导读: 砌筑过程中,应经常检查墙体的垂直平整度,并应在砂浆初凝前用小木锤或撬杠轻轻进行修正,防止因砂浆初凝造 成灰缝开裂。 砌体施工应严格按施工规范的要求进行错缝搭砌,避免 因墙体形成通缝削弱其稳定性。 5.2质量

砌筑过程中,应经常检查墙体的垂直平整度,并应在砂浆初凝前用小木锤或撬杠轻轻进行修正,防止因砂浆初凝造

成灰缝开裂。

砌体施工应严格按施工规范的要求进行错缝搭砌,避免

因墙体形成通缝削弱其稳定性。

5.2质量检验标准 5.2.1一般规定

蒸压加气混凝土砌块施工前,其产品龄期不应少于28d。 蒸压加气混凝土砌块在运输、装卸过程中,严禁抛掷和倾倒。进场后应按品种、规格分别堆放整齐,堆置高度不应

超过2m,并应采取措施,防止雨淋。

蒸压加气混凝土砌块砌筑时,应向砌筑面适量浇水。 蒸压加气混凝土砌块砌筑墙体时,墙底部应砌普通烧结砖或多孔砖,或普通小型混凝土空心砌块,或现浇混凝土坎

台等,其高度不宜小于200mm。

5.2.2主控项目

蒸压加气混凝土砌块和砌筑砂浆的强度等级应符合设

计要求。

检验方法:检查砌块的产品合格证书、产品性能检测报

告和砂浆试验报告。 5.2.3一般项目

填充墙砌体一般尺寸的允许偏差宜符合下表的规定。

项次 项 目 允许偏差(mm) 检验方法 轴线位移 1 小于等于垂直度 2 3m 大于3m 10 5 尺量检查 用2m托线板或吊线尺量检查 用2m靠尺、楔形塞尺检查 10 8 表面平整度 3 门窗洞口高、宽(后塞口) ±5 尺量检查 4 外墙上、下窗口偏移 20 用经纬仪或吊线检查 加气混凝土砌体填充墙横向和竖向灰缝砂浆饱满度应大于等于80%,用百格网检查。 圈梁、构造柱及墙体拉结筋的位置、锚固及搭接长度应符合设计及施工规范的要求,并进行隐蔽验收,填写隐蔽验收单。 5.2.4资料核查项目 砌块出厂合格证及检测报告; 水泥出厂合格证及复试报告; 砂检测报告; 砂浆配合比试验报告及砂浆试块强度检验报告;

隐蔽工程验收记录; 砌体工程检验批质量验收记录。

5.2.5观感检查项目

砌体墙面应整洁,砌体灰缝横平竖直,厚薄均匀。 砌体组砌方法正确,上下错缝,转角、丁字接头部位搭

砌正确。

砌体顶面与梁板接触面组砌紧密无裂缝。

5.3质量通病防治

5.3.1填充墙与混凝土柱、梁、墙连接不良

5.3.1.1现象

填充墙与柱、梁、墙连接处出现裂缝,严重的受冲撞时

倒塌。 5.3.1.2原因分析

混凝土柱、墙、梁未按规定预埋拉接筋,或偏位、规格

不符。

砌填充墙时未将拉接筋调直或未放在灰缝中,影响钢筋

的拉接能力。

钢筋混凝土梁、板与填充墙之间未楔紧,或没有用砂浆

嵌填嵌密实。 5.3.1.3预防措施

轻质小砌块填充墙应沿墙高每隔600rum与柱或承重墙内预埋的2φ6钢筋拉接,钢筋伸人填充墙内长度不应小于600rum。加气砌块填充墙与柱和承重墙交接处应沿墙高每隔lm设置2φ6拉接筋,伸入填充墙内不得小于500mm。 填充墙砌至拉接筋部位时,将拉接筋调直,平铺在墙身上,然后铺灰砌墙;严禁把拉接筋折断或未进入墙体灰缝中。

填充墙砌完后,砌体还将有一定的变形,因此要求填充墙砌到梁、板底留一定的空隙,在抹灰前再用侧砖、立砖或预制混凝土块斜砌挤紧,其倾斜度为60°左右砌筑砂浆要饱满。另外,在填充墙与柱、梁、板结合处须用砂浆嵌缝,这

样使填充墙与梁、板、柱结合紧密,

不易开裂。 5.3.1.4治理方法

柱、梁、板或承重墙内漏放拉结筋时,可在拉接筋部位将混凝土保护层凿除,将拉接筋按规范要求的搭接倍数焊接

在柱、梁、板或承重墙钢筋上。

柱、梁、板或承重墙与填充墙之间出现裂缝,可凿除原

有嵌缝砂浆,重新嵌缝。 5.3.2墙片整体性差

5.3.2.1现象

墙体沿灰缝产生裂缝或在外力作用下造成墙片损坏,影

响墙片的整体性。

5.3.2.2原因分析

砌块含水率过大,砌上墙后,砌块逐渐干燥而收缩,因

此体积不稳定,容易在灰缝中产生裂缝。 砌块施工未预先绘制砌块排列图,使砌块排列混乱,造成砌块搭接长度不符合要求,灰缝过厚等现象,引起沿灰缝

产生裂缝。

因轻质小砌块和加气砌块的强度低,承受剧烈碰撞能力差,往往墙底部容易损坏,影响墙片的整体性。 在抗震设防区,未按抗震要求对墙体采取加强措施,遇地震,墙片整体性差,出现裂缝,甚至倒塌。 加气砌块块体大,竖缝砂浆不易饱满,影响砌体的整体性。另外,因块体大,灰缝少,受剪能力差,在外界因素影

响下(如温差、干缩等),容易沿灰缝产生裂缝。

随意凿墙破坏墙片整体性。

过梁支承处轻质小砌块孔洞未用混凝土填实,造成砌块

压碎。 5.3.2.3预防措施

(1)砌块砌筑前应绘制砌块排列图,并设计皮数杆,砌筑时应上下错缝搭接,轻质小砌块搭接长度不应小于90mm;如不能满足,应在灰缝中加φ4钢筋网片,网片长度不应小于700mm,加气砌块搭接长度不宜小于砌块长度的1/3,并应不小于150mm;如不能满足时,应在水平灰缝中

…… 此处隐藏:240字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
填充墙的砌筑规范 - 图文(4).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/413971.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)