导读: 工质量验收规范》GB50204-2002的规定,本工程各部位偏按下执行: 1、轴线位置:5mm。 2、标高:±5mm。 3、柱、梁断面尺寸:+4~-5mm。 4、现浇楼面底模表面平整度在2.00m范围内允许误差5mm。 5、模板铺设缝隙不得

工质量验收规范》GB50204-2002的规定,本工程各部位偏按下执行:

1、轴线位置:5mm。 2、标高:±5mm。

3、柱、梁断面尺寸:+4~-5mm。

4、现浇楼面底模表面平整度在2.00m范围内允许误差5mm。 5、模板铺设缝隙不得超过2mm,否则要采用油毡条补缝。 3.7.3 拆模时间

1、梁侧模板在混凝土强度能保证其表面及棱角不受损坏的原则下,便可拆除;其余构件依拆模试块强度数据为准。

2、混凝土柱模板待混凝土强度达到70%。 3、现浇板与次梁模板待混凝土强度达到75%。 4、框架梁待混凝土强度达到100%。 3.7.4 质量保证措施及注意事项

在模板工程的施工工程中,施工人员需按施工质量控制程序控制图严把质量关。

1、模板工程质量控制程序, 模板工程质量控制程序见图3-4-1。 图3-4.1:模板工程质量控制程序图

学习图纸和技术资料 模 板 选 择 与钢筋工工序交接 学习操作规程和质量标准 准备工作 模板涂刷隔离剂 检查脚手架、脚手板 整平、清理模板 技术人员书面交底 技术交底 操作人员参加交底 标高、中心线等放线 中 间 抽 查 和钢筋、砼工工序交支 模 自 检 接检查 不合格的返工处理 浇筑砼时留人看模板 梁、柱、板抽查 质量评定 11

班组自检记录 拆 模 板 注意保护棱角 质量评定 资料整理 按规范及方案设计 施工日记2、注意事项

清理现场、文明施工 ①、模板需进行设计计算,满足施工过程中的刚度、强度和稳定性要求,能可靠的承受所浇筑砼的重量、侧压力及施工荷载。

②、模板施工严格按木工翻样的施工图进行拼装、就位和设支撑,模板安装就位后,由技术员、质量员按平面尺寸、标高、断面尺寸、垂直度进行复核验收。

③、浇筑砼时专门派人负责检查模板,发现异常情况及时加以处理。 ④、由于钢筋绑扎和模板施工是穿插进行,施工安全难度将会很大,故必须提高施工人员安全意识,时时做好安全保护措施。 3.8 电安装工程

3.8.1 电气专业施工要点:

A、照明系统施工要点:

1、照明系统除上述配管配线、箱安装外,应按施工图正确布置回路,不随意改变,保证线路负荷平衡,防止相间不平衡而造成能耗及故障。

2、照明灯具安装必须与装饰紧密配合,应将其 安装尺寸及时以书面的形式递交监理、业主和装饰单位,以便预留和开孔。

3、应精心组织配合,保证配合质量,这是电气施工的重要基础。 B、防雷接点工程施工要点;

1、防雷接地系统必须按施工图施工。

2、接地系统必须有可靠的连接与跨接,并在施工中应用接地电阻测试仪做好各点检测,保证满足要求。

3、防雷接地施工要认真,对防雷引下线及接地钢筋要明显的识别,不

12

致联结不准。

二、电气工程

1、照明器具盒(箱)预埋

施工前,根椐施工图作好预埋盒(箱)的加工制作及测量定位。在土建施工时,密切配合土建。

开关盒的位置是由开关的安装位置决定,距地面高度宜为1.3m,距门开启方向的门框边水平距离宜为0.15~0.2m。插座一般应在距室内地坪1.3m处埋设,潮湿场所其安装高度不低于1.5m,使用安全型插座时安装高度可为0.3m。楼板上设置照明灯头盒,应根椐楼板结构型式及管子敷设的部位确定,当室内只有一盏灯时,其灯位盒设置在纵横轴线中心的交叉处,有两盏灯时,灯位盒设置在短轴中心线与大墙内净距离1/4的交叉处。设置按几何图形组成的灯位时,灯位盒的位置应相互对称。中间接线盒设置在水平管路时,当管路无弯时不超过30m;两个拉线点之间有一个弯时不超过20m;两拉线点之间有二个弯时不超过15m;两个拉线点之间有三个弯时不超过8m;中间接线盒设置在垂直管路时,导线截面50mm2以下时为30m;导线截面70~95mm2以下时为20mm;导线截面120~240mm2 以下时为18mm。照明配电箱底边距离地面高度一般为15m。

对需要预埋在混凝土内的各种箱盒及时定位埋入。 2、配管

硬质塑料管配管前应根据管子每段所需长度进行切断,切口应整齐。管子的弯曲,采用冷弯时,只适用于硬质PVC塑料管在常温下的弯曲;热煨时应掌握好加热温度和加热长度,应注意不能将管烤伤变色。硬质塑料管的连接,插入连接时把连接管端部擦净,将阴管端部加热软化,把阳管管端涂上胶合剂,迅速插入阴管,插接长度为连接管外径的1.1~1.8倍。套管连接时,用比连接大一级的塑料管做套管,长度为连接管外径的1.5~3倍,把涂好胶合剂的连接从两端插入套管内,连接管对口处应在套管中心,

13

且紧密牢固。硬质塑料管与盒(箱)连接时,采用成品管盒连接件,连接时管插入深度宜为管外径的1.1~1.8倍,连接处结合面应涂专用胶合剂。

钢管配管前必须把管子按每段所需长度切断。使用型钢切割机利用纤维增强砂轮片切割时,操作时要用力均匀平稳,不能用力过猛,以免过载或砂轮崩裂;用割管器切管时,切断处易产生管内缩,缩小后的管口要用绞刀或锉刀刮光;用细齿锯切管时,要注意使锯条保持垂直,避免切断处出现马蹄口,当出现马蹄口后,应重新切断,严禁用电气焊切割钢管。

钢管互相连接或管子与器具或盒(箱)连接时,均需在管子端部套丝,由于钢管丝扣连接部位不同,管端套丝长度也不尽相同,用在接线盒配电箱连接处的套丝长度不宜小于外径的1.5倍,用在管子与管子相连接的部位时的套丝长度不得小于管接头长度的1/2加2~4扣,连接管的端套丝长度不应小于接管接头长度加2~4扣,套完丝扣后,随即清理管口,将管子端面毛刺处理光,使管口保持光滑。

在弯管过程中要注意弯曲方向和管子焊缝之间的关系,焊缝一般宜放在管子弯曲方向的正侧面交角处的45O 线上,手用弯管器适用于弯50mm以下的管子,弯管器应根椐管子直径选用,不得以大代小,更不能以小代大,在弯曲管路中间的90O弧型弯曲时,应先使用8号线或薄钢板做好样板,以便在弯管的同进进行对照检查,弯管的过程中还要注意移动弯管器的距离不能一次过大,用力也不能太猛。电动或液压弯管机适用于50mm以上的管子,将划好的管子放入弯管机胎具内,使管子的起弯点对准弯管机的起弯点,然后拧紧夹具,弯管时当弯曲角度大于所需角度1O~2O时停止,将弯管机退回起点,用样板测量弯曲半径和弯曲角度,应注意的是所弯的管外径一定要与弯管模具配合贴紧,否则管子会产生凹瘪现象,模具应按线管弯曲半径的要求进行选择,严禁在管路弯曲处采用冲压弯和用气 …… 此处隐藏:1827字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

中铁快运工程施工组织设计(3).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/413661.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。