网架结构的杆件均采用Q235-B钢材。对于管径相同,壁厚不同的杆件应作特别注明,以免造成安装差错。

(2)焊接空心球

焊接空心球采用Q235-B钢材,其产品质量应符合行业标准《钢网架焊接球节点》(JG/T 11)的规定。焊接球均采用加肋空心球,环肋厚度与球壁厚度相同,环肋宽度应符合标准《空间网格结构技术规程》(JGJ7-2010)中的要求。环肋平面与主杆件的受力方向一致。钢管杆件与空心球应采用坡口等强焊接。为保证焊接质量,钢管端头应加短套管作为衬管,如图1所示。

图1 衬管

(3)螺栓球

螺栓球采用45号钢制成。其质量标准应符合现行国家标准《优质碳素结构钢号》(GBT/699)和《钢网架螺栓球节点》(JG/T 10)的要求。

(4)高强螺栓

高强螺栓质量应符合现行国家标准《网架螺栓球节点用高强度螺栓》(GB/T16939)的要求。

(5)锥头、套筒和螺钉

网壳的钢管通过锥头和螺栓球连接。锥头和套筒的材质为Q235-B。锥头和套筒应采用锻模成型,其任一截面应不小于连接钢管的截面强度。锥头与钢管采用全熔透坡口等强焊接。如图2所示。

应采用螺钉代替销子,以改善高强螺栓的受力状态。螺钉材质采用20MnTiB或40Cr,应符合现行国家标准《合金结构钢》(GB/T3077)的规定。

锥头、套筒和螺钉的加工图设计应由钢结构工程承包单位负责,并对螺栓球、焊接球的配置与直径进行复核计算。

螺栓球、高强螺栓、杆件以及焊接空心球的质量应符合现行行业标准《钢网架》(JG/T 10~12)中合格品的技术要求。

图2 锥头焊缝

2.网架支座

网架下弦支座节点采用两种形式。对于竖向拉力小于600kN的支座(ZZ1~5),其形式为常规板式橡胶垫板支座,通过锚栓来承担竖向拉力;对于竖向拉力大于600kN的支座(ZZ6),采用专利球形抗震钢支座。

支座ZZ6由上、下两部分组成。上半部包括空心焊接球、支承短钢管、竖向加劲板与底板,以上所有板件间均采用等强坡口熔透焊接。下半部部分为拉压型球形抗震钢支座,由可自由转动、自由水平滑动的上盖板、固定底座构成。支座上下部分通过高强螺栓连接。

支座ZZ1的竖向压力、竖向拉力、X方向与Y方向的水平剪力、位移量由本设计提供,支座下半部分详图的设计工作由产品供应商承担。球形抗震钢支座在支座底托边沿开坡口,与下部钢柱柱顶钢板焊接,焊条采用E50型。

3.檩条

主檩条采用焊接H型钢,次檩采用冷弯C型钢。主檩和次檩的材质均为Q235 -B钢。H型钢工厂拼接应采用对接焊接,对接焊缝等级为二级。对接焊接时,翼缘和腹板对接截面错开应不小于200mm。H型钢的加劲肋与腹板、翼缘间采用双面角焊缝连接,焊脚高度同加劲肋厚,一律满焊。

第三部分 荷载参数(标准值)

3.1 恒荷载

本工程恒荷载值按下表取值,上下弦屋面恒荷载分布见附图1和附图2。

表2 恒荷载取值

编号 1 2 3

位置 结构自重 上弦屋面恒载 室内下弦荷载

荷载值 由程序自动计算 0.20 0.05

含屋面板、采光带、主次檩条

含灯具等 范围

注:表中未注明荷载的单位均为kN/m2。承包商在屋面系统及负载设备的材料选择和构造设计时,其综合重量不得大于以上荷载取值。

3.2 活荷载(满布)

表3 活荷载取值

活荷载1

施工检修荷载 雪荷载

活荷载2

积灰荷载

0.50kN/m2 0.40kN/m2 0.50kN/m2

在天沟处不大于3.0m分布宽度内

取:1.4×0.50=0.70 kN/m2

取较大值为0.50kN/m2

3.3 风荷载

基本风压(考虑50年重现期) ?0?0.55kN/m2 B类场地,高度取17.2m,?z?1.174

承载能力极限状态进行强度与稳定验算时,?z?1.3

?s 按四个风向考虑:

表4 风荷载体型系数选取

-0.5脊线F轴线号-0.6脊线-0.6F-0.5 风一 风二 66脊线-0.6-0.5脊线-1.3-1.4 风三 风四 当?s??0.6时,?k??z?z?s?0?1.3?1.174???0.6??0.55??0.50kN/m2 当?s??0.5时,?k??z?z?s?0?1.3?1.174???0.5??0.55??0.42kN/m2 当?s??1.4时,?k??z?z?s?0?1.3?1.174???1.4??0.55??1.18kN/m2 当?s??1.3时,?k??z?z?s?0?1.3?1.174???1.3??0.55??1.10kN/m2

3.4 温度

烟台50年重现期最低温-8℃,最高温32℃。 取结构的温差范围为±30℃。

3.5 地震

根据《建筑抗震设计规范》GB50011-2010,本工程所在地区抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度为0.15g,设计地震分组为第二组。

根据《空间网格结构技术规程》(JGJ7-2010)第4.4.1条和《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)第10.2.6条的规定,7度时的屋盖网架结构可不进行地震作用计算。

…… 此处隐藏:277字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
网架结构计算书(2).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/434579.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)