茂名市粤能电力股份有限公司

变电站综合自动化系统二次回路及继电保护

共27页 第24页

茂名市粤能电力股份有限公司

变电站综合自动化系统二次回路及继电保护

7.母差及失灵保护(RCS-915AB-HB)

(1)母线差动保护

a.稳态比例差动特性

为了防止母联开关断开的情况下,弱电源侧母线发生区内故障时,大差比率差动灵敏度不够,分列运行时,大差比率制动系数自动转为低值,小差比率制动系数则固定取高值;双母线并列运行、投单母或刀闸双跨时,大差比率制动系数为高值。

稳态比例差动(大差)的动作方程为:

Id?IcdqdId?KH*Ir其中,

Id?|I1?I2????In|Ir?|I1|?|I2|????|In|

稳态比率差动(小差)的动作方程只要将KH值为KL)

图21: 比率差动保护特性曲线图

b.工频变化量比例差动(快速差动保护) ??????

c.故障母线的选择

由大差比率差动元件作为区内故障判别元件,由小差比率差动元件作为故障母线选择元件。

当大差抗饱和元件动作,任一小差动作时,跳母联。

当大差抗饱和元件动作,任一小差抗饱和元件动作,跳相应母线。

共27页 第25页

茂名市粤能电力股份有限公司

变电站综合自动化系统二次回路及继电保护

母差设后备保护,当大差抗饱和元件动作,此时若小差不动作,则无母线跳闸,延时250ms后切除母线上所有元件。 差动保护连续动作500ms后,将退出所有抗饱和措施 d.抗饱和措施:谐波制动、自适应阻抗加权法

e.电压闭锁元件:正序电压、负序电压、零序电压开放 (2)死区保护

母差保护动作跳一母,此时若母联电流大于有流定值且母联开关有TWJ位置,经死区延时跳开另外一条母线上所有开关。

为防止母联开关在分位时发生死区故障,误切除两条母线,当两母线都有压且母联开关在跳位时,延时400ms母联电流退出小差。 (3)母联充电保护母联过流保护

母联充电保护:母联开关有TWJ位置,任一母线无压,且母联无流变有流时,开放充电保护300ms,若在此期间,母联电流大于充电电流则开放跳母联。若在母联无流变有流且TWJ位置由1变为0时,可根据控制字决定是否闭锁母差300ms。

母联过流保护:母联电流大于母联过流整定值时,不经电压闭锁,可经过流延时直接跳母联。可作为线路的临时保护。 (4)断路器非全相保护

断路器非全相运行时,可由非全相保护经不一致延时跳开开关,并可采用负序和零序电流作为动作的辅助判据。在南网的反措中这样规定,非全相保护不启动失灵,因非全相引起的零序保护误动比失灵保护跳整条母线的事故小得多。 (5)失灵保护 母联失灵:

但外部发出母联跳闸命令后,经失灵延时,母联电流仍然大于失灵电流时,母联失灵保护经电压元件闭锁后跳开两条母线。

通常情况下,只有母差保护和充电保护才启动失灵,过流保护和外部启动母联失灵开入,可经控制字投退选择是否启动母联失灵。 支路失灵:

当线路保护发跳闸命令后,若线路电流仍然大于失灵定值,且母线电压闭锁元件开放,允许方式判别之后,第一时限跟跳本线,第二时限跳母联,第三时限跳该母线。 失灵判据有两种方式,一种是经线路断路器保护装置自带失灵电流判据,一种是经母差失灵保护带的负序和零序电流判据。

电压闭锁开放元件有两种方式,一种是有母线电压开放失灵,一种是定值投不经电压闭锁时,外部有解除失灵闭锁开入。例如,主变其他侧故障引起的高压侧开关失灵,电压闭锁元件的灵敏度可能不够,因此可以通过控制字,选择不经电压闭锁。

共27页 第26页

茂名市粤能电力股份有限公司

变电站综合自动化系统二次回路及继电保护

(二)继电保护配置

1.220kV线路保护

第一套

主保护装置:纵联差动保护(远跳)、后备保护(距离保护、零序过流方向保护、加速段、TV断线过流)、重合闸 断路器保护:充电保护、不一致保护 第二套

主保护:纵联距离保护(远跳)或纵联方向保护、后备保护(距离保护、零序过流方向保护、加速段、TV断线过流)、重合闸 断路器保护(母联保护):充电(过流)保护、非全相保护 2.220kV母差及失灵保护

大差保护、小差保护、死区保护、失灵保护、充电保护 3.220kV主变保护

差动保护(差动速断、比率差动)

复压闭锁方向过流保护、零序方向保护 主变非电量保护:

瓦斯保护:本体重瓦斯、有载重瓦斯、本体轻瓦斯报警 油温保护:油面温度高报警、绕组高温报警、绕组温高跳闸 其他保护:压力释放跳闸\\报警,冷却器全停跳闸开入 4.110kV线路保护

差动保护、后备保护(距离保护、零序过流方向保护、TV断线过流、加速)、重合闸 5.10kV线路保护

复压闭锁方向过流、重合闸后加速、过负荷 6.10kV电容器保护

过流Ⅲ段、自投切、过压欠压保护

共27页 第27页

茂名市粤能电力股份有限公司

变电站综合自动化系统二次回路及继电保护

(三)继电保护作业指导步骤

1.操作回路绝缘试验

2.检查电源寄生情况,装置通电及开关操作

开关操作前,对防跳功能重复的操作回路,需要取消防跳的,原则上保留开关防跳功能。 3.开入量和功能压板检查 4.零飘校验和精度校验

0.2Ie,0.5Ie,0.8Ie;0.2Ue,0.5Ue,0.8Ue;误差应在2%的范围内,否则应联系厂家更换采样插件。

5.保护试验并检查信号:对压板和定值进行逐一功能校验

应分别测试0.95倍和1.05倍定值时的动作情况,确保可靠动作和可靠不动作。若要对时间定值进行校验时,应取整定值的1.2倍作为故障值,确保动作时间的精度。保护试验时,应对每个压板和定值、控制字进行校验,确保标示、出口矩阵的正确性。 6.整组传动并检查录波波形

整组传动时应分别校验每组出口的正确性。 事故快讯

近年来茂名地区发生过的事故中与继电保护和二次工作有关的:

1.220kV曙光站:2010年10月,省重点工程220kV曙光站输变电工程投运过程中,220kV PT并列装置因反送电烧毁;

2.110kV旺沙站:因设计错误,两条线路用于手跳位置闭锁备自投的两根线芯并接至手跳操作回路,在施工过程中电缆芯触碰导致两条110kV线路跳闸,并造成多个35kV变电站失压的恶性事故;

3.220kV天泰站:突发雷电击中站外110kV线路,由于端子箱电流回路受到箱门的长期磨损,而产生差流,引发区外故障误跳站内110kV母差的恶性事故;

4.500kV茂名站:220kV母联CT更换工程中,施工员在恢复CT二次接线时,将极性反接,在送电过程中致零序保护动作。

共27页 第28页

茂名市粤能电力股份有限公司

变电站综合自动化系统二次回路及继电保护

参考资料

1.继电保护原理(大学教程)

2.变电站综合自动化系统二次回路运行及维护,王国光 3.继电保护原理与应用,江苏电力出版社 4.继电保护反措2007版 5.继电保护作业指导书

共27页 第29页

…… 此处隐藏:924字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
电力系统二次回路与继电保护V2.03(6).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/413492.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)