山东省建筑消防设施安装质量检验评定规程[1](9)
2)在报警、喷射阶段,防护区有正常声光报警信号。 3)有关联动设备动作正确。 4.7 机械加压送风系统 4.7.2 风机
检验要求:
1)风机的铭牌标志应清晰,风机类型、风量、风压应符合设计要求。 2)传动皮带型风机的防护罩应完好。 3)新风入口的防护网应完好。 4)启动风机,控制功能应正常。
5)风机启动后运转平稳,叶轮旋转方向正确,无异常振动与声响。 4.7.3 风机控制柜
检验要求:
1)风机控制柜应有明确的标识标明所控制的相应风机。 2)仪表、指示灯显示应正常,开关及控制按钮应灵活可靠。 3)控制柜应有手动、自动转换装置。 4.7.4 送风口
检验要求:
1)风口的设置位置应符合设计要求。 2)风口安装应牢固可靠。
3)手动及控制室开启风阀正常,手动复位正常,关闭时应严密,反馈信号应正确。 4.7.5 系统功能
检验要求:
1)能自动和手动启动相应区域的送风阀、送风机,并反馈信号。 2)风口风速不宜大于7m/s。
3)防烟楼梯间余压值为40Pa~50Pa,前室、合用前室、消防电梯前室、封闭避难层余压值为25Pa~30Pa。 4.8 机械排烟系统
4.8.4 排烟口、排烟防火阀、电动排烟窗
检验要求:
1)设置位置应符合设计要求。 2)安装应牢固可靠。
3)手动及控制室开启排烟阀、电动排烟窗正常,手动复位正常,关闭时应严密,反馈信号应正确。
4)排烟防火阀平时处于开启状态,手动、电动关闭时动作正常,并应向消防控制中心发出排烟防火阀关闭信号,手动能复位。
5)排烟口可单独设置,也可与排风口合并设置;排烟口与排风口合并设置时,应在排烟口或排风口所在的支管设置自动阀门,该阀门必须具有防火功能,并应与火灾自动报警系统联动。 4.8.5 系统功能
检验要求:
1)能自动和手动启动相应区域的排烟阀、排烟风机,并反馈信号。 2)设有补风的系统,应在启动排烟风机的同时启动送风机。 3)风口风速不宜大于10m/s。
4)当通风与排烟合用风机时,应能自动将风机切换到高速运行状态。 5)电动排烟窗,应具有直接启动或联动控制开启功能,并反馈信号。
6)排烟风机应随设置于风机入口处排烟防火阀的关闭而自动停止。 4.9 挡烟垂壁 4.9.2 外观要求
检验要求:
1)挡烟垂壁的标牌应牢固,标识应清楚。
2)挡烟垂壁金属零部件表面不允许有裂纹、压坑及明显的凹凸、锤痕、毛刺、孔洞等缺陷。
3)卷帘式挡烟垂壁的挡烟部件不允许有撕裂、缺角、挖补、破洞、倾斜、跳线、断线、经纬纱密度明显不均匀及色差等缺陷;其表面应平直、整洁、美观。
4)各零部件的组装、拼接处不允许有错位。 4.9.3 安装要求
检验要求:
1)单节挡烟垂壁的宽度不能满足防烟分区要求时,可用多节垂壁以搭接的形式安装使用,且搭接宽度应满足:
a)卷帘式挡烟垂壁应不小于100mm。 b)翻板式挡烟垂壁应不小于20mm。
2)挡烟垂壁边沿与建筑物结构表面应保持最小距离,此距离不应大于20mm。 3)卷帘式挡烟垂壁必须设置重量足够的底梁,以保证垂壁运行的顺利、平稳。
类别:2)A类;1)B类;3)C类 4.9.4 控制与运行
检验要求:
1)挡烟垂壁应与感烟探测器联动。当感烟探测器报警后,挡烟垂壁能自动下降至挡烟工作位置。
2)挡烟垂壁接收到消防控制中心的控制信号后,应能下降至挡烟工作位置。 3)系统断电时,挡烟垂壁能自动下降至挡烟工作位置。
4)卷帘式挡烟垂壁电动下降或机械下降的运行速度应≥0.07m/s。翻板式挡烟垂壁电动下降或机械下降的运行时间应≤7s。
5)挡烟垂壁应设置限位装置,当其运行至上、下限位时,能自动停止。 4.10 火灾应急照明和疏散指示标志系统 4.10.1 一般要求 检验要求:
2)应急照明灯具的设置位置、数量和标志类型应符合设计要求。 4.10.2 应急照明 4.10.2.2 安装要求
检验要求:
1)安装应牢固,不得有明显松动,无遮挡。
2)应急照明与正常照明同时使用时,其配电线路及控制开关应分开装设,应急状态下应能顺利接通。
3)应急回路上不应设置插座。 4.10.2.3 整机性能 检验要求:
1) 正常供电中断后,应顺利转入应急工作状态,应急转换时间不大于5s。 2)消防应急灯的应急工作时间不应少于90min且不小于灯具本身标称的应急工作时间。
3)疏散用的应急照明,其地面最低照度为:地上工程照度不小于0.5Lx;地下工程照度不小于5.0Lx。
4)消防控制室、消防水泵房和配电室房等火灾时仍需坚持工作的场所设置的应急照明的照度应符合下表的要求。
表
序 号 车间和工作 场 所 泵房 1 锅炉房、煤气站的操作间 变压器室 2 高低压配电室 一般控制室 3 主控制室 150 30 75 20 20 混合照明 最低工作照度 Lx 混合照明中 的一般规定 一般照明 20 4.10.3 疏散指示 4.10.3.3 整机性能 检验要求:
3)灯前通道地面中心的照度不小于1.0Lx。
4)应正确指示疏散口,疏散方向与箭头指示方向应一致。 4.11 消防应急广播系统 4.11.2 广播扬声器的设置 4.11.2.1 一般要求
检验要求: 1)外观完好。
2)额定功率应符合设计要求。
…… 此处隐藏:351字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……相关推荐:
- [资格考试]机械振动与噪声学部分答案
- [资格考试]空调工程课后思考题部分整合版
- [资格考试]电信登高模拟试题
- [资格考试]2018年上海市徐汇区中考物理二模试卷(
- [资格考试]坐标转换及方里网的相关问题(椭球体、
- [资格考试]语文教研组活动记录表
- [资格考试]广东省2006年高应变考试试题
- [资格考试]LTE学习总结—后台操作-数据配置步骤很
- [资格考试]北京市医疗美容主诊医师和外籍整形外科
- [资格考试]中学生广播稿400字3篇
- [资格考试]CL800双模站点CDMA主分集RSSI差异过大
- [资格考试]泵与泵站考试复习题
- [资格考试]4个万能和弦搞定尤克里里即兴弹唱(入
- [资格考试]咽喉与经络的关系
- [资格考试]《云南省国家通用语言文字条例》学习心
- [资格考试]标准化第三范式
- [资格考试]GB-50016-2014-建筑设计防火规范2018修
- [资格考试]五年级上册品社复习资料(第二单元)
- [资格考试]2.对XX公司领导班子和班子成员意见建议
- [资格考试]关于市区违法建设情况的调研报告
- 二0一五年下半年经营管理目标考核方案
- 2014年春八年级英语下第三次月考
- 北师大版语文二年级上册第十五单元《松
- 2016国网江苏省电力公司招聘高校毕业生
- 多渠道促家长督导家长共育和谐 - 图文
- 2018 - 2019学年高中数学第2章圆锥曲线
- 竞争比合作更重要( - 辩论准备稿)课
- “案例积淀式”校本研训的实践与探索
- 新闻必须客观vs新闻不必客观一辩稿
- 福师大作业 比较视野下的外国文学
- 新编大学英语第二册1-7单元课文翻译及
- 年产13万吨天然气蛋白项目可行性研究报
- 河南省洛阳市2018届高三第二次统一考试
- 地下车库建筑设计探讨
- 南京大学应用学科教授研究方向汇编
- 2018年八年级物理全册 第6章 第4节 来
- 毕业论文-浅析余华小说的悲悯性 - 以《
- 2019年整理乡镇城乡环境综合治理工作总
- 广西民族大学留学生招生简章越南语版本
- 故宫旧称紫禁城简介