水泥土换填工艺试验总结(2)
来源:网络收集
时间:2026-10-04
导读:
5、碾压试验结果 5.1、通过试验确定虚铺30cm,分别碾压3、4、5、6遍后,试验结果如下: 碾压3遍表层的干密度1.81 g/cm3<1.85 g/cm3,压实系数为92.8%,不可� � 碾压3遍表层以下10cm的干密度1.83 g/cm3<1.85 g/cm3
5、碾压试验结果
5.1、通过试验确定虚铺30cm,分别碾压3、4、5、6遍后,试验结果如下: 碾压3遍表层的干密度1.81 g/cm3<1.85 g/cm3,压实系数为92.8%,不可取。
碾压3遍表层以下10cm的干密度1.83 g/cm3<1.85 g/cm3,压实系数为93.8%,不可取。
碾压4遍表层以下10cm的干密度1.85 g/cm3<1.85 g/cm3,压实系数为94.9%,不可取。
碾压5遍表层以下10cm的干密度1.86 g/cm3<1.85 g/cm3,压实系数为95.4%,可取。
碾压6遍表层以下10cm的干密度1.87 g/cm3<1.85 g/cm3后,压实系数为96.0%,可取。
5.2综合试验结果,水泥土采用路拌机拌合2遍,含灰量取样6组取平均值,平均值不小于10%为合格,经试验含灰量平均值为11.25%,不小于设计要求的10%,满足设计要求;拌合均匀性要求标准差S≤0.7,试验结果S为0.69,小于要求标准差,符合要求。试验结果详见附件。
5.3综合上述参数确认,虚铺30cm厚,利用路拌机(路拌机最大拌合深度35cm)拌合,拌合深度满足施工要求,经第三方试验室取样检测含灰量及均匀性符合相关要求;20t压路机压实后厚度为22.9cm~23.5cm,碾压3、4遍无法满足压实系数要求,碾压5、6遍可以满足压实系数要求。
最终结论:土料虚铺30cm,压实后厚度为22.9cm~23.5cm, MPH100型路拌机拌合2遍均匀性及含灰量符合要求,20t压路机碾压5、6遍后可以满足压实系数≥95%。
水泥土换填工艺试验总结(2).doc
将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/434663.html(转载请注明文章来源)
相关推荐:
- [法律文档]苏教版七年级语文下册第五单元教学设计
- [法律文档]向市委巡视组进点汇报材料
- [法律文档]绵阳市2018年高三物理上学期第二次月考
- [法律文档]浅析如何解决当代中国“新三座大山”的
- [法律文档]延安北过境线大桥工程防洪评价报告 -
- [法律文档]激活生成元素让数学课堂充满生机
- [法律文档]2014年春学期九年级5月教学质量检测语
- [法律文档]放射科标准及各项计1
- [法律文档]2012年广州化学中考试题和答案(原版)
- [法律文档]地球物理勘查规范
- [法律文档]《12系列建筑标准设计图集》目录
- [法律文档]2018年宁波市专技人员继续教育公需课-
- [法律文档]工会委员会工作职责
- [法律文档]2014新版外研社九年级英语上册课文(完
- [法律文档]《阅微草堂笔记》部分篇目赏析
- [法律文档]尔雅军事理论2018课后答案(南开版)
- [法律文档]储竣-13827 黑娃山沟大开挖穿越说明书
- [法律文档]《产品设计》教学大纲及课程简介
- [法律文档]电动吊篮专项施工方案 - 图文
- [法律文档]实木地板和复合地板的比较
法律文档
热门排行
最新推荐
- 探析如何提高电力系统中PLC的可靠性
- 用Excel函数快速实现体能测试成绩统计
- 教师招聘考试重点分析:班主任工作常识
- 高三历史选修一《历史上重大改革回眸》
- 2013年中山市部分职位(工种)人力资源视
- 2015年中国水溶性蛋白市场年度调研报告
- 原地踏步走与立定教学设计
- 何家弘法律英语课件_第十二课
- 海信冰箱经销商大会——齐俊强副总经理
- 犯罪心理学讲座
- 初中英语作文病句和错句修改范例
- 虚拟化群集部署计划及操作流程
- 焊接板式塔顶冷凝器设计
- 浅析语文教学中
- 结构力学——6位移法
- 天正建筑CAD制图技巧
- 中华人民共和国财政部令第57号——注册
- 赢在企业文化展厅设计的起跑线上
- 2013版物理一轮精品复习学案:实验6
- 直隶总督署简介