山东省建筑消防设施安装质量检验评定规程[1](7)
检验要求:
1)开启末端放水装置后,报警阀应能动作,压力开关应能报警。 2)水力警铃应准确发出报警信号。 3)排气阀入口的电动阀应能启动。 4)消防水泵应能启动。
5)水流指示器动作,应准确输出报警信号。
6)自开启末端试水装置起至末端试水装置出水压力不低于0.05MPa的时间不应超过1min。
7)消防控制设备应显示水流指示器、压力开关报警信号、电动阀动作信号及水泵动作后的反馈信号。 4.4.8.3 预作用系统联动试验
检验要求:
1)系统火灾确认后,雨淋报警阀应能动作,压力开关应能报警。 2)水力警铃应准确发出报警信号。 3)排气阀入口的电动阀应能启动。 4)消防水泵应能启动。
5)水流指示器动作,应准确输出报警信号。
6)自火灾确认起至末端试水装置出水压力不低于0.05MPa的时间不应超过2min。
7)消防控制设备应显示水流指示器、压力开关报警信号、电动阀动作信号及水泵动作后的反馈信号。 4.4.8.4 雨淋系统联动试验
检验要求:
1)使用传动管控制的系统时,传动管泻压后,应联动消防水泵和雨淋阀。 2)系统火灾确认后,雨淋报警阀应能动作并联动消防水泵。 3)压力开关应动作。
4)水力警铃应准确发出报警信号。
5)并联设置多台雨淋阀组的系统,逻辑控制关系应符合设计要求。 6)消防控制设备应显示水流指示器、压力开关报警信号、电动阀动作信号及水泵动作后的反馈信号。 4.4.8.5 水幕系统联动试验
检验要求:
1)使用传动管控制的系统时,传动管泻压后,应联动消防水泵和雨淋阀。 2)系统火灾确认后,雨淋报警阀应能动作并联动消防水泵。 3)报警阀动作后,水力警铃应准确发出报警信号。
4)消防控制设备应显示电动阀动作信号及水泵动作后的反馈信号。 4.4.8.6 水喷雾系统联动试验
检验要求:
1)使用传动管控制的系统时,传动管泻压后,应联动消防水泵和雨淋阀。 2)系统火灾确认后,雨淋报警阀应能动作并联动消防水泵。 3)压力开关应动作。
4)水力警铃应准确发出报警信号。
5)并联设置多台雨淋阀组的系统,逻辑控制关系应符合设计要求。 6)消防控制设备应显示水流指示器、压力开关报警信号、电动阀动作信号及水泵动作后的反馈信号。 4.4.9 局部应用(简易喷淋)系统
检验要求:
1)局部应用系统的设置应符合设计要求。 2)局部应用系统应采用快速响应喷头。
3)局部应用系统保护区域内的房间和走道均应布置喷头。喷头的选型、布置等应符合设计要求。
4)当室内消火栓水量能满足局部应用系统用水量时,局部应用系统可与室内消火栓合用室内消防用水、稳压设施、消防水泵及供水管道等;当不能满足时其供水应符合设计要求。
5)采用K=80喷头且喷头总数不超过20只或采用K=115喷头且喷头总数不超过12只的局部应用系统,可不设报警阀组;不设阀组或采用消防加压水泵直接从城市供水管吸水的局部应用系统,应采取压力开关联动消防水泵的控制方式。不设报警阀组的系统可采用电动警铃报警。 4.5 固定泡沫灭火系统 4.5.2.4 泡沫水泵
检验要求:
1)系统使用的水泵铭牌的规格、型号、性能指标应符合设计要求。 2)设备应完整、无损坏及腐蚀等。
3)水泵与动力机械应直接连接。
4)控制柜手动、控制室远距离启动应正常,应保证在60s内投入正常运行;且消防联动控制装置应显示信号。
5)水泵实际工作电流不得高于额定值。 6)系统设置备用泵应符合设计要求。
7)一组水泵吸水管不应少于2条。 8)水泵出水管径应符合设计要求。
9)水泵的出水管上应设置压力表,单向阀和带控制阀的回流管。
4.5.2.7 启泵按钮
检验要求:
5)启动按钮,应能直接启动水泵。启动按钮,消防联动控制装置应收到报警信号,并显示报警部位。 4.5.3 泡沫液储罐
检验要求:
1)泡沫液储罐或其铭牌、标志上应清晰注明泡沫灭火剂的型号、配比浓度、泡沫灭火剂的有效日期和储量。
2)灭火剂应在有效期内。
3)泡沫液储罐应设检修通道,其宽度不应小于0.7m。 4)泡沫液储罐顶部至楼板或梁底的距离不得小于1.0m。 5)储罐的配件应齐全完好。
6)液位计、呼吸阀、安全阀及压力表状态应正常
7)泡沫液储罐无变形及其他机械性损伤;外露非机械性加工表面保护涂层完好。
8)泡沫液储罐安装在室外时,应设置防晒、防雨、防冻措施。 4.5.4 比例混合器
检验要求:
1)泡沫比例混合器的选型应符合设计要求。 2)泡沫比例混合器的液流方向应正确。 3)阀门启闭应灵活,压力表应正常。 4.5.5 泡沫产生器
检验要求:
1)泡沫产生器的选型、安装位置应符合设计要求。
2)吸气孔、发泡网及暴露的泡沫喷射口,不得有杂物进入或堵塞。 3)泡沫出口附近不得有阻挡泡沫喷射及泡沫流淌的障碍物。 4.5.6 管道与阀门的安装
检验要求:
1)泡沫管道的材质及安装位置应符合设计要求。 2)管道的直径应符合设计要求。
3)阀门应处于常开状态,并有明显的启闭标志。 4)泡沫管道应涂红色标志,给水管道应涂绿色标志。 4.5.7 泡沫消火栓
检验要求:
1)泡沫混合液管道上设置消火栓的规格、型号、数量、安装方式应符合设计要求。
2)泡沫消火栓应垂直安装。
3)当采用地上式消火栓时,其大口径出水口应面向道路。
4)当采用地下式消火栓时,应有明显的标志,其顶部出口与井盖底面的距离不应大于400mm。
5)当采用室内消火栓或消火栓箱时,栓口应朝外或面向通道 6)主要部件外表面应涂红色。 7)阀门启闭应灵活。 4.5.8 泡沫喷头
检验要求:
1)泡沫喷头应符合设计选型。
…… 此处隐藏:423字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……相关推荐:
- [资格考试]机械振动与噪声学部分答案
- [资格考试]空调工程课后思考题部分整合版
- [资格考试]电信登高模拟试题
- [资格考试]2018年上海市徐汇区中考物理二模试卷(
- [资格考试]坐标转换及方里网的相关问题(椭球体、
- [资格考试]语文教研组活动记录表
- [资格考试]广东省2006年高应变考试试题
- [资格考试]LTE学习总结—后台操作-数据配置步骤很
- [资格考试]北京市医疗美容主诊医师和外籍整形外科
- [资格考试]中学生广播稿400字3篇
- [资格考试]CL800双模站点CDMA主分集RSSI差异过大
- [资格考试]泵与泵站考试复习题
- [资格考试]4个万能和弦搞定尤克里里即兴弹唱(入
- [资格考试]咽喉与经络的关系
- [资格考试]《云南省国家通用语言文字条例》学习心
- [资格考试]标准化第三范式
- [资格考试]GB-50016-2014-建筑设计防火规范2018修
- [资格考试]五年级上册品社复习资料(第二单元)
- [资格考试]2.对XX公司领导班子和班子成员意见建议
- [资格考试]关于市区违法建设情况的调研报告
- 二0一五年下半年经营管理目标考核方案
- 2014年春八年级英语下第三次月考
- 北师大版语文二年级上册第十五单元《松
- 2016国网江苏省电力公司招聘高校毕业生
- 多渠道促家长督导家长共育和谐 - 图文
- 2018 - 2019学年高中数学第2章圆锥曲线
- 竞争比合作更重要( - 辩论准备稿)课
- “案例积淀式”校本研训的实践与探索
- 新闻必须客观vs新闻不必客观一辩稿
- 福师大作业 比较视野下的外国文学
- 新编大学英语第二册1-7单元课文翻译及
- 年产13万吨天然气蛋白项目可行性研究报
- 河南省洛阳市2018届高三第二次统一考试
- 地下车库建筑设计探讨
- 南京大学应用学科教授研究方向汇编
- 2018年八年级物理全册 第6章 第4节 来
- 毕业论文-浅析余华小说的悲悯性 - 以《
- 2019年整理乡镇城乡环境综合治理工作总
- 广西民族大学留学生招生简章越南语版本
- 故宫旧称紫禁城简介