教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 资格考试 >

新型梁式悬挑脚手架方案(3)

来源:网络收集 时间:2026-09-02
导读: 17、脚手架的验收和检查: 当脚手架搭设完毕后,对架子进行检查和验收,验收时由项目负责人、安全副负责人、架子工长等共同进行。 ①、脚手架应分阶段进行验收; ②、每搭设玩一层要进行验收并悬挂验收合格牌; ③

17、脚手架的验收和检查:

当脚手架搭设完毕后,对架子进行检查和验收,验收时由项目负责人、安全副负责人、架子工长等共同进行。

①、脚手架应分阶段进行验收;

②、每搭设玩一层要进行验收并悬挂验收合格牌; ③、遇有五、六级大风与大雨后要进行验收; ④、停用超过一个月要进行验收。 18、脚手架的拆除:

①、脚手架拆除前,要全面检查脚手架的扣件连接、支撑系统等是否符合构造要求。 ②、根据检查结果补充完善本设计中拆除顺序和措施。经项目部审核、公司批准后,方可实施。

③、由架子工程负责人进行拆除前安全检查,并作技术交底。

④、上架前,先清除架子上的杂物及地面的障碍物,在操作区域内设置警戒标志和围护,非操作人员一律不得进入操作区内。

⑤、拆除时必须由上而下逐层拆除,严禁上下同时作业,拆除的钢管、扣件要传递到地面,

分段拆除高差不大于两步。

⑥、当拆除下的杆件全部运至地面后,及时清理、检查、整修与保养,然后按规格、品种随

时码放成堆存放。 19、质量要求: ①、立杆垂直偏差:

纵向偏差不大于H/200,且不大于100mm; 横向偏差不大于H/400,且不大于50mm。

②、纵向水平偏差不大于总长度的1/300,且不大于20mm;横向水平偏差不大于10mm。 ③、脚手架的步距、立杆横向距偏差不大于20mm,立杆纵距偏差不大于50mm。 ④、扣件紧固力宜在40-65N·m范围内,不得低于45N·m或高于60N·m。 ⑤、连墙点的数量、位置正确,连接牢固,无松动现象。

⑥、本脚手架施工活荷载标准值为3KN/㎡,使用过程不得超过次荷载。 20、注意事项:

①、荷载:本工程脚手的允许施工荷载为3KN/㎡。脚手架上不准存放大量材料、过重的设备。

严禁使用脚手堆放砖块及砌筑。

10

②、脚手架搭设之前,工地负责人必须组织作业人员进行交底;搭设后组织有关人员按照本

施工方案及脚手架规范要求进行检查验收,确认符合要求后方可投入使用。交底、检查验收工作必须严肃认真进行,要对检查情况、整改结果填写内容,并有签字。 检查标准:钢管立杆纵距允许偏差为50mm;钢管立杆垂直度偏差不大于100mm;扣件紧固力距为40—65 N·m。检查安装数量的5%,扣件不合格数量不多于抽查数量的10%。 ③、脚手架必须配合施工进度搭设,一次搭设的高度不应超过相邻连墙杆件以上两步。 ④、每搭设一步脚手架后对架子的步距、纵距、横距及立杆垂直高度等进行校正。

连墙件的布置宜靠近主节点设置,偏离主节点的距离不应大于300mm,连墙件的垂直距离不应大于建筑物的层高,并不大于3.6米,(2步),水平距离不大于3米,(2跨)。严禁使用柔性连墙件。 第四章 安全保障措施:

①、脚手架搭设人员必须是经过按现国家标准《特种作业安全技术考核管理规则》(GB5036)

考核合格的专业架子工。上岗人员必须进行定期体检,合格这方可持证上岗。 ②、搭设人员必须佩戴安全帽,系好安全带及穿防滑鞋。

③、脚手架搭设完后必须按JGJ03-2011第八章的规定进行检查验收,合格后方可使用。 ④、作业层上的施工荷载必须符合要求,不得超载。不得将模板支架、揽风绳、泵送设备等

固定在脚手架上;严禁悬挂起重设备。

⑤、当有五、六级及以上大风和雾、雨、雪天气时必须停止脚手架的搭设和拆除作业。雨、

雪后上架作业应扫除架上积雪和采取防滑措施。

⑥、在脚手架使用期间,严禁拆除主节点处的纵向水平杆、纵横向扫地杆及连墙杆。 ⑦、在脚手架上进行电焊、气焊作业时,必须由防火措施和专人看守,以防发生火灾。 ⑧、严禁模板支撑体系与架体连结,严禁将脚手架用作模板的支撑式支承架体。 第五章 防雷击措施

①、钢管脚手架每50m设一处接地装置。如果最远点到接地装置脚手架上的过渡电阻超过10

Ω,相应缩小接地装置的间距;

②、悬挑脚手架接地件利用建筑物主体钢筋,采用导线连接脚手架钢管和主体钢筋,导线采

用截面不小于12mm的铜导线,接点线与接地体连接应用焊接,焊接长度应为导线直径

2

11

的6倍以上;

③、接地线与脚手架用两道螺栓连接,解除面积不小于1000 mm,连接时应将接触表面的漆

清理干净,并涂以中性凡士林,要有振动的地方,螺栓上应加弹簧垫圈;

④、防雷措施施工完毕后应测量接点电阻,接点电阻应≤10Ω,合格够后方可正常使用。 第六章 防火安全措施

①、必须采用阻燃安全网,其阻燃性能符合国家规定,续燃、阻燃时间均不大于4s; ②、施工现场易燃易爆物品存放点应远离脚手架;

③、现场明火作业和钢筋对焊应远离脚手架,在脚手架内侧从事电焊作业的必须有防护措施

和专人看管并配备灭火器材,及时清理焊渣等火源,采取可靠防火措施。

④、小高层(病房楼/科研楼)建筑施工中应按规定在各楼层配置消防器材,每一层接Dg100

的消防水管,并配备消防尼龙管,保证消防水管的有效使用。 第七章 外脚手架水平挑网 ①、张设平网的材料质量要求

平网应按GB57257的技术要求进行验收;

系绳沿网边均匀分布;相邻两系绳间距不大于0.75m;长度不小于0.8m;当筋绳、系绳合一使用时,系绳部分必须加长,且与边绳系紧,至少形成双枢。 ②、平网的张设和使用

支杆必须在墙体或楼层上支牢,其间距不得大于4m,支杆与地面夹角宜为45°,每根支杆应设拉绳一道,各支杆上端应设水平连杆;

安全网的外边口应由边绳与大横杆绑牢,外口应高出内口600mm以上,内口应与窗口内设置的栏杆或建筑物绑牢,网的内口离墙面不得大于150mm;

网与网应连接牢固,不得留空隙。网的转角部位必须搭牢、绑紧; 平网下严禁设置立杆或横杆; 安全网落有杂物应及时处理。

本工程建筑高度大于50m,应设置相距1.3-1.8m的双层首层平网,其底层网距地面20-20.5m,距外墙的伸出宽度不少于6m。

平网的张设位置从第二层楼面标高处开始,每隔四层架设一道。操作面处,并随操作面上升。

2

12

第八章 星苏花园二期工程悬挑脚手架安全事故应急救援预案 1、工程概况 工程名称:13#楼工程

地址:南通苏通园区江海镇江山路北侧

设计单位:江苏省纺织工业设计研究院有限公司

工程概况见下表:

单位工程名称 星苏花园二期工程 结构类型 框剪 建筑面积 总建筑面积为10384.86层高、层数、高度 层高2.8米,23+1层,平方米,室内外高差0.9m 檐口总高度为66.4米。 计划工期:440天

主楼六层以下采用落地式钢管脚手架,六层以上采用悬挑全封闭式钢管扣件脚手架。

2、危险源及相关控制措施

施工现场重大危险源部位是:悬挑脚手支架,高处作业及施工用电等。危险源的评估、识别及控制措施分别见下表:

高处作业危险源评估及控制表: 项目 设备设施缺 陷 立杆未设置扫地杆 同步立杆两个相隔接头的高根据《建筑施工扣件式钢管 脚手架安全技术规范》合要求 产许可证 活动、成品或服务中的危险源 控制措施 扣件质量不符合要求 扣件螺栓无垫片或垫片不符对不合格的扣件要及时更换 进场扣件需要具备产品合格证生 13

物理性危险危害因素 差不符合规范要求 剪刀撑与地面的夹角过大 水平杆端头与扣件中心<100mm 扣件拧紧力矩值未达到要 …… 此处隐藏:1894字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

新型梁式悬挑脚手架方案(3).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/414169.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)