导读: 功不受所填数值的约束,而BPA中的PV节点(发电机)所发出的无功则受无功上下限的约束,不足无功部分由程序自动在该点添加电容或者电抗来平衡该点无功。需要指出的是,这两种对PV节点处理的方法计算出来的潮流分布是

功不受所填数值的约束,而BPA中的PV节点(发电机)所发出的无功则受无功上下限的约束,不足无功部分由程序自动在该点添加电容或者电抗来平衡该点无功。需要指出的是,这两种对PV节点处理的方法计算出来的潮流分布是完全一致的,但对稳定计算的结果有很大的影响:相同容量的发电机无功和并联电容(电抗)无功可能会得出截然不同的结论。“PSASP-TO-BPA测试版无功.exe”转换程序会把PV节点的无功上下限设为999、-999Mvar,以保证发电机节点的无功都由发电机发出,而“PSASP-TO-BPA测试版.exe”则把PV节点的无功上下限按照PSASP数据中的设置。我们给用户的推荐是:若进行两个程序的比对采用把PV节点的上下限设为999、-999Mvar;若进行工程计算则把PV节点的无功上下限按照PSASP数据中的设置,然后对PV节点的上下限进行检查修正。 5)

由于PSASP程序中的3~12型励磁控制框图和BPA完全一致,认为这些励磁全部能够转换,所以该部分未加是否可转换的判断(比如某些放大倍数不能为零),若因PSASP程序数据的问题在BPA中无法计算,请用户对数据进行检查。

3. 转换程序的不足及改进

根据我们对PSASP和BPA两个程序的对比结果研究表明PSASP和BPA其他的16种励磁在采用相同的模型数据时(若模型稍有不同

采用合适的数据来弥补),稳定计算结果基本一致。PSASP的1型SVC和BPA的稳定计算结果也基本一致,所欠缺的仅仅是PSASP数据的读取。目前尚未进行的只有直流模型稳定计算的对比研究。

在后续的版本中会添加这些模型的转换功能,并对能转换的模型进一步比对分析以保证结果的准确。