教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 资格考试 >

DLT 583-95(06)大中型水轮发电机静止整流励磁系统及装置技术条件(3)

来源:网络收集 时间:2026-08-25
导读: DL/T 583—1995 信号线与电力线、强电配线与弱电配线应分开走线,以避免互相干扰; 不同用途、不同电压的配线,应平不同的配线颜色,以示区别; 走线应力求整齐、美观; 邻近发热元件的配线应采用聚氯乙烯绝缘导线

DL/T 583—1995

信号线与电力线、强电配线与弱电配线应分开走线,以避免互相干扰; 不同用途、不同电压的配线,应平不同的配线颜色,以示区别; 走线应力求整齐、美观;

邻近发热元件的配线应采用聚氯乙烯绝缘导线。

c)各种标志应明显、清楚、牢固,不易变色,不易破损。

4.6.5 设计、制造、施工和运行等单位的技术资料、图纸及其固形、文字符号必须符合GB4728、GB7159一87的规定。其回路标号应符合GB316-64的规定。

同一电厂内各发电机的励磁系统,所有图纸的图形、文字符号和回路标号应统一。 4.6.6 连接励磁设备的电缆和励磁设备的屏内配线应力求减少相互干扰。

推荐采用下列屏蔽措施:

a)控制信号回路采用带有金属外皮的控制电缆,外皮应接地。控制信号回路与其它的路不应共用一根电缆。

b)插件内部以及背板的配线应符合4.6.4有关的要求。不同电压的配线应尽最避免靠在一起。重要信号线可以采用屏蔽线。

c)插件间的连接钱应尽可能短。

4.6.7 根据电厂计算机监控的需要,应设必要的接口电路。 4.7 励磁调节器所处的环境

环境中受到无线电干扰时,不应发生误动、误调、失调、拒动等情况。 4.8 励磁用电压互感器及电流互感器的准确等级

准确等级均不得低于0.5级。 5 试验

励磁系统及装置的试验按DL489—92进行。 6 验收

励磁系统及装置必须在符合本标准和有关国家标准或行业标准、部标准以及订货合同的要求,且技术资料、文件和备品、备件齐全时方可验收。验收应按DL490—92进行。 7 包装、运输与储存

7.0.1 励磁设备应能适应根据实际情况在表2中选取的运输、储存环境气候条件。

表2 储运环境气候条件 A B C A B C 气候种类 气候种类 气候特征 温 度 (℃1)) 高温,高湿 中等温度, 中等湿度 >30 30~20 常温,常湿 相对湿度2)(%) <20 绝对湿度 (hPa) >90 >38 90~70 38~16 <70 <16 注:1)、2)温度、湿度条件指平均值。

7.0.2 产品必须完成规定的检验项目并取得质量合格证且产品说明书、装箱清单、试验报告等技术文件以及成套供应的附属设备或附件均已备齐、合格后才可进行包装。

7.0.3 制造厂自发货之日起,包装应能在所选的气候环境下保证至少两年内不致因包装不善而引起励磁设备的锈蚀、长霉、损坏或性能劣化等。

7.0.4 对于无特殊要求的场合,包装应符合JB2759—80的规定。

7.0.5 凡有防锈、防霉、防潮要求的场合,包装应分别按相应的包装标准进行。

需要防潮、防霉包装的励磁设备,相应的包装等级要求如下: 防潮包装等级一般不低于Ⅱ级。 防霉包装等级一般不低于Ⅱ级。

7.0.6 储存励磁设备的场所环境应符合产品的储存要求。如产品无储存要求时,一般储存场所的环境应保持在相对湿度不大于90%;无剧烈振动;环境温度为-25~+55℃,短时(不超过24h)的温度,可达+70℃。超过上述范围,应与厂家商定。

武汉洪山电工科技有限公司 Page 11 of 12

DL/T 583—1995

8 供货范围

8.0.1 励磁变压器(或交流励磁机)。 8.0.2 励磁调节器。

8.0.3 功率整流桥及其冷却系统所需要设备。 8.0.4 励磁绕组回路过电压保护。 8.0.5 灭磁装置。 8.0.6 起励设备。 8.0.7 励磁操作设备。

8.0.8 根据订货要求的励磁系统各设备之间的连接电缆及母线。 8.0.9 励磁系统专用测试仪器、仪表及其它专用设备和专用工具。 8.0.10 订货合同中规定的必要的易损件和备品备件以及其它设备。 9 售后服务

9.0.1 设备在安装和现场调试以前,供方应负责对买方的励磁专业技术人员进行培训。 9.0.2 培训人数由买方和供方协商。

9.0.3 培训费用应包括在励磁设备订货合同总价中。培训人员的食、宿、交通、医疗等费用由买方自理。在培训期间,供方应在生活和学习方面尽量提供方便。

9.0.4 设备在安装和现场调试时,供方应派专业技术人员到现场进行技术交底和现场指导。

9.0.5 供方派往现场进行技术交底和现场指导的技术服务费用应包括在励磁设备订货合同总价中。 买方应为供方派往现场的技术服务人员在生活和工作方面尽量提供方便。

由于买方原因,供方人员在现场时间超过合同规定天数时,买方应按规定标准向供方提缴相应费用。 10 技术保证

10.0.1 技术保证期:励磁系统连续72小时试运行后,从用户验收完毕起为1年,或从最后一件到货之日算起为2年。

10.0.2 在保证期内,在符合正确安装、调试、使用和维护的情况下,供方应负责保证励磁系统在正常运行状态。

10.0.3 在安装、现场试验、试运行以及保证期中,由于设备质量原因而引起的损坏或故障,供方应负责修理或更换,由此而发生的一切费用全部由供方承担。 如果供方不能按期修理或更换,而由买方自己进行修理或更换时,供方应赔偿买方为此所花费的一切费用。 10.0.4 在储存、安装、现场调试、运行和保证期中,买方凡未按供方对储存、安装、调试的指示和使用说明以及相应的注意事项等要求,或非产品质量原因而因使用不当或其它买方原因造成的损坏或故障,供方可予以修理或更换,但由此发生的一切费用由买方承担。

以上标准,供用户参考,摘录自:

中华人民共和国电力行业标准 DL/T 583-1995

《大中型水轮发电机静止整流励磁系统及装置技术条件》 Specification for static commutated excitation systems and devices for large and medium hydraulic generators

武汉洪山电工科技有限公司

武汉洪山电工科技有限公司 Page 12 of 12

…… 此处隐藏:580字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
DLT 583-95(06)大中型水轮发电机静止整流励磁系统及装置技术条件(3).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/413481.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)