导读: 设置2φ6钢筋或φ4钢筋网片加强,加强筋长度不应小于 500mm。 (2)砌体砌筑前,块材应提前2d浇水湿润,使块料与砌筑砂浆有较好的粘结;并根据不同材料性能控制含水率,轻质小砌块含水率控制在5%一8%,加气混凝土

设置2φ6钢筋或φ4钢筋网片加强,加强筋长度不应小于

500mm。

(2)砌体砌筑前,块材应提前2d浇水湿润,使块料与砌筑砂浆有较好的粘结;并根据不同材料性能控制含水率,轻质小砌块含水率控制在5%一8%,加气混凝土砌块含水

率小于 15%,粉煤灰加气块含水率小于 20%。 因砌块在龄期达到28d之前,自身的收缩较大,为控制砌体收缩裂缝,要求砌块砌筑时龄期应超过28d。 (3)加气砌块砌筑时,不应将不同干密度和强度的加

气砌块混砌。

(4)灰缝应横平竖直,不得有亮眼。加气砌块高度较大,竖缝砂浆不易饱满,影响砌体的整体性,因此,竖缝宜

支临时夹板灌缝。

水平灰缝和垂直灰缝的厚度和宽度应均匀,轻质小砌块灰缝厚度和宽度为8~12mm,加气砌块灰缝厚度和宽度为

15—20rnm。

(5)砌块墙底部应砌筑烧结普通砖、多孔砖、预制混凝土块或现浇混凝土,其高度不小于200mm。 (6)在抗震设防地区应采取相应的加强措施,砌筑砂浆的强度等级不应低于M5。当填充墙长度大于5m时,墙顶部与梁应有拉接措施,如在梁上预留短钢筋,以后砌入墙的

垂直灰缝内。当墙高度超过4m时,宜在墙高的中部设置与

柱连接的通长钢筋混凝土水平墙梁。

(7)过梁支承处的轻质小砌块孔洞,用C15混凝土灌

实一皮。 (8)不可随意凿墙。 5.3.2.4治理方法

粉刷前,发现灰缝中有细裂缝时,可将灰缝砂浆表面清理干净后,重新用水泥砂浆嵌缝。裂缝严重的要拆除重砌。

压碎和损坏的墙体,应拆除重砌。 5.3.3墙面抹灰裂缝、起壳

5.3.3.1现象

室内外抹面随砌体灰缝中裂缝和柱、梁、板、承重墙结合处裂缝而出现相应的裂缝;墙面抹灰出现干缩裂缝和起

壳,严重的引起墙面渗漏。

5.3.3.2原因分析

加气砌块块体大,墙面灰缝少,减少了砌体灰缝对抹灰

层的嵌固作用,增加了起壳的可能性。

加气砌块的吸水率较大,干燥的砌块容易吸收抹灰砂浆中的水分,影响砂浆硬化和强度发展,使砂浆与墙面粘接力

减小,结合不牢,施工操作困难。

抹灰砂浆材料不符合要求,如水泥安定性不合格、石灰膏消化不透、砂子偏细,以及砂浆配合比不准、和易性不好

等原因,或砂浆拌制后停放时间过长。

由于墙面不平整、凹凸过大,或砌块缺损等原因,造成抹灰层过厚,或抹灰时底层、面层同时进行,影响了砂浆与墙面的粘接、砂浆层之间的粘接,并由此引起表、里收水快

慢不同,造成收水裂缝,容易产生起鼓、开裂。 与柱、梁、板连接处未嵌密实或未采取加强措施,由于填充墙与钢筋混凝土柱、梁、板、墙的干收缩和温度收缩不

一致,容易在连接处产生裂缝。

门窗框与填充墙连接不牢,或施工质量不好,使用一段时间后,由于门窗扇碰撞振动,使门窗框周围抹灰出现裂缝

或起壳脱落。

抹面使用软底硬面,如水泥砂浆抹在石灰砂浆基层、混合砂浆或珍珠岩砂浆的抹灰层上,使粉刷起壳。

装饰、抹灰材料选用不合理。

砌块存在缺损,如砌块表面酥松、蜂窝、麻面和裂缝,或砌块收缩值过大,都会影响砌体的防水能力,从而引起墙

面渗水。

填充墙的水平灰缝和垂直灰缝不密实或有空头缝。 墙体洞口下未采取加强措施,容易因温度应力引起洞口

下部砌体和抹灰层裂缝。

因小砌块外形尺寸较精确,墙面平整度较好,有时抹灰

层太薄,成为墙体防水的薄弱环节。

5.3.3.3预防措施

(1)砌块经就位、校正、灌筑垂直缝后,应随即进行

水平灰缝和垂直灰缝的勒缝(原

浆勾缝),勒缝深度轻质小砌块一般为2mm,加气砌块一般为3~5mm,可起到嵌固抹灰层的作用。抹灰前嵌补凹进墙

面过大的灰缝。

(2)抹灰前,对砌块墙面的污斑、油渍、尘土等污物,应用钢丝刷、竹扫帚或其他工具清理干净。加气砌块应在抹灰前提前1~2d浇水使其湿润,抹灰时再浇水湿润一遍。轻

质小砌块粉刷时适当浇水湿润即可。

(3)抹灰前对雨水侵蚀较多的部位、砌筑砂浆密实度较差的部位或抹灰前出现裂缝的部位,应用水泥砂浆勾缝,并应检查墙面平整度,尤其是加气砌块,应把凸出墙面较大处铲平,修补脚手眼和其他孔洞,镶嵌密实;凹进墙面较大处、砌块缺损部位或深度过大的缝隙,应用水泥砂浆分层修补平整,以免局部抹灰过厚,造成干缩裂缝或局部起壳。

加气砌块抹灰前应对基层表面进行处理,刷一道108胶溶液(配合比为108胶水:水=1:3~4)或其他界面剂。处

理后应随即进行底层刮糙。

(4)控制抹灰层厚度。底层刮糙不宜太厚,一般控制

在10mrn以内。中层厚度控制在

5mm左右,并尽量做到厚度均匀、表面平整。面层视面层材

料而定,一般厚度控制在2~5mm内。 (5)抹灰砂浆及其原材料应符合要求,有适当的稠度和良好的保水性,机械喷涂抹灰砂浆的稠度一般为140~

150mm;手工抹灰砂浆稠度为80~100mm。 (6)加气砌块墙宜用强度不高的1:3石灰砂浆或1:l:6混合砂浆抹灰。除护角线、踢脚板、勒脚、局部墙裙外,

不宜做大面积水泥砂浆抹灰。

(7)砌块墙面不宜贴挂重量较大的饰面材料。 (8)墙面用混合砂浆、石灰砂浆或珍珠岩砂浆抹灰时,应留出踢脚板、墙裙、勒脚或其他水泥砂浆抹灰层的位置,

以防水泥砂浆因基层粘有白灰砂浆而起壳。 (9)在砌块砌筑时,轻质小砌块应在门窗洞口内侧适当位置(一般应在安装铰链、脚头和门锁处),砌筑 190mm×190mm×190mm单孔砌块,孔洞朝向门窗框一侧,然后用水泥砂浆或混凝土固定木砖或窗脚头。加气砌块可在门窗洞口适当位置直接镶砌木砖、标准砖,以便固定门窗框,不允许用薄木板代替木砖,更不能用铁钉等物直接打入灰缝。

(10)填充墙与梁、柱、板和承重墙连接处要用砂浆嵌缝,并且骑缝加钉200~300mm宽的钢丝网片。

…… 此处隐藏:559字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
填充墙的砌筑规范 - 图文(5).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/413971.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)