规定,对钢筋机械连接接头、焊接接头的外观进行检查,其质量应符合有关规程的规定。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察。

5.4.5 当受力钢筋采用机械连接接头或焊接接头时,设置在同一构件内的接头宜相互错开。

纵向受力钢筋机械连接接头及焊接接头连接区段的长度为35倍d(d 为纵向受力钢筋的较大直径)且不小于500mm ,凡接头中点位于该连接区段长度内的接头,均属于同一连接区段。同一连接区段内,纵向受力钢筋机械连接及焊接的接头面积百分率为该区段内有接头的纵向受力钢筋截面面积与全部纵向受力钢筋截面面积的比值。

同一连接区段内,纵向受力钢筋的接头面积百分率应符合设计要求; 当设计无具体要求时, 应符合下列规定: 1 在受压区不宜大于50%;

2 接头不宜设置在有抗震设防要求的框架梁端、柱端的箍筋加密区;当无法避开时,对等强度高质量机械连接接头,不应大于50%;

3 直接承受动力荷载的结构构件中,不宜采用焊接接头;当采用机械连接接头时,不应大于50%。

检查数量:在同一检验批内,对梁、柱和独立基础,应抽查构件数量的10%,且不少于3 件;对墙和板,应按有代表性的自然间抽查10%,且不少于3 间;对大空间结构,墙可按相邻轴线间高度5m 左右划分检查面,板 可按纵横轴线划分检查面,抽查10%,且均不少于3 面。 检验方法:观察,钢尺检查。

5.4.6 同一构件中相邻纵向受力钢筋的绑扎搭接接头宜相互错开。 绑扎搭接接头中钢筋的横向净距不应小于钢筋直径,且不应小于25mm。

钢筋绑扎搭接接头连接区段的长度为1.3l1(l1为搭接长度), 凡搭接接头中点位于该连接区段长度内的搭接接头均属于同一连接区段。同一连接区段内,纵向钢筋搭接接头面积百分率为该区段内有搭接接头的纵向受力钢筋截面面积与全部纵向受力钢筋截面面积的比值(图5.4.6)。

同一连接区段内,纵向受拉钢筋搭接接头面积百分率应符合设计要求;当设计无具体要求时,应符合下列规定:

1 对梁类、板类及墙类构件不宜大于25%; 2 对柱类构件不宜大于50%;

3 当工程中确有必要增大接头面积百分率时,对梁类构件不应大于50% ,对其他构件可根据实际情况放宽。

纵向受力钢筋绑扎搭接接头的最小搭接长度应符合本规范附录B 的规定。 检查数量:在同一检验批内,对梁、柱和独立基础应抽查构件数量的10%,且不少于3 件;对墙和板,应按

有代表性的自然间抽查10% ,且不少于3 间;对大空间结构,墙可按相邻轴线间高度5m 左右划分检查面,板可

按纵、横轴线划分检查面,抽查10%,且均不少于3 面。 检验方法:观察,钢尺检查。

图5.4.6钢筋绑扎搭接接头连接区段及接头面积百分率

注:图中所示搭接接头同一连接区段的搭接为两根,当各钢筋直径相同时,接

头面积百分率为50%

5.4.7 在梁、柱类构件的纵向受力钢筋搭接长度范围内,应按设计要求配置箍筋。当设计无具体要求时,应符合下列规定:

1 箍筋直径不应小于搭接钢筋较大直径的0.25倍;

2 受拉搭接区段的箍筋间距不应大于搭接钢筋较小直径的5倍,且不应大于100mm;

3 受压搭接区段的箍筋间距不应大于搭接钢筋较小直径的10倍,且不应大于200mm;

4 当柱中纵向受力钢筋直径大于25mm 时,应在搭接接头两个端面外100mm范围内各设置两个箍筋,其间距宜为50mm。

检查数量:在同一检验批内,对梁、柱和独立基础,应抽查构件数量的10% ,且不少于3 件;对墙和板,应按有代表性的自然间抽查10% ,且不少于3 间;对大空间结构,墙可按相邻轴线间高度5m 左右划分检查面,板可按纵、横轴线划分检查面,抽查10% ,且均不少于3 面。

工程施工中对梁、柱类构件的纵向受力钢筋搭接长度范围内箍筋设置执行不够,要加强控制。

(6)抗震屋面框架梁纵线钢筋构造: 11G101-1规定见下图

注意:1、图中所示为等跨梁,但注释1.跨度值ln为左跨lni和右跨lni+1之较大值

也就是说ln为本跨的净跨值;对于中间支座,ln为支座两边较大一跨的净跨长度值。 2、不可将图示端部上部钢筋节点误认为梁上部钢筋的锚固长度;此图中注释第8条: 顶层端节点处梁上部钢筋与附加角部钢筋构造见本图集第59页。下面将进行叙述。

3、检查验收时,要图中要求用钢尺检查 (7)梁、柱节点构造

A、框架顶层端节点

框架顶层端节点的梁、柱端均主要承受负弯矩作用,相当于90o折梁。节点外侧钢筋不是锚固受力,而属于搭接传力问题,故不允许将柱外侧钢筋伸至框架梁内锚固,将梁上部钢筋伸入节点。因此梁上部纵向钢筋与柱外侧纵向搭接,,采用的搭接方法主要有两种:节点外侧和梁端顶面90o弯折搭接、柱顶部外侧直 线搭接。

请看13G101-11第2-7页(此图比11G101-1第59页更直观)

1)采用“节点外侧和梁端顶面90o弯折搭接”的方法时,搭接长度不应小于1.5labE(1.5lab),构造要求如下:

①梁上部纵向钢筋伸至柱外侧纵筋内侧弯折,弯折段伸至梁底;

1”)伸入梁内与梁上部纵向钢筋 ②部分柱外侧纵向钢筋(假定成为“钢筋○

搭接,总的搭接长度不小于1.5labE(1.5lab),见图2.6-1;该部分钢筋截面面积不应小于柱外侧纵向钢筋全部面积的65%。

2”); ③其余部分柱外侧纵向钢筋(假定成为“钢筋○

位于柱顶第一层时,伸至柱内边后向下弯折8d;见13G101-3图2.6-1中钢

2a. 筋○

2b. 位于柱顶第二层时,伸至柱内边截断;见13G101-3图2.6-1中钢筋○

当有≥100mm的现浇板时,可伸入现浇板内,见13G101-3图2.6-3.

…… 此处隐藏:830字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
屋面钢筋验收注意事项1 - 图文(4).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/435610.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)