洛一高 施工组织设计(4)
致,并附有产品说明书和质量合格证。
(6)施工前应了解建筑物的结构,并根据设计图纸和施工方案制定与土建工程及其它工程的配合措施。安装人员应经专业培训,熟悉薄壁不锈钢管和管件的性能,掌握操作要点。
(7)对管材和管件的外观和接头应进行认真检查,管件、管材上的污物和杂质应及时清除。、
2)沟槽开挖:同“聚乙烯双壁波纹管”的该项施工方法。 3)管道敷设
(1)管道明敷时,应在土建工程粉饰完毕后进行安装。安装前,应首先复核预留孔洞的位置是否正确。
(2)薄壁不锈钢管固定支架间距不宜大于15m,热水管固定支架间距的确定应根据管线热胀量、膨胀节允许补偿量等确定。固定支架宜设置在变径、分支、接口及穿越承重墙、楼板的两侧等处。 (3)薄壁不锈钢管活动支架的间距可按下表确定。 公称直径DN 水平管 立管 10~15 1000 1500 20~25 1500 2000 32~40 2000 2500 50~65 2500 3000 (4)公称直径不大于25mm的管道安装时,可采用塑料管卡。采用金属管卡或吊架时,金属管卡或吊架与管道之间应采用塑料带或橡胶等软物隔垫。
(5)在给水栓和配水点处应采用金属管卡或吊架固定;管卡或吊架宜设置在距配件40~80mm处。
(6)对明装管道,其外壁距装饰墙面的距离:工程直径10~25mm时应为40mm,工程直径32~65mm时应为50mm。
(7)管道穿越楼板时应设置套管,套管应高出地面、屋面50mm,并采取严格的防水措施。
(8)暗敷的管道,应在封闭前做好试压和隐蔽工程的验收记录。在试压合格后,可采用水泥砂浆填补。
(9)管道敷设时不得有轴向弯曲和扭曲,穿过墙或楼板时不得强制校正。当与其它管道平行时,应按设计要求预留保护距离,当设计无规定时,其净距不宜小于100mm。当管道平行时,管沟内薄壁不锈钢管宜设在镀锌钢管的内侧。
4)卡压式管件连接
施工时不要刮伤卡压式管件的橡胶密封圈,管接件要确实插入至划线标记的正确位置,勿忘卡压作业。
(1)插入长度的确认根据施工要求考虑接头本体插入长度决定管子的切割长度,管子插入长度如下表所示: 公称直径(mm) 15 插入长度(mm) 21 20 24 25 24 32 39 40 47 50 52 65 53 80 60 100 75 (2)管子的切断和切断面的处理
管子切断前请确认没有损伤和变形,使用管子切割器垂直与管的轴心线
切割。如切口倾斜,会导致插入量不正确。切断后清除管端的毛刺和切削,粘附在管子内外的垃圾和异物用棉丝或纱布等擦干净。
A、管子的切割推荐使用产生毛刺和切削较少的旋转式管道切割器,切割时请不要用过大的力以防止管子失圆。
B、切断后的管端如带有毛刺、切削或粘附的异物,插入接头本体时会导致密封圈损坏不能完全结合而引起泄露。
C、如是使用锯断或高速锯齿切断的场合,请一定用锉刀对管端进行倒角处理。
D、锉刀和除毛器一定要用不锈钢专用,如果曾在其它材料上使用过,可能会粘附上锈蚀,请注意。
(3)画线
确保管子插入尺寸用画线器在管子上画上标记。对切断的管端进行处理后,必须对管子插入长度进行标记,否则易引起插入不到位,导致降低接头连接性能引起泄露。
(4)插入管子
将管子笔直的插入接头本体,确保标记到接头端面在2mm以内。 A、插入前请确认密封圈是否确实安装在正确的U形位置上。 B、插入时请慢慢的直线插入接头本体,如管子倾斜勉强插入的话,易导致密封圈的损伤。
C、如插入过紧可在管子上沾点水,不得使用油脂润滑,以免油脂使密封圈变性失效。
(5)卡压连接
确认卡压钳口凹槽安置在接头本体圆弧凸出部位,卡压到位。 A、卡压前请再次确认标记离管端面在2mm以内。
B、卡压时应按住卡压工具,直到解除压力,卡压不足是导致接头漏水降低性能的原因。卡压处若有松弛现象,可在原卡压处重新压一次。
C、带螺纹的管件应先锁紧罗纹后再卡压,以免造成卡压好的接头因拧罗纹而松脱。
D、配管弯曲时,请在直管部位修正,不可在管件部位矫正,否则可能引起卡压处松弛造成泄露。
E、管件卡压压力如下: 公称直径(mm) 卡压压力(MPa) (6)卡压检查
用专用量规检查卡压后尺寸是否到位,防止不良施工。应仔细检查卡压尺寸,量规不能放入卡压处时,应再次卡压或切断后重新安装。
5)管道系统水压试验
(1)在安装和嵌装管道安装符合安装规定后,方可进行水压试验。 (2)水压试验压力为管道系统工作压力的1.5倍,且不得小于0.6MPa。 (3)水压试验前,应检查试压管道是否已采取安全有效的固定和保护措施。供试验的接头部位应明露。
(4)水压试验应按下列步骤进行:
15~25 40 32~50 50 65~100 60 A、将试压管段末端封堵,缓慢注水,将管内气体排出。 B、管道系统注满水后,进行水密性检查。
C、对管道系统加压宜采用手动泵缓慢进行,升压时间不应小于10min。 D、升至规定的试验压力后停止加压,观察10min,压力降不得超过0.02MPa;然后将试验压力降至工作压力,对管道作外观检验,以不渗不漏为合格。
E、管道系统加压后发现有渗漏水或压力下降超过规定值时,应检查管道,在排出渗漏水原因后,再按以上规定重新试压,直至符合要求。
F、在温度低于5℃的环境下进行水压试验和通水能力检验时,应采取可靠的防冻措施,试验结束后,应将存水放尽。
6)、生活饮用水管道在试压合格后,应按规定进行消毒并冲洗管道,饮用水管道还要在冲洗后进行消毒,满足饮用水卫生要求。冲洗前,应对系统内的仪表加以保护,并将有碍冲洗工作的节流阀、止水阀等管道附件拆除,妥善保管,待冲洗后复位。
7)回填土:地下管道回填土时,为防止管道中心线位移或损坏管道,应用人工先在管子周围填砂土夯实,并应在管道两边同时进行,直至管顶0.5m以上时,在不损坏管道的情况下,方可采用蛙式打夯机夯实。每层回填厚度为20cm
8)竣工验收重点检查和检验项目
(1)管位、管径、标高、坡度和垂直度等的正确性。 (2)连接点和接口的整洁、牢固和密闭性。
…… 此处隐藏:650字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……相关推荐:
- [法律文档]苏教版七年级语文下册第五单元教学设计
- [法律文档]向市委巡视组进点汇报材料
- [法律文档]绵阳市2018年高三物理上学期第二次月考
- [法律文档]浅析如何解决当代中国“新三座大山”的
- [法律文档]延安北过境线大桥工程防洪评价报告 -
- [法律文档]激活生成元素让数学课堂充满生机
- [法律文档]2014年春学期九年级5月教学质量检测语
- [法律文档]放射科标准及各项计1
- [法律文档]2012年广州化学中考试题和答案(原版)
- [法律文档]地球物理勘查规范
- [法律文档]《12系列建筑标准设计图集》目录
- [法律文档]2018年宁波市专技人员继续教育公需课-
- [法律文档]工会委员会工作职责
- [法律文档]2014新版外研社九年级英语上册课文(完
- [法律文档]《阅微草堂笔记》部分篇目赏析
- [法律文档]尔雅军事理论2018课后答案(南开版)
- [法律文档]储竣-13827 黑娃山沟大开挖穿越说明书
- [法律文档]《产品设计》教学大纲及课程简介
- [法律文档]电动吊篮专项施工方案 - 图文
- [法律文档]实木地板和复合地板的比较
- 探析如何提高电力系统中PLC的可靠性
- 用Excel函数快速实现体能测试成绩统计
- 教师招聘考试重点分析:班主任工作常识
- 高三历史选修一《历史上重大改革回眸》
- 2013年中山市部分职位(工种)人力资源视
- 2015年中国水溶性蛋白市场年度调研报告
- 原地踏步走与立定教学设计
- 何家弘法律英语课件_第十二课
- 海信冰箱经销商大会——齐俊强副总经理
- 犯罪心理学讲座
- 初中英语作文病句和错句修改范例
- 虚拟化群集部署计划及操作流程
- 焊接板式塔顶冷凝器设计
- 浅析语文教学中
- 结构力学——6位移法
- 天正建筑CAD制图技巧
- 中华人民共和国财政部令第57号——注册
- 赢在企业文化展厅设计的起跑线上
- 2013版物理一轮精品复习学案:实验6
- 直隶总督署简介




